Suite à l'étude de Ramses sur les pertes en charge de mon futur circuit solaire (106 m A+R), donc à l'achat du circulateur qui va suivre et à une question qui me travaille depuis plus de 15 ans à chaque hiver (ben oui !)
- Dixit un chauffagiste : <<Normalement>>
!!!
Seulement, le débit (réglable) au niveau des deux nourrices (rdc et étage) chute dès que j'augmente le circuit du salon, (qui est le plus long : 120 ml), pour le mettre au niveau (200l/h conseillé et indiqué par le B.E qui avait fait l'étude.
Si je veux ce débit, je suis pratiquement obligé de réduire au max, voire de fermer les autres... !!
Mon P.Chauffant est en tube PER Phi de 16 mm Rehau et est composé de deux nourrices (RDC et étage).
***RDC une nourrice alimentée en Phi 26 mm avec 7 départs réglables par des régulateurs de débit transparents.
- Salon :120ml, 200l/h
- séjour : 88 ml, 125 l/h
- cuisine : 94 ml, 164 l/h
- bureau : 84 ml 117 l/h
- couloir : 7 ml 35 l/h
- SdB : 46 ml 80 l/h
- Ch 1 : 89 ml 115 l/h
*** à l'étage , une nourrice alimentée en Phi 20mm avec 3 départs réglables...
- Ch2 : 66ml 80l/h
- Ch3 : 66ml 127 l/h
- Sdb : 69 ml 80 l/h
La chaudière fuel est au sous-sol et est réglée à 20kw, la pompe est de marque WIlo RS 25/60.
Le circuit qui alimente les deux nourrices fait 27 m (A+R) et comporte 22 coudes à 90°, 6 vannes d'arrêt, 1 vannes 4 voies et la chaudière
Ceci pour vous demander s'il ne serait pas judicieux d'acheter une nouvelle pompe pour mon P. chauffant en récupérant l'existante, (Wilo RS 25/60), pour le circuit solaire ou elle suffirait (suite étude de Ramsés 500 mbar à 825 l/h), que je remercie encore au passage
Merci pour votre aide à tous