Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Bonjour à tous
Je réfléchis à la traversée de toiture pour un drainback (pas de contre-pente possible). Et je me disais,
Je prend une feuille de cuivre (0.5-0.6 mm), que je perce et je fais passer le tube au centre. Je brase le tout pour une étanchéité parfaite.
La tôle interrompt l'isolant et fait un peu "radiateur de refroidissement" mais avec une surface de contact : 22mm*pi*0.6mm = 42mm² ça ne me semble pas dramatique.
J'ai trouvé ceci http://www.giacomazzi.fr/electron/radia ... htm#AFaire qui donne une courbe pour des dissipateurs en métal pour composant électronique (chapitre "Dissipateurs constitués d'une plaque de métal")
Pour une plaque de 20x20cm ep 2 mm Rth 2 ; avec dT de 60° 60/2 = 30W c'est pas grand chose. (Et quand le soleil tape dessus elle chauffe l'eau )
Bon ça donne une "idée" mais c'est une plaque de 2mm (pas 0.5-0.6) exposée sur les 2 faces à une convection naturel (et pas une face au vent qui va augmenter les déperdition) d'une surface de que 20x20cm (le but est de faire comme un solin de sortie de ventilation donc plutôt (5x50cm mais le graph semble s’approche d'un asymptote horizontale ce qui me semble "logique")
Si je vois que les déperditions sont importante je peux toujours poser une laine de roche protégé d'un solin sur la plaque
Qu'est ce que vous en dites ?
Je réfléchis à la traversée de toiture pour un drainback (pas de contre-pente possible). Et je me disais,
Je prend une feuille de cuivre (0.5-0.6 mm), que je perce et je fais passer le tube au centre. Je brase le tout pour une étanchéité parfaite.
La tôle interrompt l'isolant et fait un peu "radiateur de refroidissement" mais avec une surface de contact : 22mm*pi*0.6mm = 42mm² ça ne me semble pas dramatique.
J'ai trouvé ceci http://www.giacomazzi.fr/electron/radia ... htm#AFaire qui donne une courbe pour des dissipateurs en métal pour composant électronique (chapitre "Dissipateurs constitués d'une plaque de métal")
Pour une plaque de 20x20cm ep 2 mm Rth 2 ; avec dT de 60° 60/2 = 30W c'est pas grand chose. (Et quand le soleil tape dessus elle chauffe l'eau )
Bon ça donne une "idée" mais c'est une plaque de 2mm (pas 0.5-0.6) exposée sur les 2 faces à une convection naturel (et pas une face au vent qui va augmenter les déperdition) d'une surface de que 20x20cm (le but est de faire comme un solin de sortie de ventilation donc plutôt (5x50cm mais le graph semble s’approche d'un asymptote horizontale ce qui me semble "logique")
Si je vois que les déperditions sont importante je peux toujours poser une laine de roche protégé d'un solin sur la plaque
Qu'est ce que vous en dites ?
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
- Localisation : Vosges
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Tu te poses vraiment trop de question pour quelque chose d'aussi minim.
Ton calcul est faux car une face est collée et l'autre tu viendras surement y coller un truc style shingle.
Trop de calcul tue le calcul.
Et en soit c'est absurde dans le sens ou tu essais de gratter quelques Watts alors que ton solaire est là pour compenser une déperdtion de plus voir dizaines de kilowatts de ton batiment.
C'est un peu comme se poser la question de retirer l'antenne sur ta voiture pour limiter la conso alors que tu tracte une caravane pour aller au taf...
Ton calcul est faux car une face est collée et l'autre tu viendras surement y coller un truc style shingle.
Trop de calcul tue le calcul.
Et en soit c'est absurde dans le sens ou tu essais de gratter quelques Watts alors que ton solaire est là pour compenser une déperdtion de plus voir dizaines de kilowatts de ton batiment.
C'est un peu comme se poser la question de retirer l'antenne sur ta voiture pour limiter la conso alors que tu tracte une caravane pour aller au taf...
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
+1
plutôt qu'un lien vers des graphiques, illustre ton problème avec photo, tu obtiendras plus d'avis/conseils.
plutôt qu'un lien vers des graphiques, illustre ton problème avec photo, tu obtiendras plus d'avis/conseils.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
oubli...
ce qui me chiffonne le plus dans ta solution c'est que c'est du définitif. il ne faut pas insulter l'avenir, et je cogite souvent pour que ce soit réparable, changeable, voire évolutif.
ce qui me chiffonne le plus dans ta solution c'est que c'est du définitif. il ne faut pas insulter l'avenir, et je cogite souvent pour que ce soit réparable, changeable, voire évolutif.
https://webold.apper-solaire.org/
- YELLOW WHEELY BIN
- Maitre Solaire
- Messages : 857
- Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
- Localisation : Plérin (22)
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
c'est très bien dit
Perso, tout ce que j'installe pour mon projet est réversible...
YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget
FF&F = Fabric First & Forget
-
- Newbie
- Messages : 37
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Merci pour toute ces réactions très rapide
Pas forcément de shingle. Les pièces de ferblanterie, les gouttières et décentes d'eau sont en cuivre donc laisser cet élément en cuivre apparent n'est pas déconnant !
- la feuille en papier représente le feuille de cuivre
- le brasage n'est pas représenté
- les tuiles représentent ... les tuiles mais je n'ai pas fait le tous dans celle qui doit être percée
- le tube le tube. Il manque l'isolant.
Sinon quelle solutions ? Je n'ai pas trouver de post sur la problématique pourtant je ne pense pas être le 1er a me poser ces questions.
mmmh de l'eau sur les faux plafond en placo tout neuf je trouve pas ca minime ! De belle auréole d'eau sur mes plafonds tout neuf pas trop envie.kironk a écrit : Tu te poses vraiment trop de question pour quelque chose d'aussi minim.
Je ne dirais pas que c'est un calcul mais du "grossomerdo à base d'abaque pas vraiment adaptée que j'avais sous la main".kironk a écrit : Ton calcul est faux car une face est collée et l'autre tu viendras surement y coller un truc style shingle.
Pas forcément de shingle. Les pièces de ferblanterie, les gouttières et décentes d'eau sont en cuivre donc laisser cet élément en cuivre apparent n'est pas déconnant !
Je me suis mal fait comprendre, je trouve justement que 2x30W c'est rien pour une assurance d'étanchéité parfaite. Avec 2x 1kW de déperdition je n’envisagerais pas cette solution.kironk a écrit : Et en soit c'est absurde dans le sens ou tu essais de gratter quelques Watts alors que ton solaire est là pour compenser une déperdtion de plus voir dizaines de kilowatts de ton bâtiment.
Tu as raison, je ne l'ai pas encore réalisé mais bon une "maquette" vite faite :domwood a écrit : ... illustre ton problème avec photo ...
- la feuille en papier représente le feuille de cuivre
- le brasage n'est pas représenté
- les tuiles représentent ... les tuiles mais je n'ai pas fait le tous dans celle qui doit être percée
- le tube le tube. Il manque l'isolant.
Une tôle a lever (éventuellement découper et remplacer), une tuile à remplacer je considère ça comme de réparable, changeable, évolutif. Plus qu'une étanchéité à base de ciment, membrane epdm du commerces ou silicone.domwood a écrit : ce qui me chiffonne le plus dans ta solution c'est que c'est du définitif. il ne faut pas insulter l'avenir, et je cogite souvent pour que ce soit réparable, changeable, voire évolutif.
Sinon quelle solutions ? Je n'ai pas trouver de post sur la problématique pourtant je ne pense pas être le 1er a me poser ces questions.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
salut,
voir les comptes rendus drainback sur l'ancien portail (lien dans ma signature)
voir si woofy a posté ailleurs que dans ce fil, et suivre mes conseils pour les recherches, dans ce même fil :
viewtopic.php?t=9896
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
ces trois liens trouvés avec une seule recherche google "apper traversée toiture" (texte et images). faut être un peu inventif dans les mots clefs et tu devrais en trouver d'autres. souvent dans des comptes rendus.
hors sujet : est-il réellement prudent d'afficher du cuivre partout ? ça me fait penser au coq qui gueule au renard "on est là, on est là"
ps je voulais parler de changement de conduites, pas de tuiles. ceci dit je n'ai pas été concerné par le drainback en toiture...
voir les comptes rendus drainback sur l'ancien portail (lien dans ma signature)
voir si woofy a posté ailleurs que dans ce fil, et suivre mes conseils pour les recherches, dans ce même fil :
viewtopic.php?t=9896
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
ces trois liens trouvés avec une seule recherche google "apper traversée toiture" (texte et images). faut être un peu inventif dans les mots clefs et tu devrais en trouver d'autres. souvent dans des comptes rendus.
hors sujet : est-il réellement prudent d'afficher du cuivre partout ? ça me fait penser au coq qui gueule au renard "on est là, on est là"
ps je voulais parler de changement de conduites, pas de tuiles. ceci dit je n'ai pas été concerné par le drainback en toiture...
https://webold.apper-solaire.org/
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Bonjour tous.
Décidément, les sujet sont de plus en plus tordus.
Pourquoi se casser la tête...
Un trou dans le toit, ( tuile, éverite ou autre,,)
Tu passes le tuyau,,
Une bonne rustine de " mamouth " ( feutre goudronné et feuille d'alu ) bien collé, à la lampe à souder,, ça tient depuis 15 ans sans soucis.
CDLT.
Guy
Décidément, les sujet sont de plus en plus tordus.
Pourquoi se casser la tête...
Un trou dans le toit, ( tuile, éverite ou autre,,)
Tu passes le tuyau,,
Une bonne rustine de " mamouth " ( feutre goudronné et feuille d'alu ) bien collé, à la lampe à souder,, ça tient depuis 15 ans sans soucis.
CDLT.
Guy
- YELLOW WHEELY BIN
- Maitre Solaire
- Messages : 857
- Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
- Localisation : Plérin (22)
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
l'orthographe aussiguy delsol a écrit : ↑mer. avr. 26, 2023 10:16 amDécidément, les sujet sont de plus en plus tordus.
YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget
FF&F = Fabric First & Forget
-
- Newbie
- Messages : 37
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Gros merci pour les liens domwood. Il me manquait le mot clef "apper", google n'est pas mon ami mais mon canard habituel trouve également avec ces mots clefs.
Sur le projet de Jean Marie je n'ai pas trouvé les traversée toiture.
viewtopic.php?t=9896 pas vraiment de concret
@guy delsol
Le feuille goudronnée (ou le sikaflex) était ma solution de départ
- Collé contre l'isolant l'eau risque de passer par l'isolant et/ou entre le tube et l'isolant
- Collé au tube mais avec des 80-100°C je doute de la durabilité
Et dans mon esprit tordu l'idée de le feuille de cuivre est apparu mais mon esprit raisonnable c'est dit ... on va demander à des gens qui ont déjà fait des installations solaire ils vont peut-être me convaincre de ne pas le faire
Pour l'instant vous ne m'avez pas convaincu de ne pas le faire mais je ne trouve pas de feuille de cuivre en petite dimension. GSB rien ou trop petit (leroy), vendeur de matériaux pas de stock, pas de petite quantités je me dis je déroule un tube de décente d'eau d100 1m mais je n'en trouve pas.
En gros c'est le même principe que ce qui j'imaginais en zinc au lieu d'en cuivre, avec une bride visée siliconé au lieu d'une plaque recouvrant intégralement la tuileMichel Lécuyer a écrit : Les traversées de toiture sont réalisées par des brides soudées en zinc vissées sur un joint de mastic silicone.
Sur le projet de Jean Marie je n'ai pas trouvé les traversée toiture.
viewtopic.php?t=9896 pas vraiment de concret
@guy delsol
Le feuille goudronnée (ou le sikaflex) était ma solution de départ
- Collé contre l'isolant l'eau risque de passer par l'isolant et/ou entre le tube et l'isolant
- Collé au tube mais avec des 80-100°C je doute de la durabilité
Et dans mon esprit tordu l'idée de le feuille de cuivre est apparu mais mon esprit raisonnable c'est dit ... on va demander à des gens qui ont déjà fait des installations solaire ils vont peut-être me convaincre de ne pas le faire
Pour l'instant vous ne m'avez pas convaincu de ne pas le faire mais je ne trouve pas de feuille de cuivre en petite dimension. GSB rien ou trop petit (leroy), vendeur de matériaux pas de stock, pas de petite quantités je me dis je déroule un tube de décente d'eau d100 1m mais je n'en trouve pas.
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
De plus en plus comique...
OK faute de relire, j'oublie un S ...si en plus on chipote,,!!
L'orthographe..!!..mais le fond..!!!
J'ai tant fait de " petassages" de toit avec du " mamouth " que je m'emme,,,, plus avec des bricolages de toutes sortes...
CDLT
Guy
OK faute de relire, j'oublie un S ...si en plus on chipote,,!!
L'orthographe..!!..mais le fond..!!!
J'ai tant fait de " petassages" de toit avec du " mamouth " que je m'emme,,,, plus avec des bricolages de toutes sortes...
CDLT
Guy
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
salut,
Ton couvreur devrait pouvoir te dépanner sur le cuivre. chez les bons à rien de leroy pinpin, je n'ose imaginer le prix, s'ils en proposent. il faut vraiment être dans la misère pour se fournir chez eux. Sinon la suggestion de Guy Delsol est pertinente.
le compte rendu de jean-marie, regarde en milieu, j'avais aperçu une traversée d'ardoises en photo. pour le fil de woofy, rien sauf des pistes, notamment passages de cables élec sur le forum photovoltaique, mais je suggère de regarder ses autres messages sur le forum, par son profil t'auras vite fait le tour. on peut rêver qu'il ait partagé son choix final.
pour les moteurs, en recherches techniques, j'ai abandonné les alternatifs. et le moteur du forum apper, ça mange pas de pain d'essayer mais c'est souvent décevant.
Ton couvreur devrait pouvoir te dépanner sur le cuivre. chez les bons à rien de leroy pinpin, je n'ose imaginer le prix, s'ils en proposent. il faut vraiment être dans la misère pour se fournir chez eux. Sinon la suggestion de Guy Delsol est pertinente.
le compte rendu de jean-marie, regarde en milieu, j'avais aperçu une traversée d'ardoises en photo. pour le fil de woofy, rien sauf des pistes, notamment passages de cables élec sur le forum photovoltaique, mais je suggère de regarder ses autres messages sur le forum, par son profil t'auras vite fait le tour. on peut rêver qu'il ait partagé son choix final.
pour les moteurs, en recherches techniques, j'ai abandonné les alternatifs. et le moteur du forum apper, ça mange pas de pain d'essayer mais c'est souvent décevant.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Newbie
- Messages : 22
- Enregistré le : jeu. nov. 29, 2018 12:43 pm
- Localisation : finistère centre
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Bonjour Jonas,
je fais actuellement un drainback perso (chez mon fils) et j'ai placé des ardoises en cuivre percées en leurs centres. La dessus j'ai soudé des portions de 4cm de cuivre de 22. la ligne solaire passe dedans, un petit chapeau chinois brasé sur la ligne évite que l'eau ne suive le tube jusque l'intérieur... c'est une première pour moi mais je pense que ça fonctionnera très bien. Peu de conduction mais surtout pas de liaison rigide, c'est démontable.
J'avais commencé par faire des ardoise en zinc mais en y réfléchissant j'ai pensé que le cuivre allait bouffer le zinc.
par contre c'est sur de l'ardoise.
Salutations ensoleillées
Denis
peut être bientôt une photo
en fait c'est exactement le même principe que ce qu'a réalisé Jean Marie, c'est même plus simple et moins cher ce qu'il a fait.
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
je fais actuellement un drainback perso (chez mon fils) et j'ai placé des ardoises en cuivre percées en leurs centres. La dessus j'ai soudé des portions de 4cm de cuivre de 22. la ligne solaire passe dedans, un petit chapeau chinois brasé sur la ligne évite que l'eau ne suive le tube jusque l'intérieur... c'est une première pour moi mais je pense que ça fonctionnera très bien. Peu de conduction mais surtout pas de liaison rigide, c'est démontable.
J'avais commencé par faire des ardoise en zinc mais en y réfléchissant j'ai pensé que le cuivre allait bouffer le zinc.
par contre c'est sur de l'ardoise.
Salutations ensoleillées
Denis
peut être bientôt une photo
en fait c'est exactement le même principe que ce qu'a réalisé Jean Marie, c'est même plus simple et moins cher ce qu'il a fait.
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
Modifié en dernier par petigof le jeu. avr. 27, 2023 17:45 pm, modifié 1 fois.
- YELLOW WHEELY BIN
- Maitre Solaire
- Messages : 857
- Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
- Localisation : Plérin (22)
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget
FF&F = Fabric First & Forget
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Hello, la chatière c'est bien mais...
- C'est cher
- Selon le type de tuile, le passage est pas énorme (surtout sur les tuile mécaniques)
- Tu risque d'avoir des inversions de pentes
Et surtout, partout où j'ai appelé on m'a dit "oulah mon bon monsieur, c'est pas possible, on n'en trouve plus, les fours sont arretés, et si j'en avais, je servirai d'abord mes clients pro"
--> J'ai fini avec une meuleuse, une feuille de plomb et du mastic PU...
- C'est cher
- Selon le type de tuile, le passage est pas énorme (surtout sur les tuile mécaniques)
- Tu risque d'avoir des inversions de pentes
Et surtout, partout où j'ai appelé on m'a dit "oulah mon bon monsieur, c'est pas possible, on n'en trouve plus, les fours sont arretés, et si j'en avais, je servirai d'abord mes clients pro"
--> J'ai fini avec une meuleuse, une feuille de plomb et du mastic PU...