Page 1 sur 1

Posté : ven. déc. 29, 2006 15:22 pm
par jean-pierre peretti
Bonjour à tous

Je souhaite raccorder à mon circuit (capteurs plans en prise directe sur PSD) un vase d'expansion placé à la base et au plus près possible des capteurs.

Les capteurs, en trois groupes, sont équipés de purgeurs et soupapes en position haute; si je place une soupape de sécurité sur le vase, à la base des capteurs donc, est-il nécessaire de conserver la soupape en haut de chacun des groupes?

Inversement, si je conserve les trois soupapes en haut, celle du vase est-elle utile/nécessaire? Idem pour le purgeur sur le vase, est-il nécessaire?

Merci

JpPeretti

Posté : sam. déc. 30, 2006 10:22 am
par ametpierre
il y des pros qui n'en mettent plus du tout
pierre amet

Posté : sam. déc. 30, 2006 12:56 pm
par jean-pierre peretti
[quote="ametpierre"]il y des pros qui n'en mettent plus du tout
pierre amet[/quote]

Bonjour Pierre

Que voilà une nouvelle intéressante! Peux-tu m'en dire plus, ou quelqu'un d'autre sur le forum?

A tous, bonne toute fin d'année!

JpPeretti

Posté : sam. déc. 30, 2006 13:18 pm
par jean-pierre peretti
[quote="ametpierre"]il y des pros qui n'en mettent plus du tout
pierre amet[/quote]

à la réflexion... "qui n'en mettent plus..." de vase d'expansion ou bien de soupapes? ou des deux?


JpPeretti

Posté : sam. déc. 30, 2006 18:47 pm
par p_bricoleur
Bonjour Jean-Pierre,

Il y a peut être une confusion sur les termes.
Qu'appelles-tu "des soupapes" en position haute ?

Tout au plus, on peut avoir en haut des capteurs une vanne et un purgeur mais à quoi sert une soupape de sécurité en haut des capteurs ?

La soupape de sécurité a pour but de relacher la pression si celle-ci devenait telle qu'elle menace l'intégrité du circuit.
On n'en met donc qu'une, a priori à un endroit accessible, et on est supposé récupérer le caloporteur qui en sort.

Cordialement

Posté : sam. déc. 30, 2006 21:04 pm
par jean-pierre peretti
[quote="p_bricoleur"]Bonjour Jean-Pierre,

Il y a peut être une confusion sur les termes.
Qu'appelles-tu "des soupapes" en position haute ?

Tout au plus, on peut avoir en haut des capteurs une vanne et un purgeur mais à quoi sert une soupape de sécurité en haut des capteurs ?

La soupape de sécurité a pour but de relacher la pression si celle-ci devenait telle qu'elle menace l'intégrité du circuit.
On n'en met donc qu'une, a priori à un endroit accessible, et on est supposé récupérer le caloporteur qui en sort.

Cordialement[/quote]

A P_bricoleur

Merci pour cette réponse, j'envisageais en effet de placer une soupape en haut des capteurs, au plus près du point de départ de la possible surpression (je sais bien que la pression est égale en tous points du circuit, mais ça me rassurait); si la soupape du vase d'expansion suffit, ça me simplifie la vie.
Donc, qu'est-ce que certains pros ne placent plus? ;>)... je garde mon vase?

Bonne soirée et bon bout d'an, disent les Provençaux.

JpPeretti

Posté : sam. déc. 30, 2006 23:36 pm
par p_bricoleur
Bonsoir,

Ce qu'on voit de moins en moins c'est des purgeurs au point haut.

En effet, le remplissage se fait sous pression et vu la taille des lignes, ça se purge (presque tout seul).
Et puis ça évite de monter sur le toit pour faire le travail...

Bon bout d'an (on dit ça aussi dans l'Aveyron, quand j'étais gamin je croyais que c'était bon boudin...) !

Posté : ven. janv. 05, 2007 18:24 pm
par daniel 53
bonjour

Je pense qu'il faut d'abord prendre toutes les précautions pour ne pas monter en pression.

Vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion quand celui-ci est déconnecté de l'installation. Sa pression en bar doit être égale à la (différence en mètre entre le + haut point de l'installation et le vase lui-même) X 10 majoré de 0.2 bar.
La pression de l'eau à froid au niveau du vase doit être légèrement supérieure à la pression calculée précédemment pour obtenir un léger remplissage du vase.

Daniel 53

Posté : ven. janv. 05, 2007 19:31 pm
par YvesBr
[quote="daniel 53"]bonjour

Sa pression en bar doit être égale à la (différence en mètre entre le + haut point de l'installation et le vase lui-même) X 10 majoré de 0.2 bar.
Daniel 53[/quote]
Je dirais plutôt divisé par 10.
Si la hauteur est de 10 m, il faut 1 bar (+0.2)

Yves

Posté : dim. janv. 07, 2007 16:19 pm
par daniel 53
En effet, j'ai fait une boulette...