bonjour a tous
existe il du per tenant a plus de 90 degres
merci

Posté : mar. avr. 25, 2006 22:20 pm
par Yves Guern
Bonsoir

PER = PolyEthylène Réticulé.
Le polyéthylène devient mou à 60° et cela va en s'empirant jusquà 120°.
La question est donc en fait quelle pression dans le tuyau ? Si on reste à pression faible, le tuyau ne va pas gonfler. Faible=combien? je ne saurais le dire, une fois. Les tuyaux en PER normal sont sensés résister à 4bar et 90°, si vous êtes à pression inférieure cela peut marcher.

Vous pouvez faire l'expérience de faire boullir votre tuyau dans l'eau ou dans votre antigel: cela vous donnera une petite idée de la résistance.

Un problème qui me fait craindre presque plus le PER est son coefficient de dilatation (de mémoire 14cm pour 6m et 100° de différence de température...)

Je ne suis pas sûr d'avoir fait avancer votre schmilblick, mais votre mail n'est pas resté sans réponse...

A+

Posté : mer. avr. 26, 2006 11:11 am
par gegef6fsk
bonjour,
il me semble avoir lu sur ce forum ,
l'allongement du per , mais je ne retrouve pas le post

0.014...mm*degré et par metre...ce qui est différent.
si quelqu'un retrouve le post.....merci
gérard alagnou

Posté : mer. avr. 26, 2006 13:09 pm
par jclaude
Yves Guern
Apprenti Solaire




Age: 45

Sexe:

Inscription :
01 Jan 2006

Messages : 51
Localisation : 13
Posté le : Lun Mars 06, 2006 21:53 pm

--------------------------------------------------------------------------------

Bonsoir

Je suis très tenté par le PER aussi mais une chose me chagrine c'est le coefficient de dilatation 0.14mm/m/K: 10 mètres de tuyau soumis à 100° d'écart (été-hiver) s'allongent de 14cm, c'est surement pas à négliger.
Quelqu'un a-t-il une solution?

Merci

Posté : mer. avr. 26, 2006 14:30 pm
par gegef6fsk
bonjour,
pas retrouvé le post d'allongement???

je vais monter du per diam 20 intérieur...
le tout sera dans un tuyau pvc de 100 ...env 18m de long avec 8 metres entérré....l'armaflex sur les deux per....le cable sonde avec....
pierre amet disait dans un post a la suite d'une panne qu'il etait monté a 120 degrés et son per est toujours la.
par contre je pense utiliser au deux bouts un flexible vapeur...et dans le tuyaux pvc en 100 il n'est pas droit, s'il veut gigoter il se met en serpent....
et de plus vu le plancher chauffant et la cuve de réserve je ne veux pas monter a plus de 60 degrés.
on en reparles plus tard...je suis pressé je part aux abeilles pour mettre des hausses.
amicalement gérard.....
ps oui pierre disait de ne pas mettre n'importe quoi comme raccord au bout du per...c'est tout..a plus
gérard

Posté : jeu. mai 04, 2006 23:56 pm
par franck 84
Si le soucis est uniquement la dilatation du PER et qu 'il est fait abstraction de la température alors il est possible d 'utiliser du multicouche ( per, ame d' aluminium, per ) qui lui à une dilatation quasi identique au cuivre soit un coefficient de 0.024 mm/m

Posté : ven. mai 05, 2006 21:22 pm
par Yves Guern
Bonsoir,

Comme on dit en auvergne: pour ne pas être déchu faut compter tout les chou:

Tout compté c'est à dire en incluant les raccords (pas donnés surtout en gros diamètre) et le fait que l'isolants est d'un plus gros diamètre (par rapport à la section efficace) à cause de la gaine, la différence de coût PER/cuivre n'est pas aussi grande que l'on peut l'imaginer, sauf sur des grandes longueurs sans coudes...

Bref, pour mon installation, j'ai fait les gros diamètres, soumis à un gros deltaT (boiller-capteurs) en cuivre, et le plus gros du reste en PER...

A+

Posté : sam. mai 06, 2006 6:57 am
par san gilen
bonjour
mon installation fonctionne avec retour eau chaude cuivre 22 sous gaine 90 isolé souple
l'aller eau froide en Per toujours dans une gaine 90 souple 20 métres sous terre 1.00m environ à ma connexion j'ai fait une courbe grand rayon
pour la dilatation du PER
A+ :wink:

Posté : ven. mai 12, 2006 21:32 pm
par jean-pierre peretti
Bonjour à tous

Quid du PER noyé dans le béton d'un plancher chauffant? Il devrait logiquement mieux tenir la pression, dans les températures limite, qu'un tuyau "libre", mais qu'en est-il pour la dilatation?

Cordialement

JpPeretti

Posté : mar. août 29, 2006 13:21 pm
par françois34
Bonjour à tous,

Aujourd'hui suite à une erreur de prog, le per provisoire de liaison station/ballon est monté pendant 5 mns à 120°.

Il était tout mou, j'ai cru qu'il allait me peter à la tronche mais il a tenu bon.

A titre informatif, c'est du PBTUB..

@+