Où raccorder le circuit solaire?

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Messagepar Anonymous » Ven Fév 17, 2006 11:47 am

Mon projet murit, reste à le raccorder au chauffage existant.

Une caudière Viessmann (vitocrossal 300) à condensation qui
alimente 2 circuits:
1 Vidicon (vanne motorisée + pompe) PLR basse temp.
2 Vidicon (vanne manuelle équilibreuse + pompe) Circuit radiateurs.

Où raccorder l'échangeur qui apporte les calories gratuites du ballon de stockage?

Le connecter au circuit de retour ne risque-t-il pas de compromettre la
condensation?
Le connecter au circuit de départ? la chaudière ne réchauffera-t-elle pas
le ballon via l'échangeur?
Utiliser uniquement le solaire en demi-saison (arrêt chaudière)
sera-t-il suffisant?

Bref ce n'est pas encore bien clair dans mon esprit, j'attends vos lumières
(solaire bien sûr :wink: )
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

Anonymous
 

Messagepar françois34 » Ven Fév 17, 2006 18:01 pm

Salut Fab,

D'apres ce que j'ai lu, il est fortement déconseillé de connecter une chaudiere à condensation sur un ballon.

Ceci dit ils disent que celà concerne des retours chauffage elevés donc rien ne t'empeche d'y connecter ton plancher chauffant.

@+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...