Il y a encore une autre solution, c'est que l'auteur du post précédent ne soit pas totalement réveillé.
J'ai refais les calculs pour le circulateur le plus puissant et dans le cas ou il pompe 750 l/h pour un delta P de 1,5 m, il développe une puissance de 3.066 W pour 25 à35 W bouloté. Ce qui fait un rendement aussi minable que d'habitude. Rassurant, non?
Si quelqu'un d'autre veut bien se lancer dans les calculs, histoire de...
Daniel
J'ai refais les calculs pour le circulateur le plus puissant et dans le cas ou il pompe 750 l/h pour un delta P de 1,5 m, il développe une puissance de 3.066 W pour 25 à35 W bouloté. Ce qui fait un rendement aussi minable que d'habitude. Rassurant, non?
Si quelqu'un d'autre veut bien se lancer dans les calculs, histoire de...
Daniel
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Je n'ai pas vu la puissance consommée, mais avec les données que tu listes, ça fait bien 3 W hydrauliques.
P = débit (kg/s) x g (9,81) x hauteur (m)
C'est 5 fois moins qu'un circulateur standard 230V.
Le site indique qu'un panneau de 25 à 35 W suffit.
Donc un rendement de 3/35 = 10%.
C'est même pire que certains circulateurs 230V.
Le rendement d'un moteur à courant continu peut être meilleur que celui d'un moteur asynchrone, mais le faible rendement des circulateurs vient beaucoup de leur partie hydraulique peu efficace.
Et attention à la perte de charges, car 1m ça ne fait pas beaucoup sur une installation avec de longues lignes et des capteurs plans.
Cordialement
Je n'ai pas vu la puissance consommée, mais avec les données que tu listes, ça fait bien 3 W hydrauliques.
P = débit (kg/s) x g (9,81) x hauteur (m)
C'est 5 fois moins qu'un circulateur standard 230V.
Le site indique qu'un panneau de 25 à 35 W suffit.
Donc un rendement de 3/35 = 10%.
C'est même pire que certains circulateurs 230V.
Le rendement d'un moteur à courant continu peut être meilleur que celui d'un moteur asynchrone, mais le faible rendement des circulateurs vient beaucoup de leur partie hydraulique peu efficace.
Et attention à la perte de charges, car 1m ça ne fait pas beaucoup sur une installation avec de longues lignes et des capteurs plans.
Cordialement
- daniel 53
- Technicien Solaire
- Messages : 406
- Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
- Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées
Je suis rassuré pour le calcul.
Je crois voir un autre inconvénient pour les adeptes du drain back dont je fais parti: non seulement la hauteur de charge semble être de 2 m maxi mais le fait qu'au moment de la vidange le circulateur est entrainé à l'envers par l'eau qui redescend, il se conduit comme un générateur qui risque de griller son électronique interne.
Electroniquer, quoi...
Daniel 53
Je crois voir un autre inconvénient pour les adeptes du drain back dont je fais parti: non seulement la hauteur de charge semble être de 2 m maxi mais le fait qu'au moment de la vidange le circulateur est entrainé à l'envers par l'eau qui redescend, il se conduit comme un générateur qui risque de griller son électronique interne.
Electroniquer, quoi...
Daniel 53
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Bonjour à tous,
Le fait que le circulateur tourne pendant la vidange du drain back n'a pas de conséquence.
C'est un moteur asynchrone qui n'est pas réversible, il ne génère rien, ou pas grand chose lorsqu'il est entraîné, même pas du vent
.
D'autre part, il ne possède pas d'électronique interne (sur les modèles courants c'est une certitude), la variation de vitesse se fait par commutation d'enroulements.
Donc pas d'inquiétude...
A+bernard42
Le fait que le circulateur tourne pendant la vidange du drain back n'a pas de conséquence.
C'est un moteur asynchrone qui n'est pas réversible, il ne génère rien, ou pas grand chose lorsqu'il est entraîné, même pas du vent
D'autre part, il ne possède pas d'électronique interne (sur les modèles courants c'est une certitude), la variation de vitesse se fait par commutation d'enroulements.
Donc pas d'inquiétude...
A+bernard42
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Re,
Oups
Je n'avais pas vu que vous étiez sur les circulateurs continus...
La solution pourrait être de mettre une diode de roue libre en parallèle avec le circulateur.
La tension générée au vidage de l'installation, qui devrait être de polarité inverse à celle de l'alimentation normale, serait alors court-circuitée par cette diode, limitant alors la tension au seuil de la diode choisie.
A+bernard42.
Oups

Je n'avais pas vu que vous étiez sur les circulateurs continus...
La solution pourrait être de mettre une diode de roue libre en parallèle avec le circulateur.
La tension générée au vidage de l'installation, qui devrait être de polarité inverse à celle de l'alimentation normale, serait alors court-circuitée par cette diode, limitant alors la tension au seuil de la diode choisie.
A+bernard42.
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum (merci aux personnes qui gére ce forum
) et j'ai le meme projet que "devoluard". Alors, où en est-tu?
Moi je pense faire les premiers essais d'ici 3/4 mois car toute mon installations est a faire. ECS+chauffage avec ballon combiné source bois/solaire. je souhaite aussi utiliser les circulateurs 12VDC pour le chauffage au sol et les radiateurs.

Moi je pense faire les premiers essais d'ici 3/4 mois car toute mon installations est a faire. ECS+chauffage avec ballon combiné source bois/solaire. je souhaite aussi utiliser les circulateurs 12VDC pour le chauffage au sol et les radiateurs.
- r1pelou
- Modérateur
- Messages : 87
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 4:33 am
- Localisation : Rennes (35)
[quote="Yves Guern"]bonjour,
Super plombier: J'ai peur que tu ne te sois laisser emporté par ton enthousiasme...
A moins d'avoir des capteurs avec une très forte inertie thermique (mais ce n'est plus la mode) le capteur ne peut en aucun cas être plus froid que le ballon (plus de quelques minutes) dès lors que le fluide circule (vu que l'eau qui entre dans le capteur est à la température du ballon).
Donc s'il y a assez de lumière (pour faire marcher la pompe) l'eau qui sort des capteurs est forcément plus chaude que celle qui y entre.
L'idée d'alimenter la pompe proportionnelement à l'illumination est 'donc' pas loin d'être optimale....
Une sécurité sur le gel s'impose si le fluide n'est pas antigel, à part cela c'est effectivement autorégulé...
A+[/quote]
sauf que des fois il y a une grande longueur de tuyaux entre le capteur et le stock, ce qui fait que globalement le resultat est negatif donc il est tres vivement conseiller de rajouter dans le circuit, une mesure differantiel de T° qui eviter a termes de "Refroidir" le stock...
Super plombier: J'ai peur que tu ne te sois laisser emporté par ton enthousiasme...
A moins d'avoir des capteurs avec une très forte inertie thermique (mais ce n'est plus la mode) le capteur ne peut en aucun cas être plus froid que le ballon (plus de quelques minutes) dès lors que le fluide circule (vu que l'eau qui entre dans le capteur est à la température du ballon).
Donc s'il y a assez de lumière (pour faire marcher la pompe) l'eau qui sort des capteurs est forcément plus chaude que celle qui y entre.
L'idée d'alimenter la pompe proportionnelement à l'illumination est 'donc' pas loin d'être optimale....
Une sécurité sur le gel s'impose si le fluide n'est pas antigel, à part cela c'est effectivement autorégulé...
A+[/quote]
sauf que des fois il y a une grande longueur de tuyaux entre le capteur et le stock, ce qui fait que globalement le resultat est negatif donc il est tres vivement conseiller de rajouter dans le circuit, une mesure differantiel de T° qui eviter a termes de "Refroidir" le stock...
-
- Newbie
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 15:52 pm
- Localisation : Jouques (13)
lors de mes différentes recherches je suis tombé sur ce circulateur solaire : est ce que quelqu'un connait :
Laing D5 Solar/720B PV-Direct Circulating Pump
voici un lien internet :
http://store.altenergystore.com/Solar-H ... ump/p6065/
il n'est pas trés cher et apparamenet peu gourmand en enérgie.
Laing D5 Solar/720B PV-Direct Circulating Pump
voici un lien internet :
http://store.altenergystore.com/Solar-H ... ump/p6065/
il n'est pas trés cher et apparamenet peu gourmand en enérgie.
- gcat
- Stagiaire Solaire
- Messages : 115
- Enregistré le : ven. nov. 23, 2007 22:43 pm
- Localisation : Villeurbanne (69)
Voir également le site: www.laing.de/francais/
ECS pour résidence secondaire. 2 LM 112. Auto-vidange. Solaris R2
Bonjour,
Pour en revenir à la régulation, peut être suffit il de mettre une vanne thermostatique comme le post suivant l'explique très bien : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2394
Steph
Pour en revenir à la régulation, peut être suffit il de mettre une vanne thermostatique comme le post suivant l'explique très bien : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2394
Steph
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 05, 2008 23:49 pm
- Localisation : SAint-Nazaire (44)
[quote="thierry"]lors de mes différentes recherches je suis tombé sur ce circulateur solaire : est ce que quelqu'un connait :
Laing D5 Solar/720B PV-Direct Circulating Pump
voici un lien internet :
http://store.altenergystore.com/Solar-H ... ump/p6065/
il n'est pas trés cher et apparamenet peu gourmand en enérgie.[/quote]
Je fais remonter ce post:
ce circulateur est exactement le même que celui proposé par le site "énergie douce". Sauf que "énergie douce" le propose à 325€.
J'ai fait quelques recherches: on peut trouver ce circulateur à 117€ sur un site français, qui revend du matériel pour le refroidissement à eau des PC. (www.aquatuning).
Plus qu'à trouver le panneau PV 40W à prix correct...
Et ce serait peut-être la solution à mon potentiel problème de thermosyphon compromis à cause du point bas dans l'échangeur de mon ballon...
Laing D5 Solar/720B PV-Direct Circulating Pump
voici un lien internet :
http://store.altenergystore.com/Solar-H ... ump/p6065/
il n'est pas trés cher et apparamenet peu gourmand en enérgie.[/quote]
Je fais remonter ce post:
ce circulateur est exactement le même que celui proposé par le site "énergie douce". Sauf que "énergie douce" le propose à 325€.
J'ai fait quelques recherches: on peut trouver ce circulateur à 117€ sur un site français, qui revend du matériel pour le refroidissement à eau des PC. (www.aquatuning).
Plus qu'à trouver le panneau PV 40W à prix correct...
Et ce serait peut-être la solution à mon potentiel problème de thermosyphon compromis à cause du point bas dans l'échangeur de mon ballon...
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 740
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
bonjour,
liens inaccessibles, plutôt?
http://www.energiedouce.com/pompe-circu ... laire.html
et
http://www.energiedouce.com/regulateur- ... olien.html
thierry
liens inaccessibles, plutôt?
http://www.energiedouce.com/pompe-circu ... laire.html
et
http://www.energiedouce.com/regulateur- ... olien.html
thierry