Fonctionnement d'un disconnecteur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
ne pas oublier la verification annuel par un organisme agréer ou un e personne tamponnée!!! 
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- YvesBr
- Maitre Solaire

- Messages : 1422
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonsoir,
Oui, j'ai vu aussi que le contrôle était obligatoire.
Mais il existe des disconnecteurs contrôlables et d'autres non. Le contrôle doit-il s'appliquer à tous ?
Je vous rassure, je n'ai pas ce matériel chez moi. Juste deux vannes en série.
J'ai l'impression que la réglementation est plutôt floue et peu appliquée.
Yves
Oui, j'ai vu aussi que le contrôle était obligatoire.
Mais il existe des disconnecteurs contrôlables et d'autres non. Le contrôle doit-il s'appliquer à tous ?
Je vous rassure, je n'ai pas ce matériel chez moi. Juste deux vannes en série.
J'ai l'impression que la réglementation est plutôt floue et peu appliquée.
Yves
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Toutes les installations ne sont pas concernées par le contrôle.
En chauffage, c'est >70kW
Jouez du gogol et par exemple : http://www.be3c.com/disconnecteurs
... et n'oubliez pas : le problème n'est pas d'échapper au contrôle, en cas de pépin, si on n'a pas ce qu'il faut on trinque
En chauffage, c'est >70kW
Jouez du gogol et par exemple : http://www.be3c.com/disconnecteurs
... et n'oubliez pas : le problème n'est pas d'échapper au contrôle, en cas de pépin, si on n'a pas ce qu'il faut on trinque
- remy78
- Technicien Solaire

- Messages : 475
- Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
- Localisation : Houilles (78)
Bonjour tous,
Le thème est "fonctionnement d'un disconnecteur"
Pas encore tout compris de cette hydre à 3 têtes
Donc, pour être aux normes, il faut donc l'installer sur l'arrivée eau froide du circuit de chauffage et, si la puissance chauffage est supérieure à 70 kW (j'vais changer d'maison !), le faire contrôler annuellement par un technicien dûment agréé
N'en comprenant pas tous les détails de fonctionnement, je me demande si, tout comme le clapet anti-retour d'un groupe de sécurité d'un circuit ECS empêche toute "pollution" du réseau par l'eau du ballon, le disconnecteur a la même fonction et le même fonctionnement ?
Les schémas d'appli font apparaître 2 vannes (en amont et en aval). Ces vannes n'ont-elles pour fonction que de permettre le démontage du disconnecteur ou la seconde vanne est-elle fermée après remplissage du circuit chauffage ?
Bref, doit-on prévoir, en plus du disconnecteur et de ses 2 vannes associées, une vanne de remplissage (fermée après le remplissage) ?
Merci
Rémy
Le thème est "fonctionnement d'un disconnecteur"
Pas encore tout compris de cette hydre à 3 têtes
Donc, pour être aux normes, il faut donc l'installer sur l'arrivée eau froide du circuit de chauffage et, si la puissance chauffage est supérieure à 70 kW (j'vais changer d'maison !), le faire contrôler annuellement par un technicien dûment agréé
N'en comprenant pas tous les détails de fonctionnement, je me demande si, tout comme le clapet anti-retour d'un groupe de sécurité d'un circuit ECS empêche toute "pollution" du réseau par l'eau du ballon, le disconnecteur a la même fonction et le même fonctionnement ?
Les schémas d'appli font apparaître 2 vannes (en amont et en aval). Ces vannes n'ont-elles pour fonction que de permettre le démontage du disconnecteur ou la seconde vanne est-elle fermée après remplissage du circuit chauffage ?
Bref, doit-on prévoir, en plus du disconnecteur et de ses 2 vannes associées, une vanne de remplissage (fermée après le remplissage) ?
Merci
Rémy
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
étoiles (Oscar Wilde)
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Ce n'est pas trop grave car l'ECS n'est pas de l'eau "polluée" (elle a juste été chauffée), même s'il ne faut pas en boire (quand on a ouvert un ballon bien entartré, ça coupe sérieusement l'envie !)
L'eau de chauffage est autrement "polluée" (oxydation, additif, etc) et en aucun cas potable (souvent rien que la couleur...).
Le disconnecteur antipollution est composé de 2 clapets anti-retour montés en série pour garantir que l'eau en aval ne remontera pas en amont.
Un 3ème clapet vidange si un des clapets principaux se bloquent (ou les 2).
Y a des photos ici...
http://www.plombiers-reunis.com/forum/v ... php?id=115
Pour les vannes de coupure, il faut en prévoir au minimum 1 en amont (vanne de remplissage du circuit chauffage).
Une en aval peut être utile mais les chaudières murales ont déjà des vannes d'isolation intégrées sur toutes leurs connexions, donc c'est toi qui voit.
A noter qu'un tel clapet anti-pollution est monté entre le réseau d'eau et chaque installation individuelle (souvent dans le regard à côté du compteur) pour éviter qu'en cas de perte de pression du réseau un particulier puisse renvoyer de l'eau sale dans le réseau (à ses voisins).
Cordialement,
Thierry Streiff
Le clapet anti-retour ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de retour d'eau. En effet, du calcaire peut se coincer sur le clapet et il ne ferme plus bien.N'en comprenant pas tous les détails de fonctionnement, je me demande si, tout comme le clapet anti-retour d'un groupe de sécurité d'un circuit ECS empêche toute "pollution" du réseau par l'eau du ballon, le disconnecteur a la même fonction et le même fonctionnement ?
Ce n'est pas trop grave car l'ECS n'est pas de l'eau "polluée" (elle a juste été chauffée), même s'il ne faut pas en boire (quand on a ouvert un ballon bien entartré, ça coupe sérieusement l'envie !)
L'eau de chauffage est autrement "polluée" (oxydation, additif, etc) et en aucun cas potable (souvent rien que la couleur...).
Le disconnecteur antipollution est composé de 2 clapets anti-retour montés en série pour garantir que l'eau en aval ne remontera pas en amont.
Un 3ème clapet vidange si un des clapets principaux se bloquent (ou les 2).
Y a des photos ici...
http://www.plombiers-reunis.com/forum/v ... php?id=115
Pour les vannes de coupure, il faut en prévoir au minimum 1 en amont (vanne de remplissage du circuit chauffage).
Une en aval peut être utile mais les chaudières murales ont déjà des vannes d'isolation intégrées sur toutes leurs connexions, donc c'est toi qui voit.
A noter qu'un tel clapet anti-pollution est monté entre le réseau d'eau et chaque installation individuelle (souvent dans le regard à côté du compteur) pour éviter qu'en cas de perte de pression du réseau un particulier puisse renvoyer de l'eau sale dans le réseau (à ses voisins).
Cordialement,
Thierry Streiff
-
Malognes
- Expert Solaire

- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
Chez nous pour les disconnecteurs chauffage, rien de plus simple et pas de contrôle annuel de celui-ci.
Où se place-t-il? Entre une vanne eau potable sortie mâle et une vanne du circuit chauffage de sortie mâle.
L'eau de chauffage ne peut pas polluer l'eau potable.
Composition du disconnecteur :
un joint, un flexible renforcé F-M, un clapet anti-retour à ressort F-F.
La seule obligation légale est de disconnecter l'installation de chauffage après le remplissage ou apports d'eau afin de réguler la pression du circuit. C'est à dire déconnecter le raccord femelle du flexible.
Plus c'est simple : ...
A+
Chez nous pour les disconnecteurs chauffage, rien de plus simple et pas de contrôle annuel de celui-ci.
Où se place-t-il? Entre une vanne eau potable sortie mâle et une vanne du circuit chauffage de sortie mâle.
L'eau de chauffage ne peut pas polluer l'eau potable.
Composition du disconnecteur :
un joint, un flexible renforcé F-M, un clapet anti-retour à ressort F-F.
La seule obligation légale est de disconnecter l'installation de chauffage après le remplissage ou apports d'eau afin de réguler la pression du circuit. C'est à dire déconnecter le raccord femelle du flexible.
Plus c'est simple : ...
A+
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Restons simple et dans la légalité : un clapet antipolution pour une petite chaudière infèrieure à 70 kW point barre....
Laissons les type BA à contrôle annuel aux grosses installations et suivant le type de fluide. De toute façon il n'y a que 10% des disconnecteur contrôlables qui sont contrôlés.
Et chez nous on a tous un disconnecteur.......la cuvette des chio.....
Rémi
Restons simple et dans la légalité : un clapet antipolution pour une petite chaudière infèrieure à 70 kW point barre....
Laissons les type BA à contrôle annuel aux grosses installations et suivant le type de fluide. De toute façon il n'y a que 10% des disconnecteur contrôlables qui sont contrôlés.
Et chez nous on a tous un disconnecteur.......la cuvette des chio.....
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. juin 24, 2010 20:07 pm, modifié 1 fois.
-
Serge 33
- Newbie

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. sept. 05, 2010 17:00 pm
- Localisation : Bordeaux (33)
Bonjour à tous
Schématiquement :
Clapet antipolution Norme NF (pour la France ) : -> alimentation en eau potable des installations sanitaires domestiques ( ou tertiaires ) Salle de bain, sanitaires, cuisines, point de puisage eau potable.
Toutes autres application -> disconnecteur ou dispositif de disconnection ( lame d'air )
Chaudiéres de moins de 70kW : disconnecteur non contrôlable type CA
Chaudiére de plus de 70 kW : disconnecteur contrôlable type BA - contrôle obligatoire tous les ans par un organisme habilité.
Un dispositif par surverse est un dispositif de disconnection ( sous réserve du respect d'un cahier des charges ... écart entre le plan d'eau et la surverse etc ... )
Si vous avez des questions particuliéres dans ce domaine, je devrai pouvoir vous aider.
Bonne journée
Pas tout à fait .....Restons simple et dans la légalité : un clapet antipolution pour une petite chaudière infèrieure à 70 kW point barre....
Schématiquement :
Clapet antipolution Norme NF (pour la France ) : -> alimentation en eau potable des installations sanitaires domestiques ( ou tertiaires ) Salle de bain, sanitaires, cuisines, point de puisage eau potable.
Toutes autres application -> disconnecteur ou dispositif de disconnection ( lame d'air )
Chaudiéres de moins de 70kW : disconnecteur non contrôlable type CA
Chaudiére de plus de 70 kW : disconnecteur contrôlable type BA - contrôle obligatoire tous les ans par un organisme habilité.
Un dispositif par surverse est un dispositif de disconnection ( sous réserve du respect d'un cahier des charges ... écart entre le plan d'eau et la surverse etc ... )
Si vous avez des questions particuliéres dans ce domaine, je devrai pouvoir vous aider.
Bonne journée
Le savoir ne vaut que s'il est partagé
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Ce post est surement fini mais chez moi il y a d'office un dispositif anti-polution après mon compteur cela devrait suffire a 'sécurisé' l'installation de chauffage.
Au pire je peux purger l'eau froide avec un robinet après celui de la chaudiére en cas de complément d'eau.
Mais vu que je suis en Moselle et qu'il y a plein de chose en "regime local" ( secu mieux remboursé / jours de congé en plus / etc) cela n'est peut être pas le cas partout chez les "Français de l'Intérieur".
A+
Ce post est surement fini mais chez moi il y a d'office un dispositif anti-polution après mon compteur cela devrait suffire a 'sécurisé' l'installation de chauffage.
Au pire je peux purger l'eau froide avec un robinet après celui de la chaudiére en cas de complément d'eau.
Mais vu que je suis en Moselle et qu'il y a plein de chose en "regime local" ( secu mieux remboursé / jours de congé en plus / etc) cela n'est peut être pas le cas partout chez les "Français de l'Intérieur".
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
pierrot900SS
- Etudiant Solaire

- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="pierrot900SS"]bonjour
[referp=62886;quote="Ottiti"]
chez moi il y a d'office un dispositif anti-polution après mon compteur cela devrait suffire a 'sécurisé' l'installation de chauffage.
A+[/quote]
non !!!
le but du disconnecteur est de securisé ton eau potable et non le circuit de chauffage .
pierre[/quote]
Cela je m'en doute tu a remarqué que "sécurisé" était entre "", un peu d'humour que diable la vie est assez triste.
Ma chaudiere est completée via une vanne. Si la pression de mon réseau d'eau est inférieure à la pression du chauffage il peut y avoir retour dans l'eau potable.
Cela rejoint l'intervention de p_bricoleur plus haut.
A+
[referp=62886;quote="Ottiti"]
chez moi il y a d'office un dispositif anti-polution après mon compteur cela devrait suffire a 'sécurisé' l'installation de chauffage.
A+[/quote]
non !!!
le but du disconnecteur est de securisé ton eau potable et non le circuit de chauffage .
pierre[/quote]
Cela je m'en doute tu a remarqué que "sécurisé" était entre "", un peu d'humour que diable la vie est assez triste.
Ma chaudiere est completée via une vanne. Si la pression de mon réseau d'eau est inférieure à la pression du chauffage il peut y avoir retour dans l'eau potable.
Cela rejoint l'intervention de p_bricoleur plus haut.
A+
Modifié en dernier par Ottiti le lun. nov. 22, 2010 8:22 am, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur