Est-il raisonnable d'envisager un fonctionnement par thermosiphon entre le ballon et les capteurs pour une distance de 10 ml (aller simple) et une pente de 10% ?
Si oui, quel est le diamètre optimal à adopter sur les conduites ?
Thermosiphon en ECS.
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
François 13
- Newbie

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. mars 30, 2008 16:46 pm
- Localisation : Aix en Provence 13
- Yves Guern
- Expert Solaire

- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonsoir,
Cela me semble un peu faible a priori, encore qu'il faille s'entendre sur ce que vous appelez pente: ce qui compte c'est la hauteur moyenne des panneaux et la hauteur moyenne du ballon.
Votre bonheur, vous le trouverez là:
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... ermosiphon.
A+
Cela me semble un peu faible a priori, encore qu'il faille s'entendre sur ce que vous appelez pente: ce qui compte c'est la hauteur moyenne des panneaux et la hauteur moyenne du ballon.
Votre bonheur, vous le trouverez là:
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... ermosiphon.
A+
-