Mur chauffant et perte de charge
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour
voici un schéma plus proche de la configuration réelle des lieux. j'ai cependant une interrogation sur la vanne V1.
D'après ce que je comprends, une vannes 3 voies bloque ou oriente l'écoulement de l'eau dans 2 directions : une entrée + 2 sorties.
Dans mon schéma, selon le mode d'exploitation du solaire, cette vanne V1 dois bloquer 3 directions différentes.
Est ce que cela existe ? ou dois-je utiliser 3 vannes distinctes ?
voici un schéma plus proche de la configuration réelle des lieux. j'ai cependant une interrogation sur la vanne V1.
D'après ce que je comprends, une vannes 3 voies bloque ou oriente l'écoulement de l'eau dans 2 directions : une entrée + 2 sorties.
Dans mon schéma, selon le mode d'exploitation du solaire, cette vanne V1 dois bloquer 3 directions différentes.
Est ce que cela existe ? ou dois-je utiliser 3 vannes distinctes ?
- mbn du puy
- Apprenti Solaire
- Messages : 308
- Enregistré le : mer. sept. 02, 2020 17:22 pm
- Localisation : 13610
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
La vanne 3V est un aiguillage gauche droite .. Il y a toujours un passage d'un côté.
Les vannes proportionnelles mélangent deux fluides mais c'est pareil pas 3 états
Les vannes proportionnelles mélangent deux fluides mais c'est pareil pas 3 états
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour Bernard,Bernard (Lyon) a écrit : ↑mer. sept. 29, 2021 7:31 am
j'ai cependant une interrogation sur la vanne V1.
D'après ce que je comprends, une vannes 3 voies bloque ou oriente l'écoulement de l'eau dans 2 directions : une entrée + 2 sorties.
Dans mon schéma, selon le mode d'exploitation du solaire, cette vanne V1 dois bloquer 3 directions différentes.
Est ce que cela existe ? ou dois-je utiliser 3 vannes distinctes ?
Pas 3 vannes mais 2 ça doit le faire.
Regarde ici, sur mon installation: https://ard-tek.com/index.php/forum/vos ... ation#3099
J'ai 4 positions différentes:
- Passage direct
- Passage dans le serpentin haut
- Passage dans le serpentin bas
- Passage dans les 2 serpentins
Bon, ça va encore + t'embrouiller dans ta démarche de simplification !
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Un premier jet de ton dernier schéma façon Maxisun:
Pas sûr que ce soit + clair parce que je ne peux pas mettre les différents sens de circulation.
Pas sûr du tout non plus du sens des circulateurs ou du clapet anti-retour.
Pas sûr que ce soit + clair parce que je ne peux pas mettre les différents sens de circulation.
Pas sûr du tout non plus du sens des circulateurs ou du clapet anti-retour.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Merci Michel et Patrick
je pense avoir résolu le problème en ajoutant un clapet anti-retour (CA2).
Finalement, j'ai repris mon schéma avec des vannes simples. Je n'ai pas encore comparé les prix des vannes 3 voies avec le prix des vannes simples, mais en terme de compréhension, les vannes simples, c'est ... plus simple ! (surtout en utilisant l'antagonisme NO/NF)
je pense avoir résolu le problème en ajoutant un clapet anti-retour (CA2).
Finalement, j'ai repris mon schéma avec des vannes simples. Je n'ai pas encore comparé les prix des vannes 3 voies avec le prix des vannes simples, mais en terme de compréhension, les vannes simples, c'est ... plus simple ! (surtout en utilisant l'antagonisme NO/NF)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour
j'ai mis un peu de temps à revenir, mais j'avais 200 m de tuyau à mettre aux murs.
J'ai retravaillé mes schémas, et je crois que j'arrivé à ce que je veux.
Je vous mets les schémas en PJ : Vous en pensez quoi ?
NB : Est il utile que j'ouvre une discussion spécifique, car on s'éloigne de la notion de pertes de charges ?
j'ai mis un peu de temps à revenir, mais j'avais 200 m de tuyau à mettre aux murs.
J'ai retravaillé mes schémas, et je crois que j'arrivé à ce que je veux.
Je vous mets les schémas en PJ : Vous en pensez quoi ?
NB : Est il utile que j'ouvre une discussion spécifique, car on s'éloigne de la notion de pertes de charges ?
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour Bernard,
Il faudrait que je regarde tes schémas + attentivement, mais à priori tu devrais pouvoir virer le circu C2, et CA1 et CA3 en positionnant le circu C3 autrement...
Il faudrait que je regarde tes schémas + attentivement, mais à priori tu devrais pouvoir virer le circu C2, et CA1 et CA3 en positionnant le circu C3 autrement...
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: Mur chauffant et perte de charge
salut,
et avec un bouteille casse pression, ce serait pas plus simple que toutes ces vannes?
voir mon install
et avec un bouteille casse pression, ce serait pas plus simple que toutes ces vannes?
voir mon install
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour Patrick
J'ai essayé de supprimer un circulateur, il faut une vanne de plus, mais il reste comme un boulet sur le circuit de retour des murs chauffants.
Bonjour Ringeval
J'avais déjà pris connaissance de ton systême de bouteille casse-pression, puis ... oublié. Je m'y replonge. Cela semble effectivement très intéressant. Je reviendrai avec mes questions.
J'ai essayé de supprimer un circulateur, il faut une vanne de plus, mais il reste comme un boulet sur le circuit de retour des murs chauffants.
Bonjour Ringeval
J'avais déjà pris connaissance de ton systême de bouteille casse-pression, puis ... oublié. Je m'y replonge. Cela semble effectivement très intéressant. Je reviendrai avec mes questions.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bon alors pour moi, cette bouteille casse-pression fonctionne comme une vanne 4 voies (d'après ce que j'en ai compris) : un circuit chaud sur laquelle un second circuit vient prendre les calories.
Est ce que c'est transposable avec mes 2 sources de chaleur distinctes pour mes murs chauffants : panneaux solaires d'un côté, et cuve de l'autre ?
Est ce que c'est transposable avec mes 2 sources de chaleur distinctes pour mes murs chauffants : panneaux solaires d'un côté, et cuve de l'autre ?
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: Mur chauffant et perte de charge
je n'ai pas trop suivi ton projet, mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.Est ce que c'est transposable avec mes 2 sources de chaleur distinctes pour mes murs chauffants : panneaux solaires d'un côté, et cuve de l'autre ?
essaye de refaire un schéma avec cette bouteille
thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour Ringeval
mon projet consiste à me passer d'échangeur, de faire de l'auto-vidange et d'utiliser une citerne enterrée (après isolation).
Comme ma citerne est ouverte, je dois mettre des clapets et vannes pour bloquer l'écoulement naturel, ou pour bloquer les retours crées par un circulateur actif.
J'ai testé sur mon schéma la bouteille casse pression, et apparemment, cela ne supprime pas grand chose chez moi : qu'un clapet anti-retour (CA1 au dessus de C3).
mon projet consiste à me passer d'échangeur, de faire de l'auto-vidange et d'utiliser une citerne enterrée (après isolation).
Comme ma citerne est ouverte, je dois mettre des clapets et vannes pour bloquer l'écoulement naturel, ou pour bloquer les retours crées par un circulateur actif.
J'ai testé sur mon schéma la bouteille casse pression, et apparemment, cela ne supprime pas grand chose chez moi : qu'un clapet anti-retour (CA1 au dessus de C3).
- Fichiers joints
-
- Capture d’écran (20) - Copie.png (182.32 Kio) Vu 1614 fois
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: Mur chauffant et perte de charge
je crois que tu n'as pas compris la bouteille casse pression
le principe de cette bouteille casse pression, avec uniquement les circulateurs
thierry
le principe de cette bouteille casse pression, avec uniquement les circulateurs
thierry
- Fichiers joints
-
- bernard.png (69.52 Kio) Vu 1600 fois
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- mbn du puy
- Apprenti Solaire
- Messages : 308
- Enregistré le : mer. sept. 02, 2020 17:22 pm
- Localisation : 13610
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Merci pour le schéma Ringeval .. désolé je ne comprends pas (mais pas du tout ) ton schéma. En particulier cette fameuse bouteille représentée comme une "nourrice" ou une capacité de mélange .. en fait ça doit pas être ça ..
Je ne vois pas comment les panneaux vont donner l'eau chaude à la cuve etc ... sauf avec le deuxième circulateur (??)
Désolé ..
Je ne vois pas comment les panneaux vont donner l'eau chaude à la cuve etc ... sauf avec le deuxième circulateur (??)
Désolé ..
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Mur chauffant et perte de charge
Bonjour Michel
Ringeval a donné sur son schéma comment est alimenté le mur chauffant via la bouteille casse-pression à partir des panneaux solaires et aussi à partir de la cuve lorsqu'elle est chaude.
Merci Ringeval d'avoir pris le temps de faire un schéma.
Je vais reprendre les miens et inclure également le chauffage de la cuve à partir des panneaux.
Ringeval a donné sur son schéma comment est alimenté le mur chauffant via la bouteille casse-pression à partir des panneaux solaires et aussi à partir de la cuve lorsqu'elle est chaude.
Merci Ringeval d'avoir pris le temps de faire un schéma.
Je vais reprendre les miens et inclure également le chauffage de la cuve à partir des panneaux.