le probleme du gel s'est surtout pour les lorrains ( ou le ciel peut rester gris pendant des jours ..)
alors le glycol etc n'est peut etre pas necessaire au sud de la loire
Il n'y a pas que Toulouse au sud de la Loire, et il ne gèle pas qu'en Lorraine !
Il gèle fort en hiver en Auvergne, en Limousin, etc. et c'est au sud de la Loire...
Le problème est qu'il peut geler rarement, c'est le "rarement" qui est gênant, il suffit d'une seule fois...
[quote="p_bricoleur"]
Par contre, le 3ème est mesurable. Si le pH descend sous 8 (pour du caloporteur à 40% de prop-glycol), le prop-glycol est dégradé. Il s'est d'autant plus dégradé que le pH est bas.
On peut mesurer ça avec du papier à pH.
[/quote]
8 est basique (eau de mer) Cela signifie t'il que le mélange d'origine est encore plus basique que 8 et acidifié par la dégradation du glycol ?
Merci :D :D :D
Rémy
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
je suis un peu inquiet quand j'entend dire certains que le glycol n'est pas obligatoire. A moins d'être en drain back, je pense que c'est mieux d'avoir une protection antigel!!!!
La semaine dernière chez moi (clermont ferrand auvergne) nous avions -2° les matins. He ben mes capteurs était à -2 tous les matins !!!!
Pas de différence. Au bout de 8h, t° exter=T°capteur.
Avec que de l'eau, cela veut dire qu'il faut faire une circulation dès que la T° descend sous les 3° (un peu de marge quand meme).
Du coup on perd un peu de ce que l'on a récolté dans journée. Je trouve ca un peu bete. à -2 c'est jouable, mais certaines années nous avons -11° la nuit pendant 15 jours. ca devient dur de les garder à +3°.
Quand j'entend par ci par la que les capteurs sont bien isolés et qu'il ammortissent la T° exter, je pense que c'est des conn.....
Pour info une install avec 6 panneaux à 400€, ca fait du 2500€ (avec accessoires) qui risquent de claquer au gel. He ben moi je joue pas.
je pense, comme tu le dis, qu'il ne faut pas la jouer, je dirais meme ne JAMAIS la jouer ... c'est perdu d'avance et quand on sait les degats que le gel peut faire ... surtout sur tuyaux cuivre.
C'est quelque chose, chez nous, que personne ne joue tant en solaire que pour tout le reste ... on ne compte plus les tuyauteries d'eau et meme de chauffage centrale posees en combles isoles qui eclatent a la gelee ... Quand ca eclate c'est pas grave mais c'est quand ca degele que c'est pas marrant surtout pour l'eau sanitaire ... le reseau "pousse" derriere ....
Si le risque de gel existe, meme 1 fois par an, faut faire gaffe. Certains me diront :"oui, mais pas de probleme, ca n'eclate pas a -2° ca fait un peu de gace c'est tout ..." j'invite les personnes ayant "experimente" ces "petites" gelees de mettre le pied a coulisse sur les tuyaux ... vous n'imaginez pas comme le cuivre est maleable ... j'ai deja eu a reparer des lignes en 10/12 tellement gonflees (mais non fendues) qu'a peu de chose pres un manchon en 13/15 aurait convenu !!!!
8 est basique (eau de mer) Question Cela signifie t'il que le mélange d'origine est encore plus basique que 8 et acidifié par la dégradation du glycol ?
Lorsque le produit commence à ce dégrader on observe une monte du ph qui par la suite décroit très vite avec l'apparition d'acide glycolique. Le ph standard, d'un produit neuf, est environ de 8. Donc si plus c'est pas bon et si moins c'est pas bon non plus!
Pour effectuer ton test d'acidité il faudra prendre du "papier ph" car les produit liquide à diluer vont être faussé par la coloration du mélange eau/glycol.
Bonjour,
[quote="babar"]Pour effectuer ton test d'acidité il faudra prendre du "papier ph" car le produit liquide à diluer va être faussé par la coloration du mélange eau/glycol.[/quote]
Le glycol semble être coloré pour le repérer dans le ballon ECS en cas de perforation de l'échangeur
@+
Rémy
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
pas sur du tout , le cuivre n'étant pas magnétique il se contrefou des champs du circulateur et comme il ne forme pas un conducteur puisque discontinu pasde force de monsieur laplace , ni une solution ionique , ça pourrait marcher
mais en tant que partisan extremiste de l'experimentation je m'en remet à son unique jugement .
qui s'y essaie ?
Je regarde pour acheter du glycol et ici en lorraine -15 n'est pas impossible.
Si je part sur 30 % c'est pas mal non??? ( en monopropyleneglycol (pfffff super long, je suis sur qu'il manque un n ou un o )
salutation
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
moi a l'ouest de Perpignan, c'est au sud de la loire ça non ? et ce matin 0° dans les capteur ça a du descendre a -2 -3 (tube et isolé de partout) alors antigel aussi
moins 9 dans mes capteurs cette nuit ....300 mètre alt -46 hauteurs de cahors.
mon m2 est programmé pour mettre en route le circulateur ...capteur> ecs en route à moins 10° et comme le delta est fixé à +3° il s'arrêtera à -7°
avez vous pensez a faire cette manip?elle reste simple.
de plus si ça perdure comme mon antigel mpg est tout neuf et pour -15° je vais descendre la consigne...
voilà bonne journée et bonne bidouille ......
ps un truc interessant prenez un peu de votre mélange mpg...dans un pot de yahourt et mettez une sonde dedans et le tout au congel.. vérifiez la consistance du mélange a différentes températures....vous aurez des surprises!!!
Petite question bête mais qui me rassurerait.
Je doit acheter une pompe pour mon installation et on me demande le % de glycol.Je part avec du monopropyléne donc si je donne 30% s'est une protection à - combien (15 ??).Avez vous un tableau de correspondance ??
SALUTATIONS
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
pour les tableaux il faux se référer a ceux qu'il y a sur l'étiquette du bidon....
pas le bidon de 5 l ou 2 l en mpg chez casino....car celui là est déjà dilué....j'ai fait des expériences de dilution supplémentaires avec ....sondes congelateur.....ect...
ça ne vaut pas le coup.
au prix courant casino!!!.....si beaucoup moins cher....à voir.
je parle du bidon mpg vendu chez les grossistes ou fournisseurs plombiers chauffagistes....exp téréva ....ils ont fait une promo en septembre...pour les pros....mais comme j'utilise un compte pro.....celui du bof avec accréditations....je me suis un peu frictionné avec le vendeur...bref...qui est toujours aussi c..
ce mpg est pur...je peux te donner les dilutions avec la temp...
ça se vend au kilo (20 kilos) et pas au litre!!!?
alors on a:
produit expert concentré à diluer dans l'eau:
pour 30% de mpg -13°
pour 37% de mpg -17°
pour 43% de mpg -22°
pour 47% de mpg -27°
pour 50% de mpg -32°
comme tu peux le remarquer ou pas d'ailleurs il s'agit bien de pourcentage de mpg dans de l'eau et pas le contraire
pour 32 à 35 l de mon circuit ,j'ai utilisé 11 litre à peines sur les 20 env que contient le bidon...
dans 3 ans on verra ....et d'ici là ,si j'ai des modifs , je récupère le mélange..
j'espère avoir répondu...bien cordialement gérard
ps: de quelle pompe tu parles?????
appelons les choses par leur nom! un circulateur???ils sont tous fait pour ça.