je suis en Belgique et j'ai découvert du tube multiskin(plusieurs couches)
le prix me semble très concurentiel (1.83€/M) et les caractéristiques semblent coller pour le chauffage solaire !
Qui en a l'expérience ?
et quel retour sur montage ?
merci d'avance
Posté : lun. oct. 29, 2007 14:48 pm
par p_bricoleur
Bonjour,
Ce n'est qu'une sorte de PER avec une feuille d'aluminium au milieu.
90°C maximum en régime établi.
On ne peut pas l'utiliser directement pour transporter du caloporteur solaire, sauf à être 100% sûr d'éviter la stagnation.
Cordialement
Posté : lun. oct. 29, 2007 15:45 pm
par p3
merci pour l'info !
quelle température alors l'eau de stagnation ?
Vapeur ?
Posté : lun. oct. 29, 2007 19:19 pm
par p_bricoleur
Si les capteurs sont pleins d'eau, ça commence à monter vers 110-130°C (selon la pression du circuit), puis ça vaporise.
La pression de vapeur dans les capteurs pousse alors l'eau des 2 côtés (c'est mieux), et c'est le vase d'expansion qui compense (s'il est trop petit, ça monte en pression, la vanne de sécurité s'ouvre et on perd du caloporteur).
Donc on peut considérer que les lignes connectés aux capteurs doivent suporter 150°C de manière continue.
On peut prévoir des dispositifs (boucle de décharge, etc.), mais il peut y avoir une coupure de courant, un accident, qui empêche la circulation.
En drainback, le capteur chauffe, mais la température ne se communique que par conduction aux lignes. C'est donc plus tolérant.
Cordialement
Posté : lun. oct. 29, 2007 19:51 pm
par p3
merci beaucoup ! explication claire comme de l'eau de roche.
je suis débutant et je serai en formation seulement en janvier d'ou mon ignorance. Je vais donc me retourner vers CU et INOX !
et potasser encore un chouïa !
Posté : jeu. nov. 15, 2007 9:09 am
par courju
Bonjour,
j'habite Wemmel, près de Bruxelles et j'ai installé 4 panneaux Kamax sur mon toit. Ceux-ci sont raccordé avec du multiskin sous gaine "armaflex".
C'est très facile au niveau montage, mais je confirme qu'au 1er arrêt accidentel et ensoleillé de la pompe, les raccords lachent.