salut à tous
j'ai 9 capteurs Marvels donc 22.5m² en tichelmann.
ceux ci sont au sol à 60° (puisqu'ils font du chauffage)
50m plus loin j'ai mon stock et le circulateur, ils sont au sous-sol donc seulement 2m plus bas que le champs solaire.
La liaison est en DN25 et mesure donc 100m aller-retour.
J'y ai mis un circulateur DAB (VA 55-130) avec une puissance de 4.5m de hauteur de colonne. Il a grillé au bout d'un mois.
J'envisage de le changer pour un wilo 25/7 mais ne sais si celui-ci aura suffisamment de muscles pour pousser. Ni si le chiffre 7 de hauteur de colonne d'eau est en vitesse 1 ou 3.
Je crois savoir que la perte de charge de mon champs solaire est de 195mbars. Mais ne sais comment calculer les pertes sur la liaison en inox 25.
Ni comment retranscrire le chiffre trouvé en m de colonne d'eau.
Autre impératif il faut que ce circulateur puisse également pousser à grande vitesse pour décharger la chaleur des capteurs dans l'échangeur piscine.
Donc en résumé il me faut un circulateur pouvant même à basse vitesse (pour l'hiver) pousser l'eau glycolée sans faiblir et passer en grande vitesse pour l'été. Et bien entendu résistant à + de 110°C.
Pouvez vous m'aider sur le calcul de la hauteur de colonne d'eau et sur le type de circulateur à acheter ?
merci
yann
j'ai 9 capteurs Marvels donc 22.5m² en tichelmann.
ceux ci sont au sol à 60° (puisqu'ils font du chauffage)
50m plus loin j'ai mon stock et le circulateur, ils sont au sous-sol donc seulement 2m plus bas que le champs solaire.
La liaison est en DN25 et mesure donc 100m aller-retour.
J'y ai mis un circulateur DAB (VA 55-130) avec une puissance de 4.5m de hauteur de colonne. Il a grillé au bout d'un mois.
J'envisage de le changer pour un wilo 25/7 mais ne sais si celui-ci aura suffisamment de muscles pour pousser. Ni si le chiffre 7 de hauteur de colonne d'eau est en vitesse 1 ou 3.
Je crois savoir que la perte de charge de mon champs solaire est de 195mbars. Mais ne sais comment calculer les pertes sur la liaison en inox 25.
Ni comment retranscrire le chiffre trouvé en m de colonne d'eau.
Autre impératif il faut que ce circulateur puisse également pousser à grande vitesse pour décharger la chaleur des capteurs dans l'échangeur piscine.
Donc en résumé il me faut un circulateur pouvant même à basse vitesse (pour l'hiver) pousser l'eau glycolée sans faiblir et passer en grande vitesse pour l'été. Et bien entendu résistant à + de 110°C.
Pouvez vous m'aider sur le calcul de la hauteur de colonne d'eau et sur le type de circulateur à acheter ?
merci
yann