Posté : lun. déc. 21, 2009 9:32 am
par MICHOKO
Bonjour,
un constat depuis ces grands froids:
-j'ai rempli mon circuit de mur chauffant avec un mpg "auto" prévu pour
-35°, j'ai mis 1,3 bar dans l'instal et le vase est gonflé à 0,9 bar.
lorsqu'il fonctionne, la pression monte vers 1,7/1,8 est-ce normal ?
-Depuis que nous avons atteint des t° nocturnes de -10/-15° sur Besançon, la pression (au repos) n'est plus que de 0,3 bars et plus ça radoucit, plus ça remonte vers les 1,3 bar comment l'expliquer ? ( de l'air dans le circuit ???)
michoko
Posté : lun. déc. 21, 2009 11:05 am
par thermitch
Bonjour Michoko, tous
[quote="MICHOKO"]... ( de l'air dans le circuit ???)[/quote]
Peut-être ... mais sans doute plus simplement le liquide qui se dilate et rétracte au gré des t°.
Je me perds un peu ... tu es bien en "vrai" MSD ... vraiment direct ?
Posté : lun. déc. 21, 2009 11:24 am
par MICHOKO
salut thermitch,
voui, en direct, pas de stockage !
J'ai du mal à penser que le liquide se rétracte jusqu'à amener la pression près de 0, mais à part cette solution ou de l'air dans les capteurs je ne vois pas...il y a 2 purgeurs au dessus des capteurs mais à l'intérieur du grenier donc protégés du froid....tout les reste de l'instal est au chaud.
Ceux qui ont des cesi dans l'Est ont-ils remarqué ce phénomène ou bien est-ce mon instal qui déconne ? (je sais, y'a pas que dans l'Est qu'il fait froid alors à vos manos et aux claviers citoyens solaires !)
michoko
Posté : lun. déc. 21, 2009 13:34 pm
par PPJURA
[quote="MICHOKO"]
Ceux qui ont des cesi dans l'Est ont-ils remarqué ce phénomène ou bien est-ce mon instal qui déconne ? (je sais, y'a pas que dans l'Est qu'il fait froid alors à vos manos et aux claviers citoyens solaires !)
michoko[/quote]
Bonjour à tous, Michoko,
Pas trop loin de chez toi, à Saint Amour 39... Pression lorsque la température extérieure est positive : 1,5 bar, assez stable. Depuis qu'il fait froid, le pression (sans soleil) à baissé de 0,2 à 0,3 bar environ, donc rien avoir avec ce qui ce passe chez toi.
Je vois mal, moi aussi, une telle rétractation du fluide. Mais si le circuit est bien purgé, je ne vois pas d'explication...
J'ai vu toutefois ce phénomène sur un CESI monobloc du commerce dont le vase d'expansion était trop petit. Le tien est sans doute bien calculé, mais est-il bien en fonction (bouchon, vanne fermée, ???)
Bon soleil à tous
Posté : lun. déc. 21, 2009 14:11 pm
par thermitch
Si vous avez fait la mise en eau à 20° (voir plus, on aime généralement travailler au soleil

)
... et que vous considérez la dilatation du fluide entre -10° et 20° (dt=30k)
=> il se passe forcément quelque chose

Posté : lun. déc. 21, 2009 14:20 pm
par MICHOKO
j'ai un vase de 18l, pour environ 20 l de glycol dans le circuit (100m de multicouche 16, soit environ 15 l+ volume de 2 capteurs gm 2510, 2x2,5 l je crois) le vase est surdimensionné vu les t° atteintes du caloporteur (maxi 50°)
michoko
Posté : lun. déc. 21, 2009 18:44 pm
par MICHOKO
je viens de monter au grenier pour vérifier mes purgeurs, si ça doit fuir quelque part, commencons par là; un des 2 purgeurs fuit ceci explique cela (le plus mal placé bien sûr)
Comme je n'ai pas intercalé de vanne par manque de place en hauteur, je vais le remplacer par un nouveau....
michoko
Posté : lun. déc. 21, 2009 20:31 pm
par remi.450
Bonsoir Michoko,
A part ta fuite sur le purgeur, je te conseille de ne pas mettre trop de pression dans ton circuit.
Si tu as 5 m entre le vase et le point le plus haut du mur, 1 bar de pression suffit. Et le vase à 0,7 ou 0,8 bar. Le fait de baiser en pression ton remplissage et ton vase te permet d'augmenter l'efficacité du vase.
Perso mon plancher chauffant tourne à 5 mce depuis le début avec le vase à la même hauteur que le plancher.
Rémi
Posté : mar. déc. 22, 2009 3:14 am
par yves35
bonjour,
as tu vérifié la pression de gonflage de ton vase? Il faut le dégonfler pour faire de la place sinon tu perds du volume d'expansion . Il sont livrés gonflés à 2.5 bar (pour le mien) tu peus descendre a 1 bars et récupérer du volume.
yves
Posté : mar. déc. 22, 2009 9:35 am
par MICHOKO
Bonjour,
merci pour vos conseils avisés. le vase est 1 m plus bas que les panneaux, j'ai mis 0,9 bar dans le vase et 1,3 dans le circuit; je peux donc descendre encore plus bas, 0,5 le vase et 1 bar dans le circuit si je suis vos conseils ?
michoko