Page 1 sur 1

Posté : sam. févr. 03, 2007 19:08 pm
par jean-pierre peretti
Bonjour à tous

Il y a eu beaucoup de questions et d'incertitudes à propos du PER et de ses capacités à encaisser température et pression; des expériences, volontaires ou pas, ont permis de faire état de valeurs élevées réellement constatées.

Conformément à l'intitulé du fil, ma contribution à ce sujet ne concerne QUE le PER utilisé dans mon plancher chauffant.

Voici les mentions qui figurent tout au long d'un rouleau que j'ai retrouvé dans les strates profondes de mon sous-sol; elles sont portées à la file les unes des autres, je vous les livre brutes d'exhumation, en respectant majuscules et minuscules:

VELTAEUROJAUGE WIRSBOPEX 16X1.5 Classe2 50°C 6 bars- Classe0 90°C 4 bars- Classe ECFS 60°C 6 bars Atec n 14+15/92-335 UD 37 94 21

Les Champolions des normes vont pouvoir décrypter.

Dans le cadre de mes TP involontaires mais édifiants, j'ai fait passer dans mes tuyaux (remise en eau d'un groupe pris par le gel il y a quelques jours) un train d'eau à 58,5°C, quelques minutes seulement, mais qui m'ont permis de constater que le PER (entre cuivre et dalle) ne présentait pas d'anomalie d'aspect, forme ou consistance.

Juste pour verser au dossier PER.

JpPeretti

Posté : sam. févr. 03, 2007 22:48 pm
par p_bricoleur
Bonsoir,

Un morceau de la pierre de Rosette du PER peut être lu là :
http://plomberie.per.free.fr/TuyauPER

Cordialement

Posté : dim. févr. 04, 2007 17:59 pm
par jean-pierre peretti
[quote="p_bricoleur"]Bonsoir,

Un morceau de la pierre de Rosette du PER peut être lu là :
http://plomberie.per.free.fr/TuyauPER

Cordialement[/quote]

Merci Jean-François(Champ.)_p_bricoleur
Voilà qui est fort instructif; je peux donc en retenir que mon PER peur encaisser 90°C sous 4 bars, plutôt positif!
JpPeretti

Posté : lun. févr. 26, 2007 0:26 am
par Yannyaco
et sais-tu quelle puissance en w peut émettre 1m de per (ou de multicouche) d'une section donnée ?
merci
yann