Vanne FIRST

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
SEBAG Benjamin
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : mer. avr. 30, 2008 19:05 pm
Localisation : Reillanne (04)

Message par SEBAG Benjamin »

J'ai un vanne FIRST, Euromix, de solaire diffusion. La notice est en Allemand. Qui peut m'aider ?
Benjamin

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

tu as besoins de quoi
donne le scan du schéma de cablage
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

SEBAG Benjamin
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : mer. avr. 30, 2008 19:05 pm
Localisation : Reillanne (04)

Message par SEBAG Benjamin »

J'ai surtout un pb mécanique-hydraulique. J'ai tourné la vanne à la main pour l'orienter convenablement, mais je ne sais pas dans quel sens le moteur va tourner.
Ci-joints la notice recto-verso et mon schéma
Merci pour ta réponse.
Fichiers joints
Schéma First 3.doc
(103.5 Kio) Téléchargé 106 fois
First 1.doc
(361.5 Kio) Téléchargé 125 fois
First 2.doc
(369.5 Kio) Téléchargé 120 fois

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

si ce n'est que ça , ce n'est rien
ce type de vanne ne fait qu' 1/4 de tr
ça autorise dc sois la circulation a l'equerre , sois tt droit
sur ton schéma a la main , seul l'orifice qui donne vers ton circul ne doit jamais etre obturé
il faut brancher noir et brun sur la phase
il y en a un a mettre en serie sur la regule l'autre en direct
tu essaies alternativement ça ne risque rien
bleu sur neutre
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr