Page 1 sur 2

Posté : sam. août 23, 2008 19:13 pm
par bwed
bonjour, pour mon premier post, je me permet de vous faire part d'une idée. Voilà, je suis entrain d'installer ma vmc double flux et une idée sogrenue m'a traversée l'esprit, pourquoi ne pourrais je pas préchauffer mon air rentrant via un echangeur eau / air (batteir chaude ) couplé à des panneaux solaire ? et c'est là que tout commence....

merci d'éclairer ma lanterne quant à cette idée

Posté : sam. août 23, 2008 19:32 pm
par ice 54
Bonjour,

Pourquoi pas ?? L’avantage est que les panneaux travaillerait en basse température 20/20°C donc niveau rendement s'est correcte.Cela demande de trouver un échangeur air/eau.
C'est une idée a creuser cela n'empêche pas de chauffer également via un plancher chauffant.
Il faut penser au sens de la récupération, en priorité le récupérateur à plaque puis après avoir préchauffer l'air effectivement le réchauffé avec le solaire.
La régulation serait faite suivant la consigne de soufflage et sur action sur vanne 3 voies.

Bonne idée je note pour mon futur projet.

J'ai même une autre approche pourquoi l'appliquer "que" sur une VMC double flux (assez difficile a mettre en oeuvre). Pourquoi pas sur une VMC simple flux type soufflage (faire juste attention au gel à l’aspiration).

Salutations

Posté : sam. août 23, 2008 19:38 pm
par bwed
le plancher, j'y ai pensé mais voilà, la maison à déjà été rénovée au début des années 80 et donc il n'est pas possible de mettre de plancher, c'est pour quoi je planche sur d'autres solutions afin d'aleger la facture de fuel annuelle

Posté : sam. août 23, 2008 19:44 pm
par ice 54
bonjour,

Non pas de probleme reste sur ton idée la il y a un truc a creuser.
Tu chauffe comment autrement il y a peut être moyen de prechauffer

Posté : sam. août 23, 2008 22:58 pm
par superplombier
salut
ce n'est pas des capteur thermique à eau chaude qu'ilte faut faire, mais des capteurs à air afin d'optimiser ta vmc double flux
voici quelques liens:
http://pagesperso-orange.fr/raymond.leg ... inee-f.htm
http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article698
http://www.onpeutlefaire.com/articles/a ... atique.php
http://pagesperso-orange.fr/maisonsolai ... e_air.html
http://www.casa-solaire.com/

Posté : dim. août 24, 2008 9:11 am
par bwed
actuellement mon chauffage principal est au fuel couplé à des radiateurs (certains basse températures d'autres pas ) concernant les capteurs à air, j'ai deja vu mais l'idée ne me seduit pas plus que cela, les rendements devant etre en de çà d'un capteur à fluide. Mais c'est vrai que le principe est bon et que je trouve cela optimal pour une habitation qui n'est pas occupée toute l'année

Posté : dim. août 24, 2008 9:45 am
par ice 54
Bonjour,

Le capteur sous air est relativement cher.
Il faut que je regarde dans mes anciens cours mais il me semble qu'il faut souffler assez chaud pour chauffer une pièce.
Autrement le système pourrait être utilisé en hiver quand tu ne peu pas utiliser le solaire pour tes radiateurs.
Il faut juste déterminer le type de batterie et réussir à la trouver.
Tu as trouvé une solution intéressante pour les projets avec radiateurs moyenne et haute T°c.
Vous en pensé quoi les "anciens du forum??"

Salutations

Posté : dim. août 24, 2008 10:28 am
par bwed
du neuf en ce magnifique dimanche matin :lol: voici je pense une bonne solution pour l'echangeur mais reste à le tester en solaire. Autre chose , qu'est ce que je fais du trop plein de chaleur en été est ce que le couplage avec du solaire sanitaire seriat une bonne solution, car je suppose qu'un echangeur thermique ne doit pas necessiter grand ensoleillment pour néanmoins etre eficace

Posté : dim. août 24, 2008 10:55 am
par ice 54
Bonjour BWED,

Beau temps pour ...les crabes !!!!
Super les congés en Bretagne !!!!
Pour l'échangeur s'est un model intéressant.
L'été tu laisses la batterie en eau mais comme la vanne 3 voies est fermée no problem!.
Autrement il faut que tu puisses la nettoyer.
Tu a trouver un système de VMC double flux à prix correcte.

Salutations

Posté : dim. août 24, 2008 11:02 am
par bwed
concernant a vmc double flux , j'ai pu bénéficier d'une bonne remise , donc avoir le groupe, les bouches et les silenciux en akor hr pour un peu plus de 1500 €. Reste les liaisons et la réalisation de l'ensemble et je sens qu'avec des murs d'un metre, je vais bien m'amuser et surtout longtemps :cry:

Posté : dim. août 24, 2008 12:47 pm
par ice 54
Bonjour,

1 mètre c'est un château fort !!
Autrement il existe les carotteuses en location pour percer proprement est assez rapidement sans faire trop de dégât (sans faire de pub kiloutruc.com).
Demande pour la longueur maxi mais je pense que c'est 80 cm.
Bonne journée enfin avec du soleil est une am plage YES ....

Posté : jeu. sept. 04, 2008 21:04 pm
par bwed
voici quelque temps déjà que j'air lancé ce sujet, et j'avais pensé que ce sujet aurait suscité plus de reflexions et meme pourquoi pas, de l'enthousiasme....
donc je retente

encore merci à ceux qui m'ont déjà répondu

Posté : jeu. sept. 04, 2008 21:21 pm
par kroutchef
Il me semble que le chauffage à air pulsé demande énormement de maintenance si les conduits de transport de l'air chaud sont longs, ils doivent êtres visitables, car des moisissures :twisted: s'y devellopent facillement (chaleur + humidité), c'est pour cette raison que cela avait été interdit dans les "lieux publics"...les normes étant trop contraignantes...
Maintenant si on "pulse court" pourquoi pas ...
Idée échangeur... pas cher... un radiateur de camion :? ???

Posté : jeu. sept. 04, 2008 21:32 pm
par bwed
en fait, jene sais pas si par esemple couplé à un cesi avec 2 panneaux plans , on pourra vriament parlé de chauffage à air pulsé de plus il mesemble que ma VMC 2flux est equipé d'un siphon pour récupéré les condensats. Concernant , l'échangeur, je ne sais pas si récupérer un radiateur de camion plus fabriquer une boite,sera plus economique et aussi efficace

Posté : jeu. sept. 04, 2008 21:39 pm
par ice 54
BONJOUR,

Effectivement pas de réponse ???moi je garde l'idée de côté car il y a un truc a faire pour les installations hautes température .

salutations