Page 1 sur 1
Posté : sam. févr. 27, 2010 19:11 pm
par SEBAG Benjamin
Bonjour à tous
Je pense améliorer notre système en branchant directement les capteurs sur le plancher. Les infos forum laisse penser qu'il faut intercaler un échangeur. Quel genre ?
Je suppose que le critère principal est la surface d'échange ? mais il n'y a pas d'indication sur les modèles S.D.
Que faut-il pour 20,6 m² de capteurs et 160 m² de plancher ?
Benjamin
Posté : sam. févr. 27, 2010 19:52 pm
par remi.450
Bonsoir Benjamin,
Tu trouveras une partie de tes réponses sur ce lien.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1529#51529
Rémi
Posté : sam. févr. 27, 2010 20:05 pm
par remi.450
Et il y a aussi ce calcul en ligne chez INES SOLAIRE
http://www.ines-solaire.com/echarps/Cal ... ifi%E9.htm
Rémi
Posté : dim. févr. 28, 2010 11:25 am
par Malognes
Bonjour,
Voici le lien de calcul des échangeurs à plaques de marque Re flex :
http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=10&tp=9
J'ai télécharger celui en 26 mb.
J'aurais besoin d'un coups de main pour les conversion d'unité de pression de Kpa en mètre de colonne d'eau.
ex : 1 Kpa = ... mètre de CE
A+
Posté : dim. févr. 28, 2010 11:53 am
par ramses
bonjour a tous,
en fait, 1KPa, c'est 1 Kilo Pascal ou 1000 Pascal.
1 Pascal = 1N / m² ou 10-5 Bar.
Donc 1KPa = 10-2 Bar ou 10cm d'eau.
En fait, le KPa est l'unite de pression dans le systeme international, on ne devrait plus utiliser que cette unite-la !!! Pour ma part, je la trouve peu parlante ... c'est tellement plus representatif quand on parle de Kg/cm² ou de colonne d'eau .... Mais bon, a cote des PSI... on ne va pas trop se plaindre !
Bien a vous tous