Bypass avec mitigeur thermostatique.

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
tontonlacellule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : mer. janv. 09, 2008 0:05 am
Localisation : sisteron 04200

Message par tontonlacellule »

Bonsoir et Meilleurs Voeux à tous ceux qui me liront ce soir.
je m'adresse principalement à p_bricoleur (j'ai imprime ces pages et noté ton pseudo sauf erreur...) qui à fait paraître il y a qq temps, un petit dossier fait de croquis et d'explications concernant l'utilisation des mitigeurs thermostatiques.Sur l'un des croquis il est explique l'utilisation dans une boucle solaire (bypass ) afin de ne pas injecter de l'eau trop froide dans ma reserve lors du demarrage du circulateur.
J'ai voulu acheter ce produit ce soir et le responsable du magasin ne comprends pas le fonctionnement dans ce montage.
pouvez vous me donner plus de détails.Merci et à +

tontonlacellule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : mer. janv. 09, 2008 0:05 am
Localisation : sisteron 04200

Message par tontonlacellule »

Bonsoir à tous.
La rubrique n'a pas l'air de vous inspirer??? Je n'ai pourtant pas rêve et j'ai toujours les croquis sous le coude...merci de m'aider.
Clt.

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Salut, tonton, Tous,
Envoies lui donc un MP à l'ami P.Bricoleur, puisqu'il est concerné...il te répondra certainement sur l'forum,... comme ça on en profitera!!!
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Désolé, je n'avais pas vu passer ta demande.
J'ai peur de paraphraser le document d'origine...

Le principe est d'utiliser un mitigeur à basse température (20/30°C par exemple, attention tous les mitigeurs ne le permettent pas)
Le caloporteur chaud arrive par l'entrée chaude, le serpentin est sur l'entrée froide, et le retour vers les capteurs est sur l'entrée mélange.

Au démarrage de la boucle solaire, le caloporteur contenu dans la ligne partant des capteurs est froid, de température inférieure à la consigne du mitigeur. Le mitigeur ouvre l'entrée chaude et l'entrée froide est fermée.
Le caloporteur retourne donc aux capteurs sans être passé dans la bas du ballon.

Quand le caloporteur est enfin chaud car chauffé par les capteurs (le contenu de la ligne solaire chaude est passé), il dépasse rapidement la consigne (basse) du mitigeur.
Le mitigeur change donc la répartition froid/chaud, en ouvrant de plus en plus son entrée froide et fermant de plus en plus la chaude.
L'entrée froide venant du serpentin solaire, le caloporteur passe alors dans le serpentin.

Cordialement,
T.Streiff

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

J'utilise le même principe pour bypasser le serpentin haut de mon 500L ECS, ainsi je passe seulement par le serpentin bas, tant que le retour capteur n'est pas assez chaud. Dés que le retour capteur est assez chaud la vanne thermostatique autorise de passer avant par le serpentin haut.
Ainsi je peux utiliser les 2 serpentins pour chauffer le 500L sans casser la stratification (j'augmente la surface de l'échangeur).

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Tu fais comme sur ce schéma donc, à partir de quelle température tu autorises le passage par le serpentin d'en haut?

Eric

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Oui c'est ça et j'ai mis vers 45°C car le haut du ballon est voulu à 50°C.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Merci :thup:

tontonlacellule
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : mer. janv. 09, 2008 0:05 am
Localisation : sisteron 04200

Message par tontonlacellule »

Bonjour à tous et à p_bricoleur. Sans reponse de ta part, je doutais un peu et me demandais si tu en etais bien l'auteur! Merci pour vos reponses:je m'en vais de ce pas revoir mon fournisseur afin de lui expliquer ce montage.
si je trouve une Vanne Thermostatique pour un prix resonnable,je l'installe d'autant qu'elle est prevue dans mon circuit. Et dans la foulée je mets mon circuit primaire en pression (3 bars env. ) afin de le tester,ensuite je vide et je calcule ce qu'il me faut comme glycol . Bonne journée.

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

C'est bien moi qui ai fait le petit document.
J'ai vu une fois ce montage en bypass et ça avait l'air simple et efficace.

Et ne pas hésiter à envoyer un MP dans ces cas-là.
Même si je passe souvent, c'est facile de "zapper" un message.

Cordialement,
T.Streiff

PVIEL
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : jeu. juin 01, 2006 15:51 pm
Localisation : proche de geneve 74 viuz en sallaz

Message par PVIEL »

Utilisation d'un mitigeur pour la surchauffe
ce type de fonctionement vous semble t il correct?
merci
Fichiers joints
PLAN MITIGEUR.xls
(16.5 Kio) Téléchargé 214 fois

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »