Bonjour à tous,

Quelqu'un pourrait il me dire comment savoir quelle pression mettre dans mon installation ?

Sachant que j'ai environs 32 mètres de cuivre aller retour et que mes capteurs sont au niveau du sol.(pas de pente)

sur mon collecteur solaire est indiqué contenance: 1,5l pression :0,6 mPA

Mon vase d'expansion fait 8 litres à 2 bars pression max 10 bars.

Merci pour votre aide.
Et bonne journée (ici il pleut dans le Gers)

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Pour avoir fait des essais en dessous de 2 bars il y a des risques de cavitation à l'entrée de la pompe.
Avec un vasse à 2 b je monterais le réseau à 2.2/2.3 bar.
Bonne journée
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
samsara75
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 111
Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
Localisation : sadeillan 32

Message par samsara75 »

merci beaucoup pour la reponse (rapide)

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1422
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

[quote="samsara75"]
sur mon collecteur solaire est indiqué contenance: 1,5l pression :0,6 mPA
[/quote]
Le 0,mPa doit vraisemblabement indiquer la perte de charge à travers le collecteur, pour des conditions nominales et avec un fluide prédéterminé. Rien à voir avec ton choix.
Yves
De Lorraine, maintenant sous la pluie aussi :cry:

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ah ce vase d'expansion !!!
Extrait d'une doc ... qui colle aux calculs
Image

Ice, je pense que ton souci devait être ailleurs.
En service depuis trois jours sans souci :
- 10 GM
- 20m de ligne en 22
- H = 6m
- pression de gonflage : 0,9b
- pression de circuit : 1,2b
Ce soir : 500l d'ECS à 60°, 1000l tampon à 80° ... il paraît que la Bretagne ... :razz:

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="thermitch"]Ah ce vase d'expansion !!!
Extrait d'une doc ... qui colle aux calculs
Image

Ice, je pense que ton souci devait être ailleurs.
En service depuis trois jours sans souci :
- 10 GM
- 20m de ligne en 22
- H = 6m
- pression de gonflage : 0,9b
- pression de circuit : 1,2b
Ce soir : 500l d'ECS à 60°, 1000l tampon à 80° ... il paraît que la Bretagne ... :razz:[/quote]
Bonsoir,
Cela dépend de la position du vase. Aspiration de pompe ou refoulement.
De plus on ne calcul pas un vase solaire de la même façon que dans le chauffage.
Perso : vase à l'aspiration mini de gonflage 1Bar, au refoulement 2bar.
De plus la contenance d'un vase en solaire est primordial si l'on ne veut pas avoir une pression inférieure à la pression de vaporisation.
En chauffage, plus il est grand, mieux c'est. En solaire si il est trop grand la pression du circuit peut devenir inférieure à la pression de vaporisation et là tout s'arrête.
Mon avis perso.
Rémi

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Tu as sûrement raison Rémi puisque ça marche comme ça pour toi 8-)

Comme dit dans un autre post : toutes les stations sont prévues pour un vase au refoulement.
Constaté par ailleurs sur toutes les installations que j'ai vues (seulement une quinzaine :oops: ) : ce sont ces pressions qui sont appliquées.
Alors je cherche à comprendre pourquoi ça marche aussi comme ça ? :-?

Je ne sais pas si on l'avais publiée ici (pas retrouvée), la fiche explicative liée à l'outil de calcul en ligne de l'Ines :
http://www.ines-solaire.com/vesth/Fiche ... ansion.pdf

Avatar du membre
samsara75
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 111
Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
Localisation : sadeillan 32

Message par samsara75 »

[quote="thermitch"]Tu as sûrement raison Rémi puisque ça marche comme ça pour toi 8-)

Comme dit dans un autre post : toutes les stations sont prévues pour un vase au refoulement.
Constaté par ailleurs sur toutes les installations que j'ai vues (seulement une quinzaine :oops: ) : ce sont ces pressions qui sont appliquées.
Alors je cherche à comprendre pourquoi ça marche aussi comme ça ? :-?

Je ne sais pas si on l'avais publiée ici (pas retrouvée), la fiche explicative liée à l'outil de calcul en ligne de l'Ines :
http://www.ines-solaire.com/vesth/Fiche ... ansion.pdf[/quote]

Je suis justement tombé sur ce document et là ben...j'ai préféré poser la question sur ce forum.

La hauteur des capteurs ; du haut du milieu ou du bas ?

Lorsque les capteurs sont au niveau du sol si l'on prend le haut : 2m
0,6+(2/10) = 0,8
Ce qui voudrait dire que la pression doit être de 0,8 bar
et le gonflage 0,5 bar ?

C'est peu non?
Modifié en dernier par samsara75 le mar. juin 15, 2010 8:53 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Samsara, tu as la réponse dans le document de INES.
Rémi

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Me revoilà !!
Mon problème était très simple je cavitais en dessous de 1 bar.
Donc j'ai regardé sur les docs des fabricants de pompe et j'ai trouvé qu'il faut augmenter la pression du réseau proportionnellement a la température de l’eau.
Tout bien réfléchi s'est normal car plus la T°C est haute et plus on est proche de la température de vaporisation (a pression ambiante 100 °C) donc plus la pression est haute et plus on s'éloigne du point de cavitation.CQFD
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Et la taille de ton vase était OK ?

Répondre