Message par kéké »

Bonjour,

quelqu'un peut-il me dire si il est possible de mettre 2 vases d'expansion en parallèle ( 2 x 100 litres ) pour passer d'un ballon de stockage de 1000 litres à 2 x 1000 litres ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement.

Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Oui 2 vases gonflés à la même pression ajoutent leurs volumes.

Cordialement

Avatar du membre
kroutchef
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 686
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
Localisation : ALBI (81)
Contact :

Message par kroutchef »

Aucun pb le volume d'expantion s'ajoute, mais est-ce bien nécessaire ???
Le fait d'ajouter un ballon n'augmente pas significativement le volume du circuit primaire, qui ,pour avoir déjà un vase de 100l, doit être trés important (s'il n'a pas déjà été SUR-sur-dimensionné...)
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)

Avatar du membre
JOUBERT
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : jeu. mai 10, 2007 0:30 am
Localisation : Ceyrat-63

Message par JOUBERT »

sur le net on trouve facilement ces valeurs
pour faire simple

de 0° à 90° l'augmentation de volume est de 3.5%
L'eau n'est jamais à 0°

sur un base de 20° à 90° = environ 3% donc 2000 litres
nous donnent 60 litres
si tes cuves sont en eau morte (donc théoriquement sans besoin d'apport suplémentaire d'eau sauf remplacer l'air qui était dissous)
,il me semble que 100 litres de vase devraient suffire avec une pression assez basse du vase (mais légèrement supérieur au ballon)

pour ma part une cuve de 800l ,un ballon de 32 l :pression réglée à 1.4Kg,un groupe de sécurité réglé à 2 Kg =j'attend maintenant que tout s'equilibre
sans le groupe de sécurité la pression passait de 1.4 à 2.5 Kg (de 50° à 65°)

maintenant aux professionnels d' acquiescer ou réfuter mes dires
Salutations à tous
JJL

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Dans la documentation de certains vases, il est mentionné qu'il faut que la pression du gaz soit très légérement inférieure à celle du fluide (c'est le fluide qui impose la pression et jamais le contraire).
La raison est que la membrane du vase doit toujours être entièrement au contact du fluide.

Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les marques.

Cordialement

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonjour,

Voici un tableur Excell pour calculer le vase d'expansion :
Fichiers joints
Calcul vase d'expansion.xls
Calcul du vase d'expansion du chauffage central :
(17 Kio) Téléchargé 243 fois

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Par contre il faudrait prévoir en plus l'éventuel volume de gaz qu'il faudrait absorber lors d'une stagnation soit le volume du capteur + 3/4 litres (tuyauterie de raccordement en considérant que la vaporisation du liquide capteur n'est pas total et ceci si il y a moyen que celui ci s'échapper correctement et en considérant également une condensation du gaz dans les tuyauteries)
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonjour à tous,

merci pour vos messages, mais je suis perplexe, si j'utilise le tableur Excell pour calculer le vase d'expansion, j'arrive à 300 litres pour 2000 litres de stockage, alors que plusieurs disent que 100 litres suffisent ? Qui a raison :?:

Babar, je parle du circuit chauffage, les capteurs ne sont donc pas inclus , ils sont isolés par les échangeurs des ballons de stockage. Mais merci quand même pour la précision.

Cordialement.
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Ah oui pardon, j'ai survolé un peu le sujet et chui tombé à coté...

Pour tes 2000 litres de stockage il faut bien partir sur 300 litres, 100 c'est trop petit. Et encore 300 litres, certains n'hésiteraient pas à mettre plus gros!
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

[quote="kéké"]..., si j'utilise le tableur Excell pour calculer le vase d'expansion, j'arrive à 300 litres pour 2000 litres de stockage, alors que plusieurs disent que 100 litres suffisent ? Qui a raison :?:
[/quote]

Qui a raison : le tableur.

A+

MIGLOS
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 14:55 pm
Localisation : toulouse (31)

Message par MIGLOS »

Bonjour,

Le vase d'expansion est partagé en 2 parties par une menbrane.
- la 1ere partie en contact avec le fluide calo-porteur est à la pression d'environ 2 bars.
- Mais la 2ieme partie que contient-elle? Quelle est sa pression, comment
la controler et eventuellement comment la modifier.

Merci de vos avis

Tblach
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 12:02 pm
Localisation : Albigny (69)

Message par Tblach »

la 2ieme partie contient initialement de l'azote quand on l'achète.
par ex 25/1 est un ve de25 litres gonflé à 1 bar.
pour les petits ve, c'est sous le vase on trouve la valve, mesure avec un gonfleur de voiture possible.
Pour le contrôle seule bonne méthode > devisser le vase (avec le raccord stop pas d'écoulement..). vidage de l'eau du vase par appui au centre du raccord stop.
Quand plus rien ne coule alors on fait le plein d'air (a moins de disposer d'une bombe d'azote... ou en acheter??)
vérifier encore s'il reste de l'eau, remontage et c'est parti.