Bonjour ,

J'aimerais savoir qui s'occupe de regrouper les achats de thermoplongeurs.

J'aimerais équiper mon système hydroaccumulation bois bûches d'un système hors gel avec des résistances electriques.

Quelle puissance doit-on prévoir pour une capacité tampon de 1200 l ( deux ballons de 600 l en série) pour mettre une maison de 200 m² plutôt bien isolée en hors gel ?

Merci d'avance pour vos réponses à mes nombreuses questions,

Cordialement,

Aurélien

Posté : lun. févr. 08, 2010 21:27 pm
par pierrot900SS
bonjour

[quote="Aurel112"]
J'aimerais savoir qui s'occupe de regrouper les achats de thermoplongeurs.
[/quote]
personne
[referp=51754;quote="Aurel112"]
Quelle puissance doit-on prévoir pour une capacité tampon de 1200 l ( deux ballons de 600 l en série) pour mettre une maison de 200 m² plutôt bien isolée en hors gel ?[/quote]
Tout est dans le livre , premiere approximation avec les infos que nous avons
( temperature de base -15°C a ajuster avec l'altitude , coefficient de
deperdition de la maison 0,8 a verifier avec les consommation annuel
temperature hors gel 7°C )
deperdition max = G * DT * volume
= 0,8 * 22 * 200 * 2,5
= 8800 W

pierre

Posté : mer. févr. 10, 2010 18:18 pm
par Aurel112
Ok

Merci beaucoup pour le calcul, je vais voir ou je peux trouver
des thermoplongeurs pas trop cher

Aurélien