Page 1 sur 1

Vanne 3 voies motorisée Wiltec

Posté : mar. mars 15, 2022 19:52 pm
par pascal29
Bonjour,
Je partage une expérience qui pourra peut être servir à quelqu'un.
J'avais acheté une Vanne 3 voies commandée Wiltec (50650, 50651, 50654) mais le schéma de branchement ne correspond pas à la notice.
La notice dit :
– noir = phase (230 V)
– bleu = conducteur neutre
– rouge = Circuit de commande
Cela ne fonctionnait pas, il n'y avait même pas les bonnes couleurs de fil, grâce à mon ami Jean Marie nous avons pu retracer le circuit :
– marron = phase (230 V)
– noir = conducteur neutre
– bleu = Circuit de commande
Et comme ça ça marche !
Merci Jean Marie !

Re: Vanne 3 voies motorisée Wiltec

Posté : mer. mai 11, 2022 15:30 pm
par Romain63
Bonjour,

Merci pour l'info, ça pourrait peut-être me servir pour mes installations futures.
_________
Mes travaux d'isolation