Posté : dim. févr. 27, 2011 13:53 pm
par ice 54
Bonjour,
Après 4 h de boulot ma nouvelle pompe wilo stratos est en place yes!!!!!!!!!!
Je branche tout comme il faut (0/10v et 220 volts)
Jusqu'à la tout se passe bien mais après !!!!!!!!!!
Quand je la met en commande local delta p fixe ou variable tout marche bien .
Tous se complique en 0.10 v , la pompe se met en marche 3 sec a la mise sous tension et plus rien (bien sur les switchs sont en positon 0/10v).
Je recherche donc la panne , niveau puissance s'est tout bon donc s'est niveau signal qu'il y a un probléme.
Comment mesurer le 0-10 V??
avec un Testeur analogique classique ?? en positon continu ?
Maintenant j'ai une borne 0 v s'est normalement le même que la platine non??
Merci de me dire si vous avez une idée
Salutations

Posté : dim. févr. 27, 2011 15:55 pm
par remi.450
Bonjour,
En général les pompes variables démarrent avec 2 volts et s'arrêtent lorsque le signal est de 1 volt.
Il faut bien que la masse soit commune entre pompe et régulateur.
Tu peux l'essayer directement avec une pile 9 volts.
Rémi

Posté : dim. févr. 27, 2011 18:13 pm
par ice 54
Bonjour,
pas mal le coup de la pile , niveau voltage j'ai tout tenté (en bidouillant le programme).
Je vote pour la pile de 9 v sur l'entrée 0/10, sa me permet d'éliminer l'erreur de câblage( il me reste juste a dépieuter le détecteur de fumée pour piquer la pile un cour instant)
Je vous en reparle.
Suite a un poste de cet semaine sur les réponses trop complexes et sur le "niveau trop technique du forum" s'est justement se côté petites combines qui sont sympa.Comme on dit il y en a plus dans 2 têtes que dans une.
Merci

Posté : lun. févr. 28, 2011 9:20 am
par ice 54
:cry: :cry: :cry: essai avec une pile 9 v est s'est pas mieux !!!
j'ai toujours l'alim en 220 mais pas de modulation , je contact wilo pour leur poser la question pour voir si j'ai raté un truc ?? Je vous en reparle

Posté : lun. févr. 28, 2011 10:13 am
par remi.450
Bonjour,
Pas normal, as-tu une cde externe sur la pompe en + du 0/10 v ???
Rémi

PS : + au + et - à la masse.

Posté : lun. févr. 28, 2011 10:40 am
par ice 54
Bonjour,
J'ai téléchargé la doc sur l’ordi de mon boulot car mon ordi perso est trop vieux (hé oui il a 5 ans donc il est dépassé :((( ).
J'ai une inversion du +/- :(( , j'avais fait le teste d'inverser hier soir mais j'ai remarqué que la pompe met quelques secondes pour mesurer le 0-10 et commencer a faire varier la vitesse, j'ai peut être été trop vite ??
Si j'ai le temps je fais un essai à midi.

Posté : lun. févr. 28, 2011 14:49 pm
par Ottiti
Salut

J'ai lu quelque part que les pompe Wilo faisait un démarrage "puissant" pour "dégommer" la pompe puis après seulement s'occupait de leur vitesse a faire.
C'est peut être ton soucis, elle démarre par défaut puis après s'arrête faute d'info.

A+

Le terme de "dégommer" est peut être faux, mais c'est pour débloquer le rotor d'un éventuel dépôt dans le corps de la pompe.

Posté : lun. févr. 28, 2011 15:00 pm
par ice 54
Bon le je me fais tout petit après avoir téléchargé la doc je me suis rendu compte que j'ai inversé + et - :((((
Inversion des fils ce midi et la voila partie à fond (enfin elle est donnée pour 2.5 m3 max et la elle donne 780 max) Pour moi s'est bien mais pour une personne qui voudrait plus la s'est mort.
Il faut que je regarde la courbe mais la perte de charge doit être balaise entre les panneaux, serpentins et vannes divers.
Ce soir je regarde l'enregistrement du signal 0-/10 v pour voire si la régulation est stable.
Merci a tous

Posté : lun. févr. 28, 2011 20:49 pm
par Forhorse
[quote="ice 54"]Bonjour,
J'ai téléchargé la doc sur l’ordi de mon boulot car mon ordi perso est trop vieux (hé oui il a 5 ans donc il est dépassé :((( ).[/quote]

Hors sujet, mais j'ai franchement du mal à voir la relation entre les deux... :-?