Bouteille de mélange et branchements - instal BUDERUS GB202
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Hello fred,
Si tu veux tenter d'optimisé encore ta condensation j'ai fait un essai marrant je me suis dit que j'ai isoler les étages du dessus donc me radiateurs étant ceux d'origine ils doivent êtres sur dimensionnés.
Donc passage en courbe de régulation PC pour tout le monde .
Pour l'instant pas de probléme de chauffage dans les pièces avec radiateurs.
Donc l'année dernière je devais certainement travailler trop haut donc ne pas optimiser ma condensation.
Cette année remise en place des enregistreurs autonomes du boulot pour mesurer sur 48 h.
En gros si tu condense a 100% s'est un litre /m3
Donc tu regarde ton compteur si tu est a 0.3 l/m3 ou 0.4 tu ne condense pas super bien.
byeee
Si tu veux tenter d'optimisé encore ta condensation j'ai fait un essai marrant je me suis dit que j'ai isoler les étages du dessus donc me radiateurs étant ceux d'origine ils doivent êtres sur dimensionnés.
Donc passage en courbe de régulation PC pour tout le monde .
Pour l'instant pas de probléme de chauffage dans les pièces avec radiateurs.
Donc l'année dernière je devais certainement travailler trop haut donc ne pas optimiser ma condensation.
Cette année remise en place des enregistreurs autonomes du boulot pour mesurer sur 48 h.
En gros si tu condense a 100% s'est un litre /m3
Donc tu regarde ton compteur si tu est a 0.3 l/m3 ou 0.4 tu ne condense pas super bien.
byeee
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Oui avec la plus pure théorie !!!
je dirais que si pour 1 m3 consommé tu récupère déjà 0.7 ou 0.8 l tu a presque les fameux 107% de rendement de la condensation.
Au moins tu a déjà dépassé les 100 % de rendement sur PCS.
Pour tes radiateurs tu met la même courbe que ton pc et tu verra si tout se passe bien .
Dans le pire des cas si tu est foutu dehors par madame ou les enfants je ne suis pas loin
Si tu veux je passe a l'occasion et on regarde ensemble la régule (j'aime bien voire les astuces des fabricants).
je dirais que si pour 1 m3 consommé tu récupère déjà 0.7 ou 0.8 l tu a presque les fameux 107% de rendement de la condensation.
Au moins tu a déjà dépassé les 100 % de rendement sur PCS.
Pour tes radiateurs tu met la même courbe que ton pc et tu verra si tout se passe bien .
Dans le pire des cas si tu est foutu dehors par madame ou les enfants je ne suis pas loin


Si tu veux je passe a l'occasion et on regarde ensemble la régule (j'aime bien voire les astuces des fabricants).
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- fred
- Administrateur
- Messages : 625
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2005 19:12 pm
- Localisation : Blainville sur l'eau (54)
- Contact :
oui mais non, en fait je peux pas changer l'émetteur de ma zone 1 car il faut un module spécifique pour pc et je n'en ai qu'un.
Donc pas moyen de dire c'est un pc par contre je peux jouer sur la courbe et tout le reste donc je peux comme si même si j'en ai pas.
C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait en diminuant ma courbe et T° max.
J'ai fait un relevé ce jour à 16h et vidé mon seau de condensat, je ferai un point demain à la même heure pour voir.
En tout cas BUDERUS c'est du sacré matos.
Donc pas moyen de dire c'est un pc par contre je peux jouer sur la courbe et tout le reste donc je peux comme si même si j'en ai pas.
C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait en diminuant ma courbe et T° max.
J'ai fait un relevé ce jour à 16h et vidé mon seau de condensat, je ferai un point demain à la même heure pour voir.
En tout cas BUDERUS c'est du sacré matos.
Fred votre admin aux services du solaire
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
fred, en + de relever l'eau de condensation regarde le compteur gaz tu pourra dire x litres de condens pour x m3 de gaz.
s'est même pas mal si tu a un moyen de regarder la température retour chaudière général .
Bonne soirée
s'est même pas mal si tu a un moyen de regarder la température retour chaudière général .
Bonne soirée
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- fred
- Administrateur
- Messages : 625
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2005 19:12 pm
- Localisation : Blainville sur l'eau (54)
- Contact :
c'est ce que j'ai fait compteur et seau vide....
je connais t° de retour grâce à ma régule et à la sonde de la bouteille de mélange....
Relevée de ce jour pour 24h : 8.76 m3 de gaz et 10l de condensat (seau rempli jusqu'au 10l).....
Pour la t° de retour exact c'est pas précis mais de l'ordre de 30-35°
Ma chaudière tourne avec les caractéristiques suivantes :
- Rendement avec courbe de chauffage : 40/30° : 109%
- Rendement avec courbe de chauffage : 75/60° : 105.8%
- Volume de condensats pour 40/30°:2.6l/h
je connais t° de retour grâce à ma régule et à la sonde de la bouteille de mélange....
Relevée de ce jour pour 24h : 8.76 m3 de gaz et 10l de condensat (seau rempli jusqu'au 10l).....
Pour la t° de retour exact c'est pas précis mais de l'ordre de 30-35°
Ma chaudière tourne avec les caractéristiques suivantes :
- Rendement avec courbe de chauffage : 40/30° : 109%
- Rendement avec courbe de chauffage : 75/60° : 105.8%
- Volume de condensats pour 40/30°:2.6l/h
Fred votre admin aux services du solaire
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Elle me semble marcher tout bien !!! la facture sera moins salée.
Petit truc con ne surtout pas réutiliser l'eau de condensation directement a l'égout ! pour l'instant on ne demande pas de la retraiter mais dans les 3 ou 4 ans je suis moins sur .
Il parait que le pére noel passe a Damleviere aujourd'hui

Petit truc con ne surtout pas réutiliser l'eau de condensation directement a l'égout ! pour l'instant on ne demande pas de la retraiter mais dans les 3 ou 4 ans je suis moins sur .
Il parait que le pére noel passe a Damleviere aujourd'hui


300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- fred
- Administrateur
- Messages : 625
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2005 19:12 pm
- Localisation : Blainville sur l'eau (54)
- Contact :
salut à tous,
Bientôt 1 an de fonctionnement et un hiver relativement froid de passé.
Septembre arrive et la facture GDF avec, et bien je dois dire que malgré l'augmentation substantielle du gaz, j'ai droit à un remboursement de 340 € de trop perçu.
En effet j'ai consommer 30% de moins que les années précédentes, je dois dire que cette chaudière est très efficace en basse température.
Le retour sur investissement sera d'autant plus rapide que le prix des énergies n'ira pas à la baisse.
Bientôt 1 an de fonctionnement et un hiver relativement froid de passé.
Septembre arrive et la facture GDF avec, et bien je dois dire que malgré l'augmentation substantielle du gaz, j'ai droit à un remboursement de 340 € de trop perçu.
En effet j'ai consommer 30% de moins que les années précédentes, je dois dire que cette chaudière est très efficace en basse température.
- 19000 kw au lieu d'une moyenne de 27000 kw
Le retour sur investissement sera d'autant plus rapide que le prix des énergies n'ira pas à la baisse.
Fred votre admin aux services du solaire
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut à tous
Un pro sérieux de mes connaissances m'avais assuré une baisse de 30% par rapport a une ancienne chaudière
Ce n'est donc pas du pipo
Mais bon sur du gaz de ville la différence de prix et d'entretien d'une chaudière a condensation par rapport a une classique cela vaut il la chandelle ?
1300€ comparé a 6500€ ça en fait des m3 de gaz
Mais bon maintenant je suis au fioul
Le problème ne se pose plus
Maintenant il faut que je passe au énergie renouvelable je n'ai pas trop le choix
A+
Un pro sérieux de mes connaissances m'avais assuré une baisse de 30% par rapport a une ancienne chaudière
Ce n'est donc pas du pipo

Mais bon sur du gaz de ville la différence de prix et d'entretien d'une chaudière a condensation par rapport a une classique cela vaut il la chandelle ?
1300€ comparé a 6500€ ça en fait des m3 de gaz
Mais bon maintenant je suis au fioul

Le problème ne se pose plus
Maintenant il faut que je passe au énergie renouvelable je n'ai pas trop le choix
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut Fred[quote="fred"]En effet j'ai consommé 30% de moins que les années précédentes, je dois dire que cette chaudière est très efficace en basse température.
En tous cas, les sous sont mieux dans ta poche que chez le fournisseur
@ +
- 19000 kw au lieu d'une moyenne de 27000 kw
En tous cas, les sous sont mieux dans ta poche que chez le fournisseur

@ +
Modifié en dernier par m_you49 le mer. sept. 21, 2011 15:00 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- fred
- Administrateur
- Messages : 625
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2005 19:12 pm
- Localisation : Blainville sur l'eau (54)
- Contact :
salut Michel,
Des changements entre l'ancienne et la nouvelle non, hormis deux vrai zone contrairement a avant :
-1 zone PC avec une commande distincte
-1 zone radiateur avec une commande distincte et des heures de marche bien distinctes en focntion de l'occupation ( Chambres et SDB)
Le thermostat du PC est réglé sur 22°c avec un abaissement de nuit avec anticipation, donc niveau confort c'est au top.
Le zone radiateurs,j'ai mis 21,5°c sans anticipation seulement quelques heures par jour (matin et soir en semaine, toute la journée le WE)
De plus la température chaudière est régulée avec une courbe de chauffe et température extérieure.
En fait hormis le fait du rendement de la chaudière, la régule fait beaucoup, ainsi que la bouteille de mélange. En effet le retour radiateur lorsqu'il fonctionne suffit à alimenter le pc, lorsque cette zone est en abaissement et que le pc marche seul la température de sortie de la chaudière est caler sur le pc donc avec le rendement max.
En fait pour conclure l'efficacité énergétique vient d'un ensemble et donc la chaudière seule sans ses équipements annexe ne m'aurait pas fait réduire autant ma conso.....
D'ailleurs mon pote qui est grossiste n'en avait jamais vendue avec autant accessoire de régule. Il est d'ailleurs aussi étonné de ma baisse de conso.
Des changements entre l'ancienne et la nouvelle non, hormis deux vrai zone contrairement a avant :
-1 zone PC avec une commande distincte
-1 zone radiateur avec une commande distincte et des heures de marche bien distinctes en focntion de l'occupation ( Chambres et SDB)
Le thermostat du PC est réglé sur 22°c avec un abaissement de nuit avec anticipation, donc niveau confort c'est au top.
Le zone radiateurs,j'ai mis 21,5°c sans anticipation seulement quelques heures par jour (matin et soir en semaine, toute la journée le WE)
De plus la température chaudière est régulée avec une courbe de chauffe et température extérieure.
En fait hormis le fait du rendement de la chaudière, la régule fait beaucoup, ainsi que la bouteille de mélange. En effet le retour radiateur lorsqu'il fonctionne suffit à alimenter le pc, lorsque cette zone est en abaissement et que le pc marche seul la température de sortie de la chaudière est caler sur le pc donc avec le rendement max.
En fait pour conclure l'efficacité énergétique vient d'un ensemble et donc la chaudière seule sans ses équipements annexe ne m'aurait pas fait réduire autant ma conso.....
D'ailleurs mon pote qui est grossiste n'en avait jamais vendue avec autant accessoire de régule. Il est d'ailleurs aussi étonné de ma baisse de conso.
Fred votre admin aux services du solaire
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
salut Fred[quote="fred"]En fait pour conclure l'efficacité énergétique vient d'un ensemble et donc la chaudière seule sans ses équipements annexes ne m'aurait pas fait réduire autant ma conso.....
D'ailleurs mon pote qui est grossiste n'en avait jamais vendue avec autant d'accessoires de régule. Il est d'ailleurs aussi étonné de ma baisse de conso.[/quote]OK, sans l'ensemble, ça serait pas si pire, comme disent nos amis canadiens. Si ça peut faire de la pub pour les régules pour ton pote, c'est tout bon pour lui.
@ +
D'ailleurs mon pote qui est grossiste n'en avait jamais vendue avec autant d'accessoires de régule. Il est d'ailleurs aussi étonné de ma baisse de conso.[/quote]OK, sans l'ensemble, ça serait pas si pire, comme disent nos amis canadiens. Si ça peut faire de la pub pour les régules pour ton pote, c'est tout bon pour lui.
@ +
M.You - 49
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonjour Fred,
Bien content pour la planète que tes efforts donnent de bons résultats.
Pour être plus précis, as-tu fait une comparaison prenant en compte les Degrés-jours unifiés (DJU) ?
Yves
Bien content pour la planète que tes efforts donnent de bons résultats.
Pour être plus précis, as-tu fait une comparaison prenant en compte les Degrés-jours unifiés (DJU) ?
Yves
Modifié en dernier par YvesBr le jeu. sept. 22, 2011 12:32 pm, modifié 1 fois.