Bonsoir,
Est-il possible de faire fonctionner une installation avec deux circulateurs en série, dont l'un (celui en aval du premier), n'est pas alimenté ?
L'idée est de ne faire fonctionner qu'un seul circulateur quand la configuration du circuit est en PSD, le circulateur solaire prenant en charge la circulation dans tout le circuit, solaire + plancher chauffant, et ainsi économiser l'électricité du second.
A+++
Circulateurs en série
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir,
Pour ce qui est du fonctionnement et des pertes de charges induites par 2 circulateurs en série tu trouveras des infos ici:
http://amet.pierre.free.fr/yvesgern/Ins ... c151792820
A priori très peu de pertes de charge.
cordialement
Bertrand
Pour ce qui est du fonctionnement et des pertes de charges induites par 2 circulateurs en série tu trouveras des infos ici:
http://amet.pierre.free.fr/yvesgern/Ins ... c151792820
A priori très peu de pertes de charge.
cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le ven. oct. 14, 2011 22:43 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : dim. août 27, 2006 9:12 am
- Localisation : St Auban, Alpes de Haute Provence
Bonjour Samounet,
Oui, tout à fait.
J'emploie ce principe pour remplir le circuit solaire qui nécessite de monter l'eau à 7 mètres de haut.
Le circulateur amont est un faible consommation qui suffit à assurer le débit nécessaire, mais ne permet pas de remplir le circuit. Le circulateur aval est ancien, glouton, et ne fonctionne que 3 minutes par jour pour le remplissage du circuit (les 2 circulateurs tournent en même temps lors de cette opération)
Cordialement,
Fred
Oui, tout à fait.
J'emploie ce principe pour remplir le circuit solaire qui nécessite de monter l'eau à 7 mètres de haut.
Le circulateur amont est un faible consommation qui suffit à assurer le débit nécessaire, mais ne permet pas de remplir le circuit. Le circulateur aval est ancien, glouton, et ne fonctionne que 3 minutes par jour pour le remplissage du circuit (les 2 circulateurs tournent en même temps lors de cette opération)
Cordialement,
Fred