vanne pour ecs directionnel

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Messagepar nicorenov » Ven Mai 15, 2009 18:56 pm

Bonjours
Je recherche une vanne trois direction qui peut envoyer mon eau chaude ou froide suivant la saison de mon ballon solaire en direction de ma chaudière instantané quand elle n’est pas chaude

Soit quand j’ai de l’eau chaude dans mon ballon solaire la vanne envoie directement l’eau chaude sur mon circuit sanitaire

Et

Quand je n’aie pas d’eau chaude (moins de 40°) la vanne envoie automatiquement mon eau froide vers ma chaudière instantanée qui renvoie mon eau chauffée vers mon circuit d’eau sanitaire.

Merci a tous
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

nicorenov
Newbie
Newbie
 
Messages: 8
Enregistré le: Ven Mai 15, 2009 18:44 pm
Localisation: dottignies 7711 belgique

Messagepar Besson François » Ven Mai 15, 2009 19:10 pm

Bonsoir
Normalement en montant les deux en serie , la chaudiere ne demarre pas si elle reçoit de l eau chaude ?
Avec une v3v thermostatique , je voie pas comment , sinon unev3v motorisée , mais c est cher et il faudra la commander
François
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Besson François le Ven Mai 15, 2009 19:11 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François
Avatar de l’utilisateur
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1180
Enregistré le: Jeu Jan 15, 2009 18:09 pm
Localisation: Echalas(69)

Messagepar thermitch » Ven Mai 15, 2009 21:16 pm

Bonsoir nico :grin:

J'ai un peu de mal avec ton texte ... donc si tu permets, je le travaille un peu :
[quote="nicorenov"]Bonjours
Je recherche une vanne trois direction qui peut envoyer mon eau chaude ou froide (suivant la saison) de mon ballon solaire en direction de ma chaudière instantané quand elle n’est pas chaude qui ? l'eau ?

Soit quand j’ai de l’eau chaude dans mon ballon solaire la vanne envoie directement l’eau chaude sur mon circuit sanitaire

Et

Quand je n’aie pas d’eau chaude (moins de 40°) la vanne envoie automatiquement mon eau froide celle du ballon ? qui peut être à 39° vers ma chaudière instantanée qui [s]renvoie[/s] réchauffe alors mon eau [s]chauffée[/s] et l'envoie vers mon circuit d’eau sanitaire.

Merci a tous[/quote]
Tu sembles donc vouloir utiliser directement l'eau chaude solaire quand elle est à t°.
A moins de 40°, c'est de l'eau préchauffée que tu envoies dans la chaudière.
A part la v3v commandée par la régule, je ne vois pas.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 4065
Enregistré le: Dim Mar 16, 2008 13:45 pm
Localisation: Marcillé-Robert (35)

Messagepar gegef6fsk » Ven Mai 15, 2009 21:41 pm

bonsoir,

c'est une vanne de direction ou vanne TOR (tout ou rien qu'il recherche??

ou bien c'est autre chose ..pas clair !!!
c'est comme depuis honfleur,quand on voit le havre,c'est qu'il va pleuvoir
et quand on ne le voit pas c'est qu'il pleut :roll:
gégé
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gegef6fsk
 

Messagepar nicorenov » Sam Mai 16, 2009 8:09 am

Bonjours
Je repend mes explication voici mon installation actuel
Vous voyer mon ballon solaire et ma chaudière chauffage et production d’eau chaude instantané
[/img]
[img]
Mon ecs (eaux chaude sanitaire) passe par mon ballon solaire (toujours) elle est chauffé ou pas (cela dépend de la luminosité) et en ressort par le cuivre qui est a l’horizontale sous le vase d’expansion.
Puis elle a la possibilité de passé par des vanne manuel soit dans mon circuit de consommation en descendant vers le bas quand elle est chaude ou de passe par ma chaudière principale en allant tout droit puis monté vers la chaudière et puis redescendre vers mon circuit de consommation quand elle est froide.
Vous voyer ?
Le problème est que les vanne c’est moi qui doit les ferme ou les ouvrir quand je n’est pas d’eau chaude dans mon ballon.
Je voudrais une vanne automatique qui sonde la température qui sort de mon ballon (sachant que je suis déjà équipé d’une vanne mitigeuse qui évite l’ébouillantement a la sortie de mon ballon, ce n’est pas sa que j’ai besoin) et qui la redirige vers mon circuit de consommation quand elle a par exemple 40° et quand elle en a 39° elle passe automatiquement par ma chaudière instantané /
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

nicorenov
Newbie
Newbie
 
Messages: 8
Enregistré le: Ven Mai 15, 2009 18:44 pm
Localisation: dottignies 7711 belgique

Messagepar nicorenov » Sam Mai 16, 2009 8:12 am

[tmb]

Je ne trouve pas comment joindre mes photos
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

nicorenov
Newbie
Newbie
 
Messages: 8
Enregistré le: Ven Mai 15, 2009 18:44 pm
Localisation: dottignies 7711 belgique

Messagepar thermitch » Sam Mai 16, 2009 8:41 am

Il suffit de cliquer sur "joindre un fichier" : bouton en bas quand tu composes ton message et sélectionner ton image sur ton ordi.

Ton histoire de deux vannes marche bien comme ça en manuel.
Pour éviter des modifs de tuyauterie, je remplacerais ces deux vannes par deux électrovannes (toujours en 2 voies) -> une Normalement Ouverte, une Normalement Fermée.
Il te faut une sonde en haut du ballon, peut-être l'as-tu déjà ?
Ta sonde envoie l'info de t° à la régul, qui peut être le thremostat simple de Patrick ;-) et ta régul commande aux deux vannes de basculer.
Je pense qu'un relais avec contact travail/repos serait préférable en intermédiaire.
Ce n'est qu'une propsition, il existe d'autres solutions.
Petit schéma de principe :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 4065
Enregistré le: Dim Mar 16, 2008 13:45 pm
Localisation: Marcillé-Robert (35)

Messagepar looping » Sam Mai 16, 2009 21:59 pm

Bonsoir

Je pense que la solution thermostat + vanne 3 voies de secteur est plus simple

On règle le thermostat à la température de seuil
En dessous de cette température c'est le circuit A qui tourne ( chaudière)
Au dessus de cette température c'est B ( usage direct )
Quelques relais et le tour est joué

Exemple de matos ci dessous

http://www.conrad.fr/thermostat_univers ... 150_224435

( desolé pour la pub je ne parviens pas à joindre une image , plantage en ligne )

A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 371
Enregistré le: Mar Fév 19, 2008 13:42 pm
Localisation: Hallivillers (80)

Messagepar gilles » Sam Mai 16, 2009 22:05 pm

bonsoir
Le plus simpl est une vanne 3 voies thermostatique (pas de 220V)
le bulbe sonde en haut de ballon ecs solaire
tant que l'eau est à bonne T° réglable de 40 à 70°Cpas de passge par le comlément fossile
si la T° est en desous de la consigne envoie vers le réchauffage fossie par edf fioul gaz
@
giles
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 257
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 17:02 pm
Localisation: Couzon au mont d'or 69270

Messagepar looping » Sam Mai 16, 2009 22:12 pm

Salut Gilles

Le temps de réaction de la vanne est-il compatible avec l'utilisation visée ?
Est-ce que ce type de vanne fonctionne en tout ou rien sur chaque sortie ?

Un exemple de matériel ?

A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 371
Enregistré le: Mar Fév 19, 2008 13:42 pm
Localisation: Hallivillers (80)

Messagepar nicorenov » Dim Mai 17, 2009 9:12 am

Merci pour tout vos conseil
Mais je ne sait toujours pas mettre mes photos sur le topic, par contre j’ai réussi a les mettre dans mon profil ( si ca peut vous aidé a voir plus claire).
J’ai bien une sonde dans le haut de mon ballon le tout est bien proche de l’un de l’autre (ballon chaudière)
Merci a tous
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

nicorenov
Newbie
Newbie
 
Messages: 8
Enregistré le: Ven Mai 15, 2009 18:44 pm
Localisation: dottignies 7711 belgique

Messagepar valtrede » Dim Mai 17, 2009 10:02 am

Bonjour,

Voir iciles différentes utilisations des mitigeurs thermostatiques, en l'adaptant à ton cas ça doit le faire

Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
valtrede
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 1443
Enregistré le: Jeu Déc 18, 2008 18:20 pm
Localisation: Ensuès la Redonne 13
Âge: 52

Messagepar thermitch » Dim Mai 17, 2009 13:11 pm

Bonjour :grin:

Tu penses à quelque chose de précis Valtrede ... parce que j'ai beau regarder et je vois pas un seul cas qui convienne :-?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 4065
Enregistré le: Dim Mar 16, 2008 13:45 pm
Localisation: Marcillé-Robert (35)

Messagepar valtrede » Dim Mai 17, 2009 14:10 pm

Je pensais à ça. Maintenant faut voir si c'est possible avec une chaudière instantanée.

Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
valtrede
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 1443
Enregistré le: Jeu Déc 18, 2008 18:20 pm
Localisation: Ensuès la Redonne 13
Âge: 52

Messagepar thermitch » Dim Mai 17, 2009 17:19 pm

Bien vu ;-)

Tu règles la consigne à 40°
Tant que l'eau du ballon est en dessous, l'entrée chaude est ouverte.
Au dessus, c'est l'entrée froide.

Reste un doute : c'est un mitigeur, pas du tout ou rien ... le chaud ou le froid sont-ils si facilement tout ouvert ou tout fermé ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 4065
Enregistré le: Dim Mar 16, 2008 13:45 pm
Localisation: Marcillé-Robert (35)

Suivante

Retourner vers Matériel annexe

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité