Questions sur pression et remplissage du primaire

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
remy78
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 475
Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
Localisation : Houilles (78)

Message par remy78 »

Bonjour tous,

Si l'on remplit le primaire par le point haut, on n’obtient une pression de service égale à la hauteur de la colonne d'eau (point haut de l’installation) :cool:

Pour quelle(s) raison(s) remplir le primaire avec une pression supérieure à la pression atmosphérique ?
Entendu : « C’est parce que le vase « fuit », qu’il perd et qu’il faut compenser ses pertes » ???
Si c’est le cas, que se passe t’il dans le circuit et, en particulier, les conséquences sur le fonctionnement du circulateur ?

Si l’on veut remplir le primaire à une pression supérieure de x bar à la pression atmosphérique, à moins de surdimensionner le circulateur, les x mètres de plus à vaincre en plus des pertes de charge ne pourront être vaincus par le circulateur. Il faut donc une pompe pour le remplissage ?

N’ayant pas à ce jour d’install à disposition, le seul modèle que je connaisse est ma chaudière qui, pour le remplissage, dispose de la pression du réseau. Si l’installation de chauffage est remplie à une pression supérieure (1.5 bar) à la hauteur mano de l’install (< 1 bar), je constate que la pression redescend progressivement pour atteindre au final… la hauteur mano de l’install. J’imagine que c’est du au fait que le vase de la chaudière est gonflé à 1 bar. Est-ce exact ?

Merci pour vos réponses
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Réponse d'un chauffagiste (pas encore de w dans le solaire).
Il est possible de fonctionner en remplissant sur le point haut de l'installation à la pression atmosphérique mais il y a plusieurs risques:
- vous remplissez avec du liquide à 10 °C (t°c eau de ville) si demain il fait 0 dehors votre liquide se contracte, vous travaillez en dépression et comme votre circuit n'est pas étanche vous rentrez de l'air dans l'installation et lors de la première chauffe vous risquez de promener des bulles d'aires et donc des risque pour le circulateur (cavitation, désamorçage ... ).
La présence d'air risque également d'entrainer de la corrosion dans le circuit.
Autre risque selon la hauteur manométrique, si votre installation a une pression statique (hauteur manométrique) de par exemple 0.5 bar soit 5 mètres quand votre eau vas montée en température vous risquez de cavité à l'aspiration de la pompe car il ne faut pas perdre de vue qu'il faut maintenir une pression correcte a l'aspiration ( à 70 °C l’eau vaporise en dessous de la pression atmosphérique).
A mon avis et selon mon expérience sur mon installation grand minimum 2 bars
.
Voila des raisons de monter en pression les installations
Salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="remy78"]
Si l’on veut remplir le primaire à une pression supérieure de x bar à la pression atmosphérique, à moins de surdimensionner le circulateur, les x mètres de plus à vaincre en plus des pertes de charge ne pourront être vaincus par le circulateur. Il faut donc une pompe pour le remplissage ?
[/quote]
Bonjour Rémy;
As-tu le livre de l'APPER ? Si oui, lit le !!!
Ne jamais mélanger (dans un circuit fermé) la pression de remplissage et les pertes de charge. Cela n'a rien à voir, mais rien à voir.
Fais un tour sur les autres sujets et tu auras tes réponses.
Si j'ai du temps je ferais un power point. Là je fini celui de la "variante autovideangeable" de Guy.
Rémi

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Remy 78
Tu nous fait reviser :cool:
Remplissage par ou tu veux (peux), mais une fois plein il faut une pompe pour vaincre la resistance de la menbrane du vase de ton circuit primaire , si c est un vase a menbrane , jusqu a remplir celui ci a 50% environ , la compression de l air derriere la menbrane du vase a X pression te donne la pression de ton circuit au momment ou tu le fait , apres suivant la temperature , la compression de l air assure une pression pratiquement constante dans le circuit , entre 1 et 2 bars
Coté pratique , la sulfateuse du jardin fait merveille , mais tu peux aussi utiliser le reseau via un tuyau d arrosage , au risque que ton melange mpg/ eau ne soit pas tres homogene au debut
Ce n ai pas normal que ton instal de chauffage perde 0.5b juste apres remplissage , il est possible que le vase soit sous gonflé , donc plein , donc ne remplis pas sa mission , absorber les variations de volume du circuit
Amicalement François
Modifié en dernier par Besson François le ven. janv. 22, 2010 22:35 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

[quote="remi.450"]...
Bonjour Rémy;
As-tu le livre de l'APPER ?[/quote]
L'un de co-auteurs s'appel Rémy Jules et j'avais cru comprendre que c'était le même :-?

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous
L'un de co-auteurs s'appel Rémy Jules et j'avais cru comprendre que c'était le même :-?[/quote]
On peux pas etre bon de partout :roll:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
remy78
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 475
Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
Localisation : Houilles (78)

Message par remy78 »

Bonjour tous,

[quote="Besson François"]On peux pas etre bon de partout :roll: [/quote]
Merci François. Comme disait Pagnol « Tu n‘es pas bon à rien, tu es mauvais à tout » :-D

Confusions de ma part et beaucoup d’infos à ce sujet dans la partie « Transporter la chaleur » du livre APPER

Page 40 : «Normalement, en boucle fermée pressurisée, la pression dans le circuit doit être de 1 à 1.5 bar au niveau du capteur, et un peu plus au niveau du ballon et de la pompe solaire. Le vase d’expansion fonctionne correctement à une valeur seuil d’environ 2.5 bar »

Page 47 : « Dans le cas de capteurs plans, la température de stagnation n’atteignant presque jamais 150 °C, si nous avons une pression au point le plus haut de 1.6 bar, par exemple, on n’observera jamais de création de vapeur. »

Visiblement, ce n’est qu’une histoire de courbe pression de vapeur / température. Plus la pression est importante, plus la vaporisation est « tardive » (mais avec des répercutions sur le volume du vase…).

Thats’s wright ?

Détail : il me semble que le vase est calculé pour faire en sorte que, même en cas de température plus basse que celle du remplissage, l’installation ne fonctionne correctement (à condition que la membrane ne soit déjà décollée…).

Merci

Rémy
Modifié en dernier par remy78 le jeu. janv. 28, 2010 19:45 pm, modifié 1 fois.
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Remy
Oui , c est tout bon 8-)
On rempli le vase , instal froide , a une petite moitiée , en fonctionnant a des temperatures "normales" , il y a peut de variation de volume et de pression
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Rémy, lit déjà ce sujet car j'en parlais déjà.

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15

Mais je pense que un jour il va falloir que je fasse aussi un powerpoint sur le sujet des vases.
Rémi

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »