Groupement d'achat pour thermoplongeur

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Aurel112
Newbie
Newbie
Messages : 17
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 20:40 pm
Localisation : 88200

Message par Aurel112 »

Bonjour ,

J'aimerais savoir qui s'occupe de regrouper les achats de thermoplongeurs.

J'aimerais équiper mon système hydroaccumulation bois bûches d'un système hors gel avec des résistances electriques.

Quelle puissance doit-on prévoir pour une capacité tampon de 1200 l ( deux ballons de 600 l en série) pour mettre une maison de 200 m² plutôt bien isolée en hors gel ?

Merci d'avance pour vos réponses à mes nombreuses questions,

Cordialement,

Aurélien

pierrot900SS
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 237
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
Localisation : Hautefaye (24)

Message par pierrot900SS »

bonjour

[quote="Aurel112"]
J'aimerais savoir qui s'occupe de regrouper les achats de thermoplongeurs.
[/quote]
personne
[referp=51754;quote="Aurel112"]
Quelle puissance doit-on prévoir pour une capacité tampon de 1200 l ( deux ballons de 600 l en série) pour mettre une maison de 200 m² plutôt bien isolée en hors gel ?[/quote]
Tout est dans le livre , premiere approximation avec les infos que nous avons
( temperature de base -15°C a ajuster avec l'altitude , coefficient de
deperdition de la maison 0,8 a verifier avec les consommation annuel
temperature hors gel 7°C )
deperdition max = G * DT * volume
= 0,8 * 22 * 200 * 2,5
= 8800 W

pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le mar. févr. 09, 2010 0:14 am, modifié 1 fois.

Aurel112
Newbie
Newbie
Messages : 17
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 20:40 pm
Localisation : 88200

Message par Aurel112 »

Ok

Merci beaucoup pour le calcul, je vais voir ou je peux trouver
des thermoplongeurs pas trop cher

Aurélien

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »