debimetre pour fioul

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

camalo
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : lun. déc. 21, 2009 19:37 pm
Localisation : 06

Message par camalo »

quequ'un saurait il si il existe des debimetres permettant de mesurer la consommation de fioul par une chaudiere ? (un peu comme un compteur d'eau)

suite a une panne de chaudiere due a un bouchage de l'arrivee de fioul, j'avais remplace cette arrivee par un jerrican que je remplissais par siphonnage... pour la petite histoire, ca a ete ma premiere revelation de la quantite d'energie que je balancais dans le chauffage 25 litres par nuit... (il faisait froid !)

l'idee est de mesurer la consommation de calories en fonction de differents parametres comme la vitesse de circulation du liquide de chauffage central, et de la temperatude de ce liquide...

++
Camalo

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2664
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

le mazout est une "m..de" inomable au point de vue mauvaise odeur et autre joyeusete ... l'idee de mettre un debimetre ou un compteur que l'on integre m'etait venue a l'idee mais j'ai tres vite dechante au vu du prix et de l'introduction d'un element a risque.

J'ai donc opte pour une solution super economique et tres precise ... un compteur horaire a 2 sous .... j'ai trouve le mien sur une brocante pour 1€ et il est simplement branche en parallele non pas sur le bruleur mais sur l'electrovanne mazout du bruleur, il donne de cette facon l'image reelle du debit mazout sans y integrer la phase demarrage qui elle ne consomme pas de mazout. Comme le gigleur est donne pour un debit (exprime en gallon !!! merci les rosbif), le temps de fonctionnement multiplie par le debit/h donne la consommation.

C'est a ce point precis, que je ne controle plus le niveau de la cuve pour savoir ou elle en est ... mais que lorsque je fais le plein, je converti directement en temps de fonctionnement le prochain plein.

Un point important qui m'embetait lorsque j'ai commence etait de savoir si on ne risquait une augmentation de debit puisqu'on dit toujours que le trou du gigleur s'agrandi avec le temps ... et bien pour avoir volontairement fait "durer" un gigleur, on peut considerer que l'usure ne rentre pas en ligne de compte.

Le mien ressemble a celui ci-dessous. Un dernier truc, si vous regardez attentivement le panneau de commande de votre chaudiere, tres souvent l'emplacement du compteur est predecoupe ou existant et fermer par un bout de plastique. Dans ce cas, il est important de choisir son compteur pour qu'il s'adapte exactement dans la decoupe (heureusement, les dimensions sont assez standard)

Bien a vous tous

Image

Avatar du membre
ericvar
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : mar. déc. 29, 2009 19:11 pm
Localisation : Sillans la cascade. 83

Message par ericvar »

Bonjour camalo.
je calcule la conso en fonction du temps horaire de marche de ma chaudière.
C'est assez prècis.
A+

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Vous ne pouvez pas compter la conso de fuel simplement sur un temps de marche brûleur et le calibre d'un gicleur.
Il y a aussi la pression de la pompe qui joue beaucoup.
Un gicleur est donné pour un débit à une pression de mémoire de 7 Bar.
Si la pompe pousse à 14 Bar (je les réglais comme ça) le débit passe à la racine carré des pressions.
14 Bar / 7 Bar = 2 soit racine carrée de 2 = 1,414.
Si le débit est de 0,5 Gallon US du gicleur, vous avez compris le vrai débit est de 0,5 Gallon * 1,414 = 0,707 Gallon US (votre conso augmente de (50% environ)
Le mieux étant encore le jérican sur une période de temps et fonction de la température extérieure pour estimer ses déperditions.
la quantite d'energie que je balancais dans le chauffage 25 litres par nuit... (il faisait froid !)
Dans ce cas là les déperditions sont énormes pour une seule nuit a moins que cela soit un château....
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le dim. janv. 17, 2010 14:19 pm, modifié 1 fois.

patrickleroux
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : jeu. juil. 24, 2008 22:43 pm
Localisation : tilloy et bellay 51

Message par patrickleroux »

Bonjour
a tous
pour suivre la conso ,il y a ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0403458359

j'en ai déjà 2 d'installé sur des bruleur( entre l'électrovanne et le gicleur)
tu a la conso au 100eme de litre
pas évident a trouver, j'ai eu les miens sur la baie

Patrick

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2664
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

Remi, puisque tu veux couper les cheveux en quatre, allons-y ! :twisted:

bien evidemment qu'il y a la pression pompe qui joue ! mais, jusqu'a preuve du contraire, cette pression est controlee et ajustee au besoin lors de l'entretien annuel de la chaudiere.
Il reste juste a corriger le debit gigleur sur base du debit donne pour une pression donnee ! Si comme tu le dis, le debit est donne historiquement pour 7 bars, ce n'est plus toujours le cas et les miens sont donnes pour 10 bars ! Pour s'en assurer, la pression de ref est soit notee sur un des pans de l'ecrou de serrage soit sur la doc accompagnant le gigleur ou mieux sur la doc pdf disponible sur le net. Pour bien comprendre ceci, je t'invite a faire un tour a partir de la page 84 de ce pdf de Danfoss (sans pub aucune) : http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/DKBDS000A604.pdf

J'invite d'ailleurs ceux qui s'interessent a la chose de consulter ce pdf plein d'info tres tres interessantes.

Et si on veut couper les cheveux en 8 plutot qu'en 4 :lol: , on peut gratter plus loin comme d'ailleurs explicite dans le pdf, car il faut tenir compte aussi de la densite du mazout ainsi que de sa temperature car ces 2 parametres infuent sur sa viscosite et donc sur le debit reel.

Pour ma part, je realise l'entierete de l'entretien de ma chaudiere moi-meme et le controle pression mazout sortie pompe fait partie des choses que je fais. Ma pression est reglee a 10 bars, pression conseille par le fabricant du bruleur pour le gigleur utilise. Voici plus de 10 ans que la chaudiere tourne et je n'ai pas eu, jusqu'a ce jour, a corrige cette pression.

Si maintenant, le calcul de debit te rebute, libre a toi de fonctionner comme tu le proposes quoi que, un releve sur la moitie du volume de la cuve sera plus precis que le coup du jerrican. :roll:

Bien a vous tous

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Pour Ramses, je ne coupe pas le cheveux en 4 n'y en 8 loin de moi ce n'est pas du tout dans ma façon de faire.
Tu fais peut être ton entretien, mais pas tous. Je donne une info simplement.
Et vous faites ce que vous voulez, cela ne me regarde pas.......
Et pour aller jusqu'au bout, il y a des jours certaines personnes "pinaillent" beaucoup.....pour pas grand chose.
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le dim. janv. 17, 2010 18:51 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ma cuve étant parallélépipédique, c'est plus simple.
2m x 1m x 1m posée à plat : 1 cm = 20 litres ou 1mm = 2 litres
=> un mètre en bois pour jauger et ça roule.

Bien sûr, pour une nuit ça manque de précision.
Je fais un relevé par "période climatique", c'est une donnée qui me suffit ;-)

Au fait Ramses, l'usure de ton gicleur est certainement un peu compensée par son encrassement ;-)

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2664
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

ah lala, remi, ne prend donc pas la balle au rebond comme ca ! 8-) les emoticones dans mon message etaient pourtant explicites non ? :lol:

Allez que diable, un peu d'humour dans un monde de brutes :twisted:


Une tite devise shadoks bien de circonstance :


Image

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Et une devise des Shadock "LA PLUS GRAVE MALADIE DU CERVEAU C'EST DE REFLECHIR"
Bonne soirée

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2664
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Rebonsoir a tous,

c'est avec grand plaisir que je constate que l'humour a repris le dessus !

Avec le p'tit dessin, c'est encore plus agreable !

Image

Bien a vous tous

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Après une bonne nuit, mon état d'esprit est identique.
Tu pinailles, ils pinaillent, etc...
Rémi

camalo
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : lun. déc. 21, 2009 19:37 pm
Localisation : 06

Message par camalo »

waw...

d'abord, bonjour a tous... tellement focalisé sur mes sujets, que j'en oublie la politesse la plus elementaire ! merci de ne pas m'avoir mouché !

decidement je suis de plus en plus surpris par les forums de cette association, il revele un savoir diffusé dans cette communeaute qui vaut son pesant de... calories, et qui semble ne demander qu' a se reveler... merci a tous pour vos suggestions, j'espere pouvoir bientot revoyer l'ascenceur, mais pour le moment, je suis un vrai "bleu"

apres un petit tour sur le net sur les compteurs specialises, la solution du compteur horaire semble appropriee, quitte a calibrer avec un bidon et un chronometre.

ensuite, la calibration n'est probablement pas tres importante dans mon cas car le but est de comparer ce qui est comparable : par exemple, de comparer les conso en fonction de l'evolution de la temperature exterieure, en faisant attention a ne pas faire bouger les autres parametres -> je devrais reussir a trouver des infos interessantes sur la resistance thermique de ma maison, apres, ca me permettra surement de comprendre le comportement de mes convecteurs en fonction de la temperature du liquide qui circule dedans...etc

merci a tous et a bientot
++
Camalo

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Bonjour a tous,
Ramses, peut tu nous dire quelle est la marque de ta chaudière, Je veux moi aussi effectuer les réglages moi même, et ce sujet tombe à point nommé, car j'étais en train de regarder sur la toile s'il existait des valises ou nécessaires pour réaliser ces réglages.
Pour les T° de fumées pas besoin de valises ou outillage, je sais faire, pour le reste, j'ai trouvé vu un kit avec deux manos spécifiques (les dérivations, ).
J'en suis là.
Comment procède tu?
J'oubliais, j'ai une de dietrich 1103V

A+ G R

Avatar du membre
ericvar
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : mar. déc. 29, 2009 19:11 pm
Localisation : Sillans la cascade. 83

Message par ericvar »

[quote="camalo"]

la solution du compteur horaire semble appropriee, quitte a calibrer avec un bidon et un chronometre.

comparer les conso en fonction de l'evolution de la temperature exterieure, en faisant attention a ne pas faire bouger les autres parametres
++
Camalo[/quote]

Bonjour camalo.
Ma chaudière est équipé d'origine d'un compteur horaire.
La doc du bruleur indique 2.7 l/h Celà est exact et sur une saison de chauffage l'erreur est de 3% ! Mon fournisseur de "fioulm...de" est toujours étonné lorsque je lui indique le plein à 20l prés.
Maintenant, pour l'influence de la t° extérieure sur la conso...Ben + il fait froid et + la chaudière fonctionne. Nan?
Sur l'influence de la t° de l'air de combustion sur la conso instentannée: elle existe mais je pense qu'elle est négligeable de part la faible plage de t° concernées. Pour la mesurer, un matériel de labo devrait être necessaire ( à mon avis).

Cdlt

Répondre