Page 1 sur 1
Posté : ven. oct. 29, 2010 9:15 am
par BJ36
Bonjour,
Est-il possible de mettre un compteur TRIphasé (Sagem S20C3) en sous compteur, pour une installation en MONOphasé en branchant uniquement le neutre est une phase sur le compteur tri ?
Les relevés seront t-il juste ?
Merci
Bj36
Posté : ven. oct. 29, 2010 10:59 am
par helios
Bonjour,
aucun problème. Il faut juste utiliser la phase 1 sur laquelle est alimenté le compteur. Mais ça se voit vite !
Posté : ven. oct. 29, 2010 11:06 am
par PPJURA
Bonjour à tous, BJ36,
Je suppose que tu disposes d'un compteur tri que tu veux utiliser pour éviter d'en acheter un mono.
Dans une installation tri, avec un compteur tri, il peut arriver qu'à certains moments une seule phase est utilisée (sauf bien sûr si un appareil tri est en service). Par exemple maison vide d'occupants, rien en service sauf le lave linge, ou seulement plusieurs appareils branchés sur la même phase.
Et le compteur tri enregistre bien cette consommation mono.
À vérifier éventuellement avec un appareil assez puissant dont tu connais la puissance (radiateur électrique).
Je pense donc que ça doit fonctionner. À confirmer par d'autres électriciens.
Bon soleil à tous, mais il va falloir commencer à penser aux risques de gel. Chaque saison a ses questions !
Posté : ven. oct. 29, 2010 11:37 am
par BJ36
bonjour,
merci pour vos réponse, je vais donc pouvoir acheter le compteur TRI
pour PPJURA
Mon installation de maison est en MONO, mais j'ai l'occasion d'acheter un compteur en TRI pour l'utilisé en sous compteur de ma PAC qui elle est en MONO
En 2 mots : Tous est en MONO sauf le sous compteur en TRI (avec uniquement 2 fils à branchés phase + neutre)
merci
Bruno
Posté : ven. oct. 29, 2010 13:19 pm
par mbertaud
Bonjour.
Est-ce qu'un compteur modulaire dans ce genre (que tu peux intégrer dans un tableau) ne serait pas plus adapté ?

Dans la mesure où tu dois acheter un matériel , autant prendre le modèle le plus adapté (mais je n'ai peut-être pas toutes les données du problème)
Posté : ven. oct. 29, 2010 13:27 pm
par BJ36
bonjour,
pour mbertaud :
il me semble que ce compteur ne donne pas plusieurs tarifs, je suis en EJP, il m'en faut donc un identique à EDF pour pouvoir connaitre le coût de ma consommation de ma pac.
a+
Bruno
Posté : ven. oct. 29, 2010 13:50 pm
par marceve
bonjour, pour donner suite a ces messages j ai un compteur tri une pac qui marche en tri et j avais demande a mon installateur de m installer un compteur pour connaitre la conso de la pac ...
il m a installe un " ty watt" petit apareil qui contabilise les kw consommes. je pense que cet appareil doit exister en mono
bonne journée
Posté : ven. oct. 29, 2010 18:45 pm
par remi.450
Bonjour,
En fait Bruno désire un compteur mono à double tarif.
Si il le trouve en tri double tarif pourquoi pas ça marche aussi.
Chez EDF on doit trouver ça à 1€ symbolique.
Et bientôt ils seront tous à la casse avec le nouveau compteur.
Rémi
Posté : ven. oct. 29, 2010 20:29 pm
par thermitch
Y'a du mono électronique pour tous les goûts et toutes les bourses sur coin-coin

Posté : jeu. nov. 04, 2010 8:54 am
par BJ36
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, je regarde sur coin-coin est la bay
Bonne journée
Bruno
Posté : sam. nov. 06, 2010 12:41 pm
par phil78
Bonjour,
J'ai installé en sous compteur ( pour surveiller une partie de ma conso ) un compteur Landis ( exactement le même que le le principal ) venant de la bay bien évidement.
http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-ELECTRIQUE- ... 448wt_1139
En interne tu programme tous les types de tarification ( tempo ejp HC/HP ... )
Phil