Posté : mar. août 02, 2011 8:44 am
par diablotinbouky
bonjour a tous,

depuis quelques jours, la pression du systeme solaire est fort instable.
je crois que la pression de mon vase d expension est a zero, ou tres proche.
hier soir, j ai du remettre de l eau dans le circuit solaire car la pression etait presque a zero.
pourtant, quand je frappe sur le vase d expension, ben il sonnait pas creux, il doit etre rempli

que faut il comme matériel pour prendre la pression et regonfler?
et aussi, comment savoir si il est mort ou pas

merchi

Posté : mar. août 02, 2011 9:37 am
par jean-yves 25
Bonjour Diablo...., et les autres

A mon avis tu as une fuite sur ton circuit, si tu as remis de l'eau et que la pression chute encore, ne cherche pas trop du côté du ballon mais contrôle ton circuit.

Salutations
Jean-Yves

Posté : mar. août 02, 2011 11:37 am
par Balajol
Bonjour à tous, en effet si la pression chute de nouveau, surement fuite sur le circuit.
Pour le controle d'un vase d"expension, un simple gonfleur a pied pour automobile suffit. Procedure de controle et gonflage déjà évoquée sur le site ici:

[url]=http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Cordialement
Bertrand

Posté : mar. août 02, 2011 13:00 pm
par remi.450
Bonjour,
Avant de dire que le vase est HS ou qu'il y a fuite sur le circuit, procédez de cette manière dans un premier temps :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Rémi

Posté : mar. août 02, 2011 18:49 pm
par diablotinbouky
Bisoir,

Oui, j'avais bien vu la marche à suivre mais je ne savais pas quel matériel utiliser. Chose faite... v chercher un gonfleur a pied ;)

En fait, hier, plein soleil ( ben oui quoi, ca arrive ) et biensur surchauffe.... et ma femme qui me sonne en catastrophe...... la chaudière va exploser 8-) .... ce qui se traduit en fait par vanne de securité qui s'ouvre et le tuyau qui y est raccordé qui est soufflé par la pression... ce qui donne un joli brouillard dans la salle de bain.........

En tant normal, la pression ne monte pas jusque la..... ce qui me fait penser que le vase d'expansion ne tient plus son rôle de régulation de la pression...... je me rappelle que c'est deja arrivé lorsque je sonnais au chauffagiste pour mes problemes de pression...... le vase etait rempli par le liquide colporteur et la pression était a zero........

Pour les fuites, ben vue la montée en pression et en température de hier, ben qques gouttes a gouttes sont apparues........ mais pas là où je les ai refait ;)

demain, il pleut, donc no soucis

merci 8-) et je vous tiens au jus

Posté : sam. août 06, 2011 19:42 pm
par diablotinbouky
soirbon,

alors, voila j'ai vidé le vase d'expansion et je l'ai regonflé.... et ca a l'air de tourner convenablement........normal, il pleut ;)

merci

++