Page 1 sur 1
Posté : mer. juil. 09, 2008 21:22 pm
par kéké
Bonjour,
quelqu'un peut-il me dire si il est possible de mettre 2 vases d'expansion en parallèle ( 2 x 100 litres ) pour passer d'un ballon de stockage de 1000 litres à 2 x 1000 litres ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Kéké
Posté : mer. juil. 09, 2008 22:00 pm
par p_bricoleur
Bonsoir,
Oui 2 vases gonflés à la même pression ajoutent leurs volumes.
Cordialement
Posté : jeu. juil. 10, 2008 9:17 am
par kroutchef
Aucun pb le volume d'expantion s'ajoute, mais est-ce bien nécessaire ???
Le fait d'ajouter un ballon n'augmente pas significativement le volume du circuit primaire, qui ,pour avoir déjà un vase de 100l, doit être trés important (s'il n'a pas déjà été SUR-sur-dimensionné...)
Posté : jeu. juil. 10, 2008 17:09 pm
par JOUBERT
sur le net on trouve facilement ces valeurs
pour faire simple
de 0° à 90° l'augmentation de volume est de 3.5%
L'eau n'est jamais à 0°
sur un base de 20° à 90° = environ 3% donc 2000 litres
nous donnent 60 litres
si tes cuves sont en eau morte (donc théoriquement sans besoin d'apport suplémentaire d'eau sauf remplacer l'air qui était dissous)
,il me semble que 100 litres de vase devraient suffire avec une pression assez basse du vase (mais légèrement supérieur au ballon)
pour ma part une cuve de 800l ,un ballon de 32 l :pression réglée à 1.4Kg,un groupe de sécurité réglé à 2 Kg =j'attend maintenant que tout s'equilibre
sans le groupe de sécurité la pression passait de 1.4 à 2.5 Kg (de 50° à 65°)
maintenant aux professionnels d' acquiescer ou réfuter mes dires
Salutations à tous
JJL
Posté : jeu. juil. 10, 2008 22:52 pm
par p_bricoleur
Bonsoir,
Dans la documentation de certains vases, il est mentionné qu'il faut que la pression du gaz soit très légérement inférieure à celle du fluide (c'est le fluide qui impose la pression et jamais le contraire).
La raison est que la membrane du vase doit toujours être entièrement au contact du fluide.
Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les marques.
Cordialement
Posté : ven. juil. 11, 2008 6:53 am
par Malognes
Bonjour,
Voici un tableur Excell pour calculer le vase d'expansion :
Posté : ven. juil. 11, 2008 12:25 pm
par babar
Par contre il faudrait prévoir en plus l'éventuel volume de gaz qu'il faudrait absorber lors d'une stagnation soit le volume du capteur + 3/4 litres (tuyauterie de raccordement en considérant que la vaporisation du liquide capteur n'est pas total et ceci si il y a moyen que celui ci s'échapper correctement et en considérant également une condensation du gaz dans les tuyauteries)
Posté : ven. juil. 11, 2008 17:32 pm
par kéké
Bonjour à tous,
merci pour vos messages, mais je suis perplexe, si j'utilise le tableur Excell pour calculer le vase d'expansion, j'arrive à 300 litres pour 2000 litres de stockage, alors que plusieurs disent que 100 litres suffisent ? Qui a raison
Babar, je parle du circuit chauffage, les capteurs ne sont donc pas inclus , ils sont isolés par les échangeurs des ballons de stockage. Mais merci quand même pour la précision.
Cordialement.
Posté : ven. juil. 11, 2008 18:07 pm
par babar
Ah oui pardon, j'ai survolé un peu le sujet et chui tombé à coté...
Pour tes 2000 litres de stockage il faut bien partir sur 300 litres, 100 c'est trop petit. Et encore 300 litres, certains n'hésiteraient pas à mettre plus gros!
Posté : ven. juil. 11, 2008 20:34 pm
par Malognes
[quote="kéké"]..., si j'utilise le tableur Excell pour calculer le vase d'expansion, j'arrive à 300 litres pour 2000 litres de stockage, alors que plusieurs disent que 100 litres suffisent ? Qui a raison
[/quote]
Qui a raison : le tableur.
A+
Posté : mar. sept. 02, 2008 12:07 pm
par MIGLOS
Bonjour,
Le vase d'expansion est partagé en 2 parties par une menbrane.
- la 1ere partie en contact avec le fluide calo-porteur est à la pression d'environ 2 bars.
- Mais la 2ieme partie que contient-elle? Quelle est sa pression, comment
la controler et eventuellement comment la modifier.
Merci de vos avis
Posté : dim. sept. 28, 2008 9:25 am
par Tblach
la 2ieme partie contient initialement de l'azote quand on l'achète.
par ex 25/1 est un ve de25 litres gonflé à 1 bar.
pour les petits ve, c'est sous le vase on trouve la valve, mesure avec un gonfleur de voiture possible.
Pour le contrôle seule bonne méthode > devisser le vase (avec le raccord stop pas d'écoulement..). vidage de l'eau du vase par appui au centre du raccord stop.
Quand plus rien ne coule alors on fait le plein d'air (a moins de disposer d'une bombe d'azote... ou en acheter??)
vérifier encore s'il reste de l'eau, remontage et c'est parti.