Page 1 sur 1

Posté : sam. janv. 26, 2008 20:44 pm
par Antoine
Bonjour à tous,

Je suis dans une phase de construction et bien sûr le solaire fait partie du projet.

Malheureusement, ce ne sera pas pour tout se suite mais je souhaite déja placer dans les murs les tuyaux qui vont aller du toit (panneaux) vers la cave (ballon) cela afin d'éviter de devoir faire des trous partout d'ici quelques mois !

Alors la question est : quel diamètre ???

Les panneaux doivent couvrir la production eau chaude sanitaire + chauffer un réservoir de 1500L qui sera utilisé pour un appoint de chauffage par le sol.

Je n'ai pas plus d'indications sur la surface de panneaux.

Je pensais utiliser du Cu de 22 mm

Est ce suffisant ?

Merci de vos conseils

A bientot

Antoine

Posté : dim. janv. 27, 2008 0:31 am
par p_bricoleur
Bonsoir,

C'est suffisant pour ECS+chauffage, d'autant plus que la distance toit-cave est raisonable (donc peu de pertes de charges).

A une vitesse maximale de 1 m/s dans le tuyau, le débit sera de :
0,1x0,1xpix10x3600 = 1130 l/h

Ce qui permet quand même jusqu'à 75 l/h/m2 avec 15 m2 de capteurs.

Cordialement