Je pense que tu te prend la tête pour rien
Le but est bien de chauffer le ballon et le plancher le principal est là..
Ensuite, pour ma part, quand je parle de Delta, c'est la différence de T° en °C qui est mesurée en haut du capteur par rapport à celle en bas du ballon.
La T° Capteur est bien entendu supérieure capteur vide que plein.
Le but que nous recherchons en autovidange, c'est que l'installation démarre grace à ce Delta et si possible ne s'arrête pas immédiatement par une chute de T° trop importante dans le capteur.(Fonctionnement "YOYO")
En démarrant avec une différence de T° entre capteur et ballon de 10°C comme je te l'ai préconisé (8 pour OTITI) Les capteurs ont emmagasiné un peu plus de calories
Reste Maintenant à avoir une sonde au plus fiable (ce que tu as fait) mais aussi un débit adapté pour ne pas refroidir trop rapidement les capteurs tout en amorçant le circuit (d'où l'importance de bien dimensionner les tuyauteries
C'est à ce moment qu'une régulation qui fait varier le débit en fonction de la différence de T° entre capteur et ballon est un plus.
Variation Qu'OTITI et moi même avons, ce qui nous facilite la tache
Tout cela est bien entendu conditionné par un équilibrage du débit dans les capteurs afin qu'ils se remplissent tous en même temps et qu'il ne peut se produire de" bouchon de vapeur"
Cordialement