Bonjour

me voici de retour après 7 mois de litige avec Bricodiscount. J'ai gagné le jugement et un livreur vient reprendre mon ballon Atlantic heures Pleines aujourd'hui. je devrai bientôt recevoir l'autre ballon Heures Creuses qui chauffe électriquement 180 litres d'eau en cas de panne de soleil.
Je vais donc reprendre le fil du sujet "circulateur solaire". Je compte réaliser cette affaire en avril 2011.

A bientôt
Philippe Hélard

Avatar du membre
Celtine
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : jeu. avr. 15, 2010 13:55 pm
Localisation : Garéoult (Var)

Message par Celtine »

Bonjour

enfin, j'ai réalisé mon CESI en 12v alimenté par un panneau photovoltaïque.
Voici l’adresse du site internet où je décris mon CESIAI : "Chauffe-Eau Solaire Individuel Auto Installé" :-)
http://www.cesiai.fr/

Il fonctionne très bien depuis 1 mois.
J’espère que çà donnera des idées à plein de gens, pour le bien-être de notre planète.
N'hésitez pas à diffuser cette adresse.

Bonne visite,
Philippe Hélard
Modifié en dernier par Celtine le dim. juil. 17, 2011 20:25 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Salut Philippe,

Belle réalisation, simple et autonome. :cool:

Juste une question (presque personnelle :mrgreen: ), pourquoi n'as tu pas conservé le Minisun Light ???

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
Francois04
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 76
Enregistré le : mar. août 18, 2009 21:37 pm
Localisation : BANON 04

Message par Francois04 »

Bravo Philippe jolie réalisation.

Francois

http://astrosurf.com/obsdauban/pages/E-Solaire.html

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello Celtine, tous
encore un adepte du solaire heureux :smile:
joli coup, cela donnera certainement des envies aux indécis .
le multicouche tient il les 95° annoncés (me semble t il) ?
peut être que tu n'auras pas à vérifier.

Bonne journée
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1011
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

je ne comprends pas ceci:
Pompe de remplissage pour perceuse.
Je la relie au raccord de remplissage près du vase d'expansion et
plonge le tube dans le bidon de liquide MPG.
Pour monter jusqu'à 3 bars il faut être patient (5 mn).
si tu veux dire que tu as monté la pression de ton circuit primaire a 3 bars c'est beaucoup trop élevé , la conséquence est que si tu surchauffe la place disponible dans le vase d'expantion est plus faible et tu vidange dans le recipient de secours.La bonne pression doit laisser 0.5 bar en sommet de champ.

je suis un peu perplexe également sur le branchement sur le serpentin solaire du ballon . Le + chaud doit rentrer en haut et ressortir +froid en dessous . Ce n'est pas ce qui est indiqué sur ta photo.

Il faut vérifier également si tu n'as pas de recirculation nocturne car tu n'as pas fait de siphon antithermosiphon sur le primaire ni sur la sortie ecs chaude . Donc voir la température la nuit sur la sonde capteur et toucher si la ligne ecs est froide en l'absence de tirage

Attention avec le multicouche , surchauffes interdites

sinon bonne et longue eau chaude

yves

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonjour,
Très intéressant.
Une autre remarque : je vois écrit groupe de sécurité sur le circuit solaire. En principe, le groupe de sécurité est conçu pour un circuit sanitaire et intègre un clapet antiretour. Si tel est le cas, le montage est DANGEREUX, car le circuit est isolé de vase d'expansion. En cas de dilatation thermique, quelque chose va finir par exploser.
La photo ne m'ote pas ce doute.
Yves

JP28
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : dim. janv. 24, 2010 18:28 pm
Localisation : Châteaudun 28

Message par JP28 »

Bonjour à tous,
Un petit constat négatif, les prix du "Solar".
La pompe Laing D5 Solar 38/700, valait 117 € en juin 2009 chez Aquatuning.
Elle est vendue aujourd'hui 321 €. Le record , 399 € pour Energie douce (mais facture salée!).
En Allemagne, chez Pumpen discounter, le prix, livré en france, est de 185 €.
Quelqu'un a-t-il déjà commandé sur ce site, ou avez-vous une meilleure adresse ?
Merci
JP

JP28
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : dim. janv. 24, 2010 18:28 pm
Localisation : Châteaudun 28

Message par JP28 »

Bonjour à tous,

Quelques infos: J'ai commandé un "LAING ecocirc D5 Solar" chez Pumpen discounter en Allemagne : www.pumpendiscounter.de/shop-ReigaGbR.html
Cde passée le lundi, paiement par virement bancaire le même jour (185 €), livraison par transporteur le vendredi, aucun problème.
Nota, j'ai demandé des renseignements par mail en français, ils m'ont répondu en français !
Si cela peut vous servir,
à +
JP

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

Bonjour,
Je suis en train de réaliser un Chauffe-eau solaire, un peu comme décrit sur ce fil.
- 2 panneaux horizontaux Tinox LM 1240 de chez solaire diffusion S. totale 2.3m2 posés plein sud à 67° au sud de Perpignan, à l'abri du vent.
- 1 PV de 50W posé à côté des 2 thermiques à 67° également.
- Système en autovidange fermé, le réservoir de D.B. fait 35L, installé un peu plus bas que les panneaux.
Ce réservoir en inox, intègre:
- un échangeur en tube de cuivre 25m de 14, de surface d'échange ~ 1.05m2, isolé de la partie inox.
- un capteur de température. à CTN.
- un circuit de remplissage et un contrôle de niveau.
- Un circulateur Laing Ecocirc vario 700B assure la circulation vase de D.B. à panneaux thermiques.

- Un second circulateur Ecocirc Vario 700B assure la circulation échangeur ballon.
- Le ballon est un ballon standard d'une quinzaine d'années. Vertical, mural, capacité 200L, de très bonne fabrication et très bien
isolé. La résistance de 2000W est sur stéatite.
Ce ballon subit plusieurs modifs:
- Insertion d'une canne munie d'une sonde CTN par le tube de sortie eau-chaude, sonde placée en partie haute du ballon.
- Remplacement du thermostat bulbe par une sonde CTN.
- Insertion d'une canne par l'entrée d'eau froide, débouchant à mi-hauteur du ballon pour l'injection du retour d'eau-chaude
de l'échangeur et extraction de l'eau froide en partie basse par cette même entrée.
- Un vase d'expansion de 8L sur le circuit C.E-échangeur + un mitigeur en sortie de C.E.

- Le panneau PV est contrôlé par un régulateur-chargeur sur une batterie Gel Yuasa NP7-12 (7AH 12V)
C'est le régulateur qui gère la charge, principe de charge en 3 phases et déconnexion de l'utilisation en cas de batterie basse.

- Une carte électronique(fab. perso) gére les capteurs, ainsi qu'un éventuel appoint de chauffage électrique la nuit(heure programmée).
Seule la carte électronique est sous tension permanente(conso ~8mA), elle commande la mise sous tension de l'API et des circulateurs
à partir d'un niveau suffisant d'énergie disponible, mesuré par une photodiode placée à côté des panneaux.
- Un API IMO modèle iSmart 12VCC. 8 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0-10V et 4 sorties relais 8A.
L'automate gére l'ensemble du fonctionnement et des échanges du système. Il assure également une fonction de surveillance
de la température du ballon afin de lancer une surchauffe anti-légionelles si le ballon n'a pas atteint 65° pendant au moins
1 heure depuis 30j.

Le système est totalement autonome du point de vue électrique, toutefois une petite alimentation secteur ~ 25W est prévue sur la carte,
permettant de commuter sur le réseau en cas de panne du système solaire.

Selon les données du JRC PVGIS de la commission Européenne et celles de l'INES, je devrais couvrir mes besoins annuels à > 98%

État d'avancement:
Toutes les fournitures sont approvisionnées.
Schéma de la carte électronique terminé et carte en construction.
Programme de l'API terminé (programmation en mode bloc)
Préparation des éléments intégrés dans le chauffe-eau en cours. Arrêt une 1/2 journée du C.E. prévu pour intégrations des modifs, du vase d'expansion et du mitigeur, puis redémarrage de ballon sous le contrôle de la carte capteurs et de l'API.

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir,
Le point qui pourrait être délicat est la hauteur d'eau que le circulateur peut délivrer. L'as-tu vérifié.
Les 98% de couverture me paraissent optimistes. Quelles sont les besoins quotidiens ?

Yves

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

Oui, bien entendu, je ne laisse jamais rien au hasard :)
-Pour le circulateur primaire (panneaux):
pointe à 0.8m H2O puis 0.5m à 150l/h conso ~ 5W commuté sur P2
- pour le circulateur secondaire (échangeur):
0.8m à 200L/h conso ~ 5W commuté sur P2
Abaque de la Vario:
Image

Le circulateur secondaire fonctionne en mode pulsé (TOR): le débit horaire varie proportionnellement à l'énergie disponible,
de façon à maintenir un DT sur l'échangeur au minimum à 4°. Durée mini marche du circulateur: 1mn.
Temps nécessaire pour un renouvellement complet du contenu du vase de DB:10mn

98% me semble optimiste à moi aussi mais c'est ce que donnent les simu!
Les simulations donnent cela:

Image
Image

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Vu la simulation, je dirais que les capteurs sont surdimensionnés... à moins que ce soit la consommation qui est sous-évaluée. Les 40°C de l'eau chaude me semblent faibles.

Au vu de ces chiffres, pourquoi tous les perpignanais n'ont-ils pas de chauffe eau solaire ?
Veinards :cry:
Yves

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

[quote="YvesBr"]Vu la simulation, je dirais que les capteurs sont surdimensionnés... à moins que ce soit la consommation qui est sous-évaluée. Les 40°C de l'eau chaude me semblent faibles.

Au vu de ces chiffres, pourquoi tous les perpignanais n'ont-ils pas de chauffe eau solaire ?
Veinards :cry:
Yves[/quote]

Bonjour Yves,
J'ai dimensionné l'install pour 4 personnes mais nous ne sommes que 2, sauf dans certaines périodes, surtout l'été ou l'on reçoit la famille.
J'ai fait le calcul avec 200L/j à 40° et j'obtiens une couverture annuelle de 81% et un temps de retour de 6 ans ce qui serait un dimensionnement normal et économique.
Il faut dire aussi que nous ne sommes pas éternels, ça risque un jour d'être tout à fait correct. :-)

À 4000€ voir plus, il n'y a pas beaucoup d'amateurs même ici, de plus je constate que tous les capteurs sont posés à 25/35° au mieux selon les pentes de toiture, c'est donc loin d'être optimum, avec en plus des problèmes de surchauffe.
Finalement si l'on interroge les gens, les réponses ne sont pas très enthousiastes (genre : ben l'hiver c'est le compteur qui marche !).

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut sy66[quote="sy66"]Finalement si l'on interroge les gens, les réponses ne sont pas très enthousiastes (genre : ben l'hiver c'est le compteur qui marche !).[/quote]Ben oui, mais l'été y marche pas : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 3295#73295
@ +
M.You - 49