Page 1 sur 1
raccordement des capteurs en pratique
Posté : sam. oct. 15, 2022 12:54 pm
par Wlz
Bonjour à tous, mon installation avance enfin, les capteurs sont fixés et j'ai quelques questions pour les relier. Comme la distance capteurs/ballon est importante j'essaye de minimiser les pertes de charge pour relier les capteurs entre eux.
Ci-joint un petit schéma,
https://drive.google.com/file/d/1SGRrN9 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rq7hG- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri18j7 ... sp=sharing
la purge et la vidange vous semble correctement positionnées?
Merci d'avance pour tout avis
Re: raccordement des capteurs en pratique
Posté : sam. oct. 15, 2022 19:28 pm
par ventura
Bonsoir,
Je pense que les raccords olives 12 avec coudes en 16 mm est mieux que olive 12/12.
Le schéma des 6 capteurs est en réseau équilibré de type Tickelmann.
Bien calculer les pertes de charge pour choisir le circulateur.
Qu'elles sont les caractéristiques constructeur des capteurs ?
débit,longueurs des tubes 10/12interne aux capteurs ou perte de charge de chaque capteurs.
Le tube de 20 du circuit lisse ou annelée ? Les pertes de charge ne sont pas les memes.
Re: raccordement des capteurs en pratique
Posté : dim. oct. 16, 2022 23:51 pm
par Wlz
Merci pour la réponses, voici ce que j'ai trouvé pour les pertes de charge, mon modèle est le heliofrance H272. Comme les capteurs sont en //, les pertes sont celles d'un seul capteur?
Je ne comprend pas bien l'unité l/h/m2, je comprends la variation des charges en fonction du débit mais pour les m2??
Le tube de 20 est prévu en inox annelé
Re: raccordement des capteurs en pratique
Posté : lun. oct. 17, 2022 18:15 pm
par ventura
Bonjour,
Il est conseillé dans le livre "Installer un chauffage ou un chauffe eau solaire" Edition EYROLLES
un débit de 50l/h/m2
Sur le diagramme 80°C à 50l/h/m2 perte de charge lue 0.6 mCE.Pour les capteurs
Débit des 6 capteurs 2.72 x 6 x 50 = 816 l/h
Soit 816 / 60mn= 13.6l/mn (minutes) Des unités étranges pour la suite
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
A la page 2 pour DN 20 ' tube ( 20/25 mm)à 13.6l/mn on lie 20 mBar(milli-bar) soit 20mmCE/par métres linéaires de conduit allé et retour.
Ne pas oublier les pertes de charges de l'échangeur dans le ballon.
Re: raccordement des capteurs en pratique
Posté : mer. nov. 16, 2022 21:15 pm
par Wlz
Salut à tous,je brase actuellement les liaisons entre les capteurs et je suis encore face à une question existentielle .
Vous votez pour la solution A ou la solution B?
Il s'agit de la position du T des lignes primaires qui raccorde le champ de capteur.
La position A me semble plus intuitive pour l’équilibrage capteurs du haut/capteurs du bas, je me place à mi-hauteur entre les 2.
La position B me semble préférable pour la circulation naturelle du fluide (froid arrive en bas, chaud part en haut) et permettrai même un thermosiphon en cas de surchauffe?
Merci d'avance pour votre avis

- IMG_20221116_200156_edit_27182272788038.jpg (41.66 Kio) Vu 2148 fois