bonjour

pourquoi faut-il installer un vase expansion sanitaire en parallèle du groupe de sécurité ceci afin d'éviter une fuite permanente de celui-ci avec une eau trés dure ( trés calcaire).(information page 48 du livre de pierre amet)


merci

Posté : ven. mars 27, 2009 13:41 pm
par françois34
Salut,

De même que dans un chauffe-eau électrique, la température de l'eau contenue dans un chauffe-eau solaire va s'élever et donc se dilater.

Comme les volumes dans les ballons solaires sont souvent importants, il est recommandé de placer un vase d'expansion sanitaire en amont du groupe afin d'encaisser cette dilatation et d'éviter de perdre des quantités assez conséquentes d'eau. :sad:

@+

Posté : ven. mars 27, 2009 19:28 pm
par Malognes
Bonjour,

La fuite permanente est due au fait que la partie mobile de la soupape n'est plus en contact intime avec son siège. On pourrait simplifier en disant qu'un cailloux bloque la partie mobile en position ouverte : ici entartrage (dépôt du calcaire comme à la sortie d'un robinet d'évier) de la soupape.

De plus, à force de s'ouvrir et de se fermer, le ressort s'affaiblit. Un groupe de sécurité qui n'a jamais fonctionné est à la pression de tarage.

Un vase d'expansion sanitaire se calcule comme un vase d'expansion chauffage sauf qu'ici le groupe de sécurité est taré à 6 kg/cm² au lieu de 3 kg/cm². Un tableur existe : à toi de chercher dans les messages.

A+

Posté : ven. mars 27, 2009 23:49 pm
par p_bricoleur
Bonsoir,

En plus du volume plus grand des ballons solaires, il y a les températures plus hautes.
Quand on chauffe un ballon ECS avec une énergie payante, on limite sa température à 50 à 60°C.
Quand on chauffe à l'énergie solaire, on stocke aussi chaud que l'on peut (80-90°).
En partant de 10°C, l'eau se dilate presque 2 fois plus à 100°C qu'à 50°C, donc il y a 2 fois plus de rejet.

Cordialement,
T.Streiff

Posté : sam. mars 28, 2009 19:43 pm
par py73
Salut à tous,


une précision sur ce qui a été dit: le vase d'expansion sanitaire se place en aval du groupe de sécurité (et non en amont comme dit plus haut). En effet, le GS comporte un clapet anti-retour, dons si on place le vase en amont, il ne jouera jamais son rôle d'expansion. Bonne continuation..
Pierre-Yves

Posté : dim. mars 29, 2009 1:20 am
par p_bricoleur
Bien vu py73, ça m'avait échappé.
On met souvent un té vissé entre l'entrée froide du ballon et le groupe de sécurité et on relie le vase sanitaire sur le té.

Cordialement,
T.Streiff

Posté : dim. mars 29, 2009 19:49 pm
par françois34
une précision sur ce qui a été dit: le vase d'expansion sanitaire se place en aval du groupe de sécurité (et non en amont comme dit plus haut). En effet, le GS comporte un clapet anti-retour, dons si on place le vase en amont, il ne jouera jamais son rôle d'expansion. Bonne continuation..
Ça dépend où tu vois l'amont et l'aval.... :-)

Bien évidemment, on le place après le groupe de sécurité, sinon on régule les différences de pression du réseau ! :lol: