Bonsoir,
Peut-on considerer qu'à surface d'échange égale, un échangeur à plaques donne en termes de transfert d'énergie les mêmes résultats qu'un échangeur à serpentin?
Quel serait alors la taille de l'échangeur à prévoir pour 3 capteurs Surain 30 tubes?
Est-il envisageable d'utiliser le même circuit primaire d'un échangeur à plaques avec alternativement la source panneaux et la source chaudière fuel, avec basculement de l'une à l'autre par le biais d'une vanne 3 voies ?
N'y aurait-il pas un risque de dégradation du mélange glycolé au passge dans l'échangeur du corps de chauffe de la chaudière à terme?
Posté : mar. oct. 07, 2008 19:16 pm
par remi.450
Bonsoir,
A surface égale, pour faire bref, un échangeur à plaques est plus performant.
En effet le circuit secondaire (plaque) est en circulation forcée. Donc meilleur que la convection sur un échangeur tubulaire en ballon.
En plus l'épaisseur des matériaux d'échange n'est pas identique. Moins épais sur le plaque.
Pour le dimensionnement des échangeurs, pas évidents du tout. Là les constructeurs ont des supers logiciels pour déterminer les échangeurs.
Pour la bascule par V3V "chaudière, capteur" je ne m'inquiéte pas pour l'antigel, mais plus pour le fonctionnement en été lorque l'offre sera supérieure à la demande.
Il faudra bien un ballon....donc pourquoi ne pas mettre l'échangeur sur le circuit solaire et avoir un ballon adéquate avec un schéma type que l'on trouve sur le forum.
Slt, simplement mon avis.
Posté : mar. oct. 07, 2008 23:47 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
Merci pour la rapidité de la réponse et de son contenu, notamment sur le comportement d'un échangeur à plaques comparé à un serpentin . Concernant la surchauffe l'été, il n'y aura pas de risque puisque l'installation est destinée uniqement au chauffage, l'ECS étant produite séparément par une installation existante auto installée il y a 12 ans et que je tiens à garder indépendante: les capteurs chauffage seront par conséquent obturés hors période de chauffe
S'agissant du stockage j'utiliserai naturellement le ballon existant (512 l sans serpentin) et en ajouterai probablement un second.
La dernière question qui me préocupe porte sur la surface d'échange qui sera commune aux deux sources d'énergie (solaire et fuel) alors que si l'on se réfère aux caractéristiques d'un ballon double serpentin on constate chez la plupart des fabricants, qu'en général la surface de l'échangeur solaire est le double de celle de l'échangeur chaudière.
Alors ? deux échangeurs séparés de tailles différentes ?
Posté : mer. oct. 08, 2008 6:27 am
par remi.450
Bonjour,
En abscence de croquis de votre installation, je suppose que le ballon est déjà dédié au chauffage.....
Alors pourquoi ne pas mettre l'échangeur que sur le circuit solaire et le secondaire sur le circuit de chauffage.
Faites des recherches sur le site, vous y trouverez des montages hydrauliques.
Concernant les surfaces d'échanges entre solaire et chaudière, les températures ne sont pas les mêmes et les régimes de fonctionnement différents.
Slt
Posté : mer. oct. 08, 2008 13:38 pm
par ROCHA 84
bonjour,
il est évident que sans un schéma des circuits existant il est difficile de se faire une idée du fonctionnement d'une installation et à fortiori de pouvoir donner un avis.
Je vais encore travailler sur le projet et comme je commence un peu à tourner en rond,il y a de grandes chances que je sollicite l'aide de ceux qui savent (avec schéma à l'appui naturellement)