Bonsoir à tous,

Dans un circuit chauffage ou solaire, comment peut-on savoir si il reste de la pression dans la partie air d'un vase d'expansion ?

Si la pression a baissé, comment remettre la bonne pression sachant que du coté fluide, il y a également de la pression ?

@+
Modifié en dernier par françois34 le mer. févr. 14, 2007 0:41 am, modifié 1 fois.
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

esine57
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 10:42 am
Localisation : PORCELETTE (57)

Message par esine57 »

Salut francois34.
Tout simplement avec un manomètre .Pour remettre de l'air ,tu te sert d'un compresseur pour ajuster la pression.@+

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

salut
pour controle la pression d'un vase d'expansion il y a une procedure à suivre, je l'ai decrite il ya quelques jours dans le fil "phénomène étrange"
le voici:salut
il faut verifier sa pression du vase, pour cela il faut que la pression du circuit solaire soit à 0 bar, puis avec un mano verifier la pression du vase. pour le régler il faut connaitre la hauteur total de l'installation(à partir du vase jusqu'au point le plus haut) par exemple 6 metre on metra donc 600 grammes qui correpondent à la hauteur plus 500 grammes.
si la pression est a zero dans le vase il rsique en plus d'y avoir du liquide, en regonflant la presion va remonter dans le circuit solaire par le fait de rejeter le liquide, donc il faudra retomber la pression du circuit solaire jusqu'a ce qu'a monter de la pression dans le vase ne joue en rien sur le manomtre du circuit primaire, et c'est à partir de la qu'il faut mettre la pression demandée.
puis une fois que l'on la pression idéale dans le vase on peut remettre la pression dans le circuit solaire, 100 ou 200 grammes en dessus de la pression du vase (c'est ce que j'aime faire par experience).
le soleil brille pour tout le monde

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Salut,
il faut verifier sa pression du vase, pour cela il faut que la pression du circuit solaire soit à 0 bar
Ce qui veut dire qu'il faut tout vidanger !

Tu t'imagines si tu as 1000 litres dans le circuit chauffage....

@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

non non il faut tomber la pression à zéro, juste ouvrir la vidange ou soupae jusqu'a zéro, donc la valeur qui est dans le vas c'est tout, si la vase est degonfle, quand tu vas regonfler, le liquide du vase va etre reinjecte dans le circuit et faire remontre la pression au maon, il faudra retmober la pression jusqu'a ce la fait de gonfler avec le compressur ne afsse plus monter la pression au mano de la soupape, là ou pourra dire que tout le liquide est sorti du vase et la on peut mettr la pressio idéale
le soleil brille pour tout le monde

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Salut,
non non il faut tomber la pression à zéro, juste ouvrir la vidange ou soupae jusqu'a zéro, donc la valeur qui est dans le vas c'est tout, si la vase est degonfle, quand tu vas regonfler, le liquide du vase va etre reinjecte dans le circuit et faire remontre la pression au maon, il faudra retmober la pression jusqu'a ce la fait de gonfler avec le compressur ne afsse plus monter la pression au mano de la soupape, là ou pourra dire que tout le liquide est sorti du vase et la on peut mettr la pressio idéale
Oui mais pour faire tomber la pression, il faut bien vider une partie du circuit.....
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

comme je viens de te le dire cela va etre 1 ou 2 litres au maxi une dizaine
le soleil brille pour tout le monde

jc.maquet
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. févr. 09, 2007 16:58 pm
Localisation : waterloo belgique

Message par jc.maquet »

bonjour
ca depend quand meme aussi de la hauteur d'eau au dessus du vase d'expansion. dans une installation de chauffage par exemple si le vase est dans la cave, la pression du a la hauteur d'eau dans les radiateurs va rester
.si le vase d'expansion est au dessus de la cuve il n'y aura pas de probleme par contre
JC