debimetre pour fioul

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Moi aussi compteur horaire du temps de fonctionnement du bruleur incorporé à la régul (Maxisun :thup: ) et la précision est bonne par rapport à mes relevés de niveau sur la cuve, en tout cas bien suffisante.
Modifié en dernier par patrick07 le lun. janv. 18, 2010 11:59 am, modifié 1 fois.
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour à tous ,

Sympa l'idée de compter le temps de fonctionnement du bruleur et la conso en fioul par l'électrovanne mais par quel hasard l'alimentation de l'électrovanne et du compteur serait-elle compatible ?

Merci , si certain ont des modèles de compteur universel faciles à se procurer , je suis preneur .

A+

Gérald :gifle:

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Salut,
Si électrovanne est en 220 tu mettra un compteur en 220V et pareil pour du 24V. on trouve tout sur le marché.
A+ G r

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Patrick, Maxisun aurait-il en plus la gentillesse de faire lui-même la conversion heure/litre si on avait par exemple la possibilité de lui indiquer le facteur de conversion ? :oops: ;-)

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,
Je suis d'accord avec les remarques de Rémi.450 et Ramses.
Le but de la "manip" est de connaitre la consommation de fuel en kg et de
calculer la quantité d'énergie produite par la chaudière sur la base d'un PCI
(pouvoir calorifique inférieur) de 11,62 kwh/kg.
- installer comme le suggère Ramses un compteur horaire branché en
parallèle sur l'électrovanne fuel pour ne pas prendre en compte le temps de pré-balayage du foyer.
- remplacer le gicleur existant par un gicleur C.E.
Suivant la norme européenne EN293,le débit nominal des gicleurs est donné en kg/h pour une pression de 10bars
et une masse volumique de 840 kg/m3.
- reste à étalonner l'ensemble avec par exemple un pèse personne et un récipient dont on connait la tare.
- il est alors facile de connaitre la consommation en kg par unité de temps .
A*

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Bonjour,
Qu'est ce que c'est que ces régulation Maxisun?
parce que je suis en train d'en faire une avec un automate pour remplacer ma regul de dietrich qui est bizzare, j'ai bien dit Bizzare! ! ! ! quand à son fonctionnement.
A+

camalo
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : lun. déc. 21, 2009 19:37 pm
Localisation : 06

Message par camalo »

bonjour ericvar
je ne cherche pas a aller dans des considerations aussi fines(labo...)... comme tu l'a dit, plus la temperature baisse, plus la chaudiere marche ! oui, mais si je peux determiner l'energie necessaire a maintenir un ecart de temperature de 20° par exemple entre l'interieur et l'exterieur, ca me permettra peut etre de me faire une idee du dimentionnement des capteurs solaires, et de me faire une idee de ce que je peux demander a mon installation.
bonne soiree a tous
Camalo

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir, Camalo lui il a compris le besoin de cette manip....
Rémi

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Bonsoir,
tu peut aussi faire ce genre de manip avec radiateur électrique un compteur electrique , un thermomètre intérieur et un thermomètre extérieur..
Tu mesure tes delat de T° la conso et tu rapporte tout ça au volume de la pièce,
tu auras une approximation.
A+ G r

Répondre