Point haut courbe et vitesse fluide
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Bonsoir,
Quelqu'un connait-il un lien ou l'info pour savoir à quelle vitesse de fluide (debit ) minimale une poche d'air dans le point haut d'un tube en courbe est entrainée et evacuée ?
il me semble avoir vu des discutions de ce type dans un fil mais je ne le retrouve pas...
Carracteristique tuyau cu 12/14 courbe r~5cm.
Avec ma nouvelle configuration je ne peux éviter cela, et cela me derange d'utiliser un purgeur isolé à cet endroit inaccéssible...
Quelqu'un connait-il un lien ou l'info pour savoir à quelle vitesse de fluide (debit ) minimale une poche d'air dans le point haut d'un tube en courbe est entrainée et evacuée ?
il me semble avoir vu des discutions de ce type dans un fil mais je ne le retrouve pas...
Carracteristique tuyau cu 12/14 courbe r~5cm.
Avec ma nouvelle configuration je ne peux éviter cela, et cela me derange d'utiliser un purgeur isolé à cet endroit inaccéssible...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Bonsoir Malognes
peux-tu préciser ta réponse ???
peux-tu préciser ta réponse ???
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
Bonsoir,
Pourquoi ne pas réaliser une petite bouteille de purge raccordée sur le
tube cu de 12/14 ?.
- Raccordement à la partie supérieure de la bouteille avec une crosse et un cu de 8/10 , descente dans une partie accessible de la maison sur une vanne
1/4 de tour 12*17 ou robinet de vidange à pointeau 12*17.
Avantages: possibilité d'isoler cette bouteille - pas de purgeur auto qui risque de fuir - pas de prise de tête pour savoir si des bulles sont coinçées dans le
coube de 12/14.
Meilleures salutations d'un Montalbanais.
Pourquoi ne pas réaliser une petite bouteille de purge raccordée sur le
tube cu de 12/14 ?.
- Raccordement à la partie supérieure de la bouteille avec une crosse et un cu de 8/10 , descente dans une partie accessible de la maison sur une vanne
1/4 de tour 12*17 ou robinet de vidange à pointeau 12*17.
Avantages: possibilité d'isoler cette bouteille - pas de purgeur auto qui risque de fuir - pas de prise de tête pour savoir si des bulles sont coinçées dans le
coube de 12/14.
Meilleures salutations d'un Montalbanais.
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
[quote="Malognes"]
La vitesse est de 0.4 m/sec.
A+[/quote]
Pour une installation de chauffage central, c'est la vitesse maximale recommandée. Cette vitesse doit être suffisante pour entraîner les microbulles, ne pas être trop importante pour créer du bruit et d'engendrer des pertes de charges élevées.
Pour les diamètres intérieurs :
10 -20 : 0.4 m/s
>50 : entre 0.8 et 1.2 m/s
Pour les diamètres intermédiaires, on peut opter pour une augmentation progressive de la vitesse.
A+
[quote="Malognes"]
La vitesse est de 0.4 m/sec.
A+[/quote]
Pour une installation de chauffage central, c'est la vitesse maximale recommandée. Cette vitesse doit être suffisante pour entraîner les microbulles, ne pas être trop importante pour créer du bruit et d'engendrer des pertes de charges élevées.
Pour les diamètres intérieurs :
10 -20 : 0.4 m/s
>50 : entre 0.8 et 1.2 m/s
Pour les diamètres intermédiaires, on peut opter pour une augmentation progressive de la vitesse.
A+