Echangeur à plaques.
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- zebra3
- Etudiant Solaire
- Messages : 272
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
- Localisation : la cadiere d azur 83
sur conseil de remi j 'ai consulté le cr de patrick07 et je me trouve dans une config presque identique plancher chauffant,distance ;surface;ect;et suis pret a utiliser un echangeur a plaques ,mais je trouve tres peu de commentaires sur ce type d echangeur et me pose des tas de questions a ce sujet,par exemple: faut il un filtre a l'entree de l echangeur afin de ne pas colmater les plaques par les boues qui se forme dans un plancher chauffant?, pourquoi un ancien comme gege envisage t il de le remplacer par une cuve?quel sont les criteres de choix de cet appareil? je compte sur vos experience dans ce dommaine merci (avant le forum je n avais jamais entendu parler d'echangeur a plaques)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir Zebra,
Dans un autre post on parlait de filtre.
De mémoire j'écrivais que sur le circuit solaire cela n'en valait pas la peine. Petit circuit qui bien rincé à l'eau claire (à la matinal) devrai enlever toutes les particules.
Concernant le circuit plancher cela est pareil. Mais il est vrai qu'une cochonnerie métallique qui reste dans l'échangeur à plaque peut causer de grave désordre. En fait quand on regarde bien est le risque d'une roue de pompe qui casse et qui part en morceaux dans l'échangeur.
Un filtre n'est pas la mer à boire..
Rémi
Dans un autre post on parlait de filtre.
De mémoire j'écrivais que sur le circuit solaire cela n'en valait pas la peine. Petit circuit qui bien rincé à l'eau claire (à la matinal) devrai enlever toutes les particules.
Concernant le circuit plancher cela est pareil. Mais il est vrai qu'une cochonnerie métallique qui reste dans l'échangeur à plaque peut causer de grave désordre. En fait quand on regarde bien est le risque d'une roue de pompe qui casse et qui part en morceaux dans l'échangeur.
Un filtre n'est pas la mer à boire..
Rémi
- phil78
- Etudiant Solaire
- Messages : 171
- Enregistré le : lun. nov. 19, 2007 1:12 am
- Localisation : plaisir 78
[quote="photon"]Question de culture générale sur les échangeurs à plaques:
Quelle peut être la différence entre les échangeurs proposés par le groupement et ceux ci: http://www.bio-clic.com/fr/huile-vegeta ... aques.html[/quote]
Et si tu regarde les caractéristiques détaillé http://www.aeden.fr/echangeur-a-30-plaques/P17.html par rapport à ceux du groupement déjà le diametre des entrées n'est pas la même ( 1" ) et la surface d'échange passe de 0.3 m2 à 1.7m2 pour le même nbre de plaques.
Donc y a pas photos.
Phil
Quelle peut être la différence entre les échangeurs proposés par le groupement et ceux ci: http://www.bio-clic.com/fr/huile-vegeta ... aques.html[/quote]
Et si tu regarde les caractéristiques détaillé http://www.aeden.fr/echangeur-a-30-plaques/P17.html par rapport à ceux du groupement déjà le diametre des entrées n'est pas la même ( 1" ) et la surface d'échange passe de 0.3 m2 à 1.7m2 pour le même nbre de plaques.
Donc y a pas photos.
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Une doc d'un fabricant pour se donner une idée des échangeurs à mettre en place.
Rémi
Une doc d'un fabricant pour se donner une idée des échangeurs à mettre en place.
Rémi
- Fichiers joints
-
- Echangeur Reflex.pdf
- (632.85 Kio) Téléchargé 178 fois
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Sans ouvrir un autre sujet, j'envisage un échangeur de type piscine pour mon plancher chauffant. Ce type d'échangeur de 70kW de chez PSA fournit une puissance de 14 kW pour un régime d'eau de 45°c en primaire.
Est-ce que quelqu'un à utilisé ce type d'échangeur dans une application solaire ???
Merci des infos.
Rémi
Sans ouvrir un autre sujet, j'envisage un échangeur de type piscine pour mon plancher chauffant. Ce type d'échangeur de 70kW de chez PSA fournit une puissance de 14 kW pour un régime d'eau de 45°c en primaire.
Est-ce que quelqu'un à utilisé ce type d'échangeur dans une application solaire ???
Merci des infos.
Rémi
- zebra3
- Etudiant Solaire
- Messages : 272
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
- Localisation : la cadiere d azur 83
bonsoir remi
je ne répond pas a ta question, mais simplement pour te parler de mon expérience récente ,j'ai un échangeur 40 plaques du groupement et comme transfert de chaleur pour mon plancher chauffant(160 m2, avec 6 cpt 2510) je suis satisfait a l'issu de ce premier hiver, j'ai fait des relevés de temp que j'ai mis sur un post au mois de janvier,par contre j'avais essayé cette échangeur l'été dernier pour la piscine et la j'ai trouvé qu'il etait trop faible en débit et transfert ,et j'en cherche un plus costaud.
bon soleil a tous
je ne répond pas a ta question, mais simplement pour te parler de mon expérience récente ,j'ai un échangeur 40 plaques du groupement et comme transfert de chaleur pour mon plancher chauffant(160 m2, avec 6 cpt 2510) je suis satisfait a l'issu de ce premier hiver, j'ai fait des relevés de temp que j'ai mis sur un post au mois de janvier,par contre j'avais essayé cette échangeur l'été dernier pour la piscine et la j'ai trouvé qu'il etait trop faible en débit et transfert ,et j'en cherche un plus costaud.
bon soleil a tous
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Merci pour la réponse Zébra.
En fait sur le Boncoin il y a ce type d'échangeur PSA et donc comme il me faut un échangeur pour une piscinette et surchauffe, je pensais au même pour le plancher.
Hier j'ai retrouvé sur mon PC le logiciel de dimensionnement de chez Reflex que l'on trouve ici.
http://www.reflex.de/index.php?id=51&L=12
Et en entrant les débits et températures, j'arrive à un échangeur à plaques de type 40/20 (20plaques) avec des pertes de charge très acceptable.
Comme dans mon stock de matériel j'ai ce type similaire d'échangeur je vais rester sur ce choix pour le plancher et d'un échangeur titane pour la piscine.
Rémi
Merci pour la réponse Zébra.
En fait sur le Boncoin il y a ce type d'échangeur PSA et donc comme il me faut un échangeur pour une piscinette et surchauffe, je pensais au même pour le plancher.
Hier j'ai retrouvé sur mon PC le logiciel de dimensionnement de chez Reflex que l'on trouve ici.
http://www.reflex.de/index.php?id=51&L=12
Et en entrant les débits et températures, j'arrive à un échangeur à plaques de type 40/20 (20plaques) avec des pertes de charge très acceptable.
Comme dans mon stock de matériel j'ai ce type similaire d'échangeur je vais rester sur ce choix pour le plancher et d'un échangeur titane pour la piscine.
Rémi
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
C'est vrai que pour un échangeur piscine, il faut un débit important côté piscine.
J'en ai fourni un d'occase en inox à qq du forum, un peu dans le style en PJ (40 kW de mémoire). Il faudrait son retour d'expérience ...
(Celui de la photo est en titane pour cause de chloration au sel).
@ +
C'est vrai que pour un échangeur piscine, il faut un débit important côté piscine.
J'en ai fourni un d'occase en inox à qq du forum, un peu dans le style en PJ (40 kW de mémoire). Il faudrait son retour d'expérience ...
(Celui de la photo est en titane pour cause de chloration au sel).
@ +
M.You - 49