Bonjour
J'ai une régulation SOLAREG et une V3V FIRST TOR motorisée entre les ballons ECS et chauffage. Quand je branche le fil noir à l'endroit prévu sur la régul, le bouton tourne bien à gauche, le fil marron fait bien tourner à droite, mais pas moyen de les faire revenir.
On m'a conseillé de mettre l'un ou l'autre sur la phase, cela provoque un bruit inquiétant, comme si un relais battait la breloque.
Benja

Posté : lun. nov. 16, 2009 19:22 pm
par pierrot900SS
bonjour

quelle modele de regulation solareg ?
car si c'est les modele du groupement d'achat tu dois utilise un relai 1 RT afin de pouvoir piloter ta vanne dans les 2 sens .

c'est a dire fil bleu au neutre ,
fil marron au contact repos du relais
fil noir au contact travail du relais
la phase sur le commun du contact du relais
et la sortie A2 ou ? qui alimente la bobine de ton relais

tu peus inverser les fils marron et noir suivant la position que tu desire au repos

pierre

Posté : jeu. nov. 19, 2009 17:08 pm
par SEBAG Benjamin
Bonjour
Merci de ta réponse, j'ai acheté un relais : yapuka ...
Benja

Posté : jeu. nov. 19, 2009 18:51 pm
par ametpierre

Posté : mar. déc. 01, 2009 19:16 pm
par SEBAG Benjamin
Bonsoir
Je vois que Pierre suit ses ouailles. Relais solaire KRS1 : quésako.
Mon histoire se complique, avec le soleil actuel, le ballon 800 l a bien du mal à chauffer, et si on met le circulateur plancher en route : la température s'écroule rapidement.
J'envisage donc une dérivation en PSD (pourquoi faire simple ...) comme j'ai aussi un 500 l ECS, on arrive au bout des possibilités de la Solareg II de solaire diffusion.
Optimiste de nature, je pense au beaux jours, où il sera necessaire de dériver vers un refroidisseur.
Quelle régul pour 4 circuits. Le glycol va passer dans les 800 litres ! Si une
vanne est fermée et qu'un circulateur tourne ! que de questions.

Posté : mar. déc. 01, 2009 20:24 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,
si tu regarde bien le schéma électrique de l'installation tu vois en haut à droite sous C3 un rectangle KRS1 qui correspond à la bobine du relais et dessous plus à gauche le contact à ouverture et le contact à fermeture du relais KRS1

Posté : mar. déc. 01, 2009 21:40 pm
par remi.450
Bonsoir,
Dans ce genre d'application a mon avis il faut utiliser 2 contacts bien séparés sinon il risque d'y avoir un phénomène d'arc entre les contacts avec un effet de surtension au moment de la bascule. A confirmer..
Par contre étant intéresser par le Minisun de Patrick pour faire basculer une V3V, le minisun ne dispose que '1 contact inverseur et là j'aurais souhaité si quelqu'un à réaliser cette application avec le minisun.
Merci pour les info.
Rémi

Posté : mar. déc. 01, 2009 22:19 pm
par thermitch
[quote="remi.450"]... il faut utiliser 2 contacts bien séparés sinon il risque d'y avoir un phénomène d'arc entre les contacts avec un effet de surtension au moment de la bascule. A confirmer..[/quote]
Pas de raison de s'inquiéter si le relais est capable de commuter la puissance nécessaire.
A choisir suivant la puissance de l'électrovanne.

Posté : mer. déc. 02, 2009 0:17 am
par patrick07
Bonsoir,

Pour Remi ou d'autres, Michel (You) a fait une modif sur un Minisun pour commander une V3V 3 fils:
Salut Patrick.
J'ai fait une petite modif pour utiliser le contact inverseur pour commander une électrovanne motorisée. Ça marche impec :cool: Voir fichier joint.
Une borne de plus, (faut trouver la place) et on a un contact sec unipolaire inverseur. Est-ce que ça aurait une utilité ? Peut être pour certains ?
Bonjour à la petite famille.
@ +
Attention sur le dessin ci-dessous il faut couper la liaison au neutre de la borne qui sert maintenant au contact repos du relais, sinon ça va fumer !!! :-x

Posté : mer. déc. 02, 2009 6:49 am
par remi.450
Bonjour,
Merci pour l'info Patrick.
Je pense que premier semestre je passerais commande d'un Minisun.
Bonne journée
Rémi