Quelqu'un a-t-il une idée de la taille idéale du vase d'expansion pour un CESI de 200L ? (Vase spécifique eau sanitaire) connecté sur l'arrivée froide du réseau
			
			
									
									
						Vase d'expansion sur eau chaude sanitaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Balajol
- Modérateur 
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour, Il me semble que pour un ballon standard "Nucléaire": 12 Litres pour un 200 L et 18 Litres pour un 300L. 
Cordialement
Bertrand
			
			
									