Oxydation Cuivre-Acier PolyPropylène

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonsoir
J'ai trouvé, chez mon quincailler favori au rayon arrosage, une solution pour éviter le phénomène de pile entre les raccords Cuivre et les raccords Acier qui est responsable de l'oxydation plus ou moins rapide de ces composants:

Il vend des raccords (types manchons MM ou réducteurs MF 1/2 3/4 et 1'') en polypropylène (PP). C'est un plastique noir, très dur, qui résiste à 160° son principal inconvénient est qu'il devient cassant (aux chocs) en dessous de 0°. C'est un isolant électrique qui prévient donc l'oxydation, s'il est mis entre le cuivre et l'acier.

Je pense en mettre partout où il y a une interface Cuivre Acier dans mon chauffage actuel et dans les connexions vers le système solaire en cours de montage.

@+

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir

Ca s' appelle aussi : raccord diélectrique :wink:

A+

Chanbon
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 136
Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
Localisation : Pithiviers (45)
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour,

et ça se trouve chez les grandes surfaces de bricolage au rayon des ballon d'eau chaude; avec les groupes de sécu et autres.

A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.

Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996

Avatar du membre
Castor
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
Localisation : Gonesse (95)
Contact :

Message par Castor »

Bonjour.

Je ne suis pas du tout spécialiste de ce type de probléme.
Mais j'ai lu dans un autre forum, qu'entre 2 tuyaux de métaux "imcompatibles" si l'on voullais utiliser cette technique, il y avait des distance à respecter voir des sens de circulation d'eau.
L'eau se comporte plus comme un électrolyte que comme un isolant.

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Salut,
Le pb de transport, d'ions d'un métal à un autre metal depends : de la nature des métaux et aussi de la nature du fluide qui les parcours.
vous trouverez ci dessous les recommandations d'un constructeur de radiateurs en fonte d'aluminium lorsque ils sont raccordés à des tuyaux en cuivre.

.
1- L'eau doit avoir un TH < à 10 (calcium)
2- Le PH doit etre inférieur à 7 (acidité)
3- Sinon traiter l'eau
4- les radiateurs doivent avoir une protection interieure en allumine (inhibox).
5-Monter une soupape différentielle sur la chaudiere
6- la vitesse de l'eau ne doit pas dépasser 2M/s
7- différence de temp entrée sortie<15°
8- Monter des purgeurs automatiques sur chaque radiateur.
9- Bon courage
10- il existe des radiateur acier qui ne posent pas tous ces problèmes!!!!!.

Dans ce cas l'ajout de raccords diélectriques ne résoudra pas le pb dans la mesure ou le transport d'ions se fait par le fluide


A+ G R

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonsoir,

Modérons le propos:

1) Pour qu'il y ait oxydation (ou plutôt électrolyse) il faut que le courant circule. Un fil est constitué par l'eau l'autre par le contact physique entre les deux métaux. Pas de contact: pas de circuit électrique: pas d'électrolyse: pas de dégât.
Nota: Il faut aussi que l'eau soit conductrice

2) Je pense que l'on mélange joyeusement électrolyse et oxydation. Pour qu'il y ait oxydation il suffit qu'il y ait de l'oxygène dissout dans l'eau. C'est tout l'intérêt des circuits fermés (cuves à eau morte, cicuits de chauffage,...) où l'oxygène finit par disparaître et ne plus causer de problème.

Je viens de démonter des composant de ma chaudière après 9 ans de fonctionnement, même au niveau des contacts Cuivre Acier, j'ai été agréablement surpris par l'état intérieur des canalisations...


A+

Avatar du membre
Castor
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
Localisation : Gonesse (95)
Contact :

Message par Castor »

Bonjour.

Une petite remarque:
en faisant quelques essais, j'ai remarqué que lorsqu'on les chauffe, l'eau de pluie avait tendance à faire moins de bulle que l'eau de ville. Mes essais ne sont pas assez précis pour que je puisse l'affirmé, mais il me semble aussi, que l'eau de pluie stocke un peu mieux la chaleur.

Comme je suppose que l'eau de pluie est plus pure que l'eau de ville, peut-on conclure que l'eau de pluie entraine moins de corrosion que l'eau de ville?

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonjour,

Attention, l'eau de pluie est plus acide que l'eau de ville. Elle est déconseillée pour les installations de chauffage.
Les pluies acides = combinaison de la vapeur d'eau et des pollutions atmosphériques.

A+

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Toutes les pluies même sans pollution dans l'atmosphère sont acides (pH d'environ 5,5 alors que de l'eau neutre est à 7).
En effet, il y a naturellement dans l'atmosphère (même avant l'ère humaine) des molécules plus ou moins oxydées qui génèrent de l'acide quand elles sont hydratées (oxydes d'azote, oxydes de soufre, hydrogène sulfuré).

Les activités humaines ont énormément augmenté les taux, et l'acidité des pluies a augmenté.
Le nom "pluie acide" est réservé aux pluies anormalement acides donc avec un pH en dessous de 5,5.

Cordialement