Bonjour,
Quelle type de vanne thermostatique me conseillez-vous pour limiter la température de l'ECS ?
Merci pour vos conseils
A+
Fabrice
Posté : lun. nov. 17, 2008 10:42 am
par partner22
salut,
ESBE fabrique des vannes spécifiques pour cette fonction.
A+
Posté : lun. nov. 17, 2008 10:53 am
par fraclo
Tu vas voir ton grossiste, normalement pas de problemes, ils ont des "antibrulure" spécifique. (ESBE entre autre).
Gaffe quand meme car ce n'est ni plus ni moins qu'une vanne 3v thermo et il y a 10-15€ d'écart entre une classique et un antibrulure spécifique sans que j'ai trouvé franchement la différence.
D'ailleur sur ma ESBE antibrulure, il y a exemple d'installation pour la régulation d'un plancher chauffant

et je m'en sert actuellement comme d'un thermovar pour faire un boucle à 60° et ca marche nickel.
Donc à mon avis tu prend une vanne 3v thermo classique et basta (l'ordre de grangeur c'est 60€ Ttc).
Bonne journée.
Posté : lun. nov. 17, 2008 21:59 pm
par fabrice05
Ou peut-on se procurer du matériel ESBE ?
Ce type de vanne semble faire l'affaire
Posté : lun. nov. 17, 2008 22:09 pm
par Yves Guern
Bonsoir,
Les vannes thermostatiques un peu chères sont celles qui réagissent vite. Voilà le problème qu'elle résolvent:
Lorsqu'il n'y a pas eu de tirage depuis longtemps:
* l'ensemble de l'eau dans la vanne est froide
* donc le bulbe aussi
* et donc la vanne est ouverte à fond côté eau chaude (*).
Moralité, au début du tirage les premiers 'litres' expédiés dans le tuyau sont TRES chauds..., jusqu'à ce que la vanne réagisse.
Conclusion pratique sur le terrain: si la vanne est loin du point de puisage ce n'est pas très grave, cette surchauffe sera absorbée par le cuivre du tuyau de distribution (c'est mon cas: je dois avoir un peu plus de 10m au point le plus proche).
Si la vanne se trouve sous l'évier je vous recommande par contre de choisir la vanne la plus rapide.
En fait, et en y réfléchissant, ce qui doit compter c'est surtout la distance entre la source chaude et le point de tirage. Si cette distance est longue (et même pour une vanne sous l'évier) l'eau ne montera jamais brutalement en température, laissant à la vanne le temps de réagir.
A+
(*) C'est pour cela que les vannes thermostatiques ont souvent aussi un AR côté eau chaude.