bonjour, actuellement mon installation (chaudiere fioul +pac air eau) et tres bientot j espere solaire drain back..
ma question : ma pac et ma chaudiere fioul font vases communiquants c est a dire quand c est la pac qui est en service l eau du chauffage commence d abord par tiedir ma chaudiere fioul avant m^m les radiateurs de la maison... et quand la chaudiere fioul fonctionne pendant l ejp, et ben ma pac qui est dehors se rechauffe ... c est pas trop ecolonomique tout ca...
la raison : mon installateur de pac n a pose aucun clapet anti thermosiphon..
quand je vais vidanger mon chauffage pour le mettre en eau glycollee je vais en profiter pour mettre un clapet anti thermosiphon ou anti retour ( c est bien la m^m chose??) sur le depart de ma pac et sur le depart de ma chaudiere fioul..
sur la chaudiere fioul je ne pourrais le mettre que entre la sortie et la vanne trois voies .. est ce embetant qu il soit si pret de la chaudiere et surtout qu il soit avant l accelerateur???
je ne suis pas specialiste mais sachant que toute l installe est sous la m^m pression je pense que le circulateur ne sentira pas la difference entre avoir le clapet en aval ou en amont...
amis connaisseurs a vos avis..

Posté : mer. nov. 24, 2010 21:54 pm
par ericvar
Bonsoir marceve et tous.
Un petit schema de rappel de ton installation serait bien.
Sans être un spécialiste en la matière ( ils vont sans doute intervenir) a priori je préfére un clapet anti retour sur le refoulement du circulateur qui est plus a l'aise en "poussant" qu'en "aspirant" pour cause de cavitation.

Sinon ton installateur est plutôt un ...amateur, à mon avis.

Eric

Posté : mer. nov. 24, 2010 22:11 pm
par thermitch
Je ne sais plus où j'ai déjà raconté ça :-? mais j'ai eu un souci avec un clapet trop près de la sortie chaudière.
En montant en t° il devenait subitement passant ... membrane en plastique je pense, qui ne devait pas apprécier :-?
En refroidissant tout rentrait dans l'ordre.

Posté : mer. nov. 24, 2010 22:20 pm
par marceve
pour le shema je sais pas faire..
pour thermitch, ce prob ne me derangerai pas trop car l objectif du clapet serait de fermer le circuit en provenance de la pac quand la chaudiere fioul serait a l arret.

Posté : mer. nov. 24, 2010 22:20 pm
par George
Bonjour,
Tu es sur que c'est nécessaire de remplir ton circuit chauffage en eau glycolée ? Ca fait du volume .... et des sous ....et de la pollution ....

Posté : mer. nov. 24, 2010 22:28 pm
par marceve
pour le circuit de chauffage glycolle , j en ai deja parle dans un autre message ...
c est juste pour prevenir une defaillance de edf (qui avait annonce au debut de l hiver dernier des risques de coupures en bretagne si hiver froid.
mac pac air eau elle est dehors et si pas d edf et T° negative... boum! 3000€ de casse

Posté : mer. nov. 24, 2010 22:56 pm
par bip bip 28
Il existe des clapets anti-thermosiphon équipés d'un bouton qui permet de le bloquer en position passante. Si une fois ton installation remplie tu rencontre des PB avec ton clapet, tu peux alors le maintenir ouvert, sans avoir à tout purger et démonter...

Posté : mer. nov. 24, 2010 23:59 pm
par patoche
Salut Tous,

Au hasard, sans pub...ça ressemble à çà:
http://www.ebaneo.com/gamme-1810-clapet ... hp#article.

A+, Patoche,