Posté : dim. oct. 21, 2007 20:49 pm
par kroutchef
Bonsoir,
Quelqu'un connait-il un lien ou l'info pour savoir à quelle vitesse de fluide (debit ) minimale une poche d'air dans le point haut d'un tube en courbe est entrainée et evacuée ?
il me semble avoir vu des discutions de ce type dans un fil mais je ne le retrouve pas...
Carracteristique tuyau cu 12/14 courbe r~5cm.
Avec ma nouvelle configuration je ne peux éviter cela, et cela me derange d'utiliser un purgeur isolé à cet endroit inaccéssible...
Posté : lun. oct. 22, 2007 6:52 am
par fred04
Bonjour Alain,
J'ai un coude semblable sur mon installation (point haut capteur en 14/16, puis dénivelée 4 mètres de descente toujours en 14/16), j'évacue les poches d'air crées lors du remplissage matinal à 6 litres / minute.
A+
Fred
Posté : lun. oct. 22, 2007 7:47 am
par Malognes
Bonjour,
La vitesse est de 0.4 m/sec.
A+
Posté : lun. oct. 22, 2007 18:06 pm
par kroutchef
Bonsoir Malognes
peux-tu préciser ta réponse ???
Posté : lun. oct. 22, 2007 21:49 pm
par Yves Guern
Bonsoir,
Je 'précise' la reponse de Malogne: à 0.4m/s l'eau pousse toute les bulles qui sont devant y compris dans un tube vertical. En dessous, ce n'est pas garanti.Cela implique donc dans to n cas d'augmenter les debits ou de diminuer le diametre du tuyau...
A+
Posté : lun. oct. 22, 2007 23:12 pm
par jyf82
Bonsoir,
Pourquoi ne pas réaliser une petite bouteille de purge raccordée sur le
tube cu de 12/14 ?.
- Raccordement à la partie supérieure de la bouteille avec une crosse et un cu de 8/10 , descente dans une partie accessible de la maison sur une vanne
1/4 de tour 12*17 ou robinet de vidange à pointeau 12*17.
Avantages: possibilité d'isoler cette bouteille - pas de purgeur auto qui risque de fuir - pas de prise de tête pour savoir si des bulles sont coinçées dans le
coube de 12/14.
Meilleures salutations d'un Montalbanais.
Posté : mer. oct. 24, 2007 7:40 am
par Malognes
Bonjour,
[quote="Malognes"]
La vitesse est de 0.4 m/sec.
A+[/quote]
Pour une installation de chauffage central, c'est la vitesse maximale recommandée. Cette vitesse doit être suffisante pour entraîner les microbulles, ne pas être trop importante pour créer du bruit et d'engendrer des pertes de charges élevées.
Pour les diamètres intérieurs :
10 -20 : 0.4 m/s
>50 : entre 0.8 et 1.2 m/s
Pour les diamètres intermédiaires, on peut opter pour une augmentation progressive de la vitesse.
A+