Posté : lun. août 22, 2011 21:25 pm
par yan24
Bonsoir

En parcourant le forum j'ai pu trouver des outils pour calculer un vase d'expansion.
PROBLÈME :-o

Quand l'un me donne 80L l'autre me donne 120L
Le prix étant exponentiel avec le volume (sans compter la place qu'il me manque)
Bref le quel choisir?

Mes données :

1030L
temp maxi +- 80°C
Pression maxi 1,5 bars (celle du poêle)

ballon hydro accumulation +1 poêle bouilleur pour le chargement en complément du solaire

Merci pour vos réponses

Yan

Posté : mar. août 23, 2011 7:09 am
par fotourefair
Bonjour Yan,

Pas de réponse, mais deux remarques,
1- tu parles de vase d'expansion solaire ou chauffage (vue la température, cela doit être chauffage ?)
2- si tu manques de place, tu peux très bien mettre deux vases en série l'un au dessus de l'autre avec les potences c'est parfois très pratique :cool:
A+
Fotourefair

Posté : mar. août 23, 2011 8:30 am
par remi.450
Bonjour,
La réponse dépend vraiment du poele et de sa pression de service de 1,5 bar ainsi que de la température maxi d'eau.
A 80°C et 1,5 bar maxi, un vase de 80litres suffit.
Par contre à 90°C il faut mieux passer avec un 100 litres pour éviter de monter à plus de 1,5 bar.
Et dans les calculs je suis partis sans hauteur de bâtiment. C'est à dire que le vase se trouve au même niveau que les autres éléments avec une pression de remplissage à froid de 0,5 bar.
Rémi

Posté : mer. août 24, 2011 21:17 pm
par yan24
Bonsoir à tous
Remi.450

Pour la hauteur, je pense qu'il n'y a pas de pb
J'alimente uniquement 2 radiateurs à l'étage avec l'eau morte du ballon
celui ci et le poele se trouvant au RDC

Je peux descendre donc au + bas en pression (au niveau des radiateurs) car le circulateur pousse vers les radiateurs : placé sur le piquage au 2/3 du ballon.

Je compte mettre une 4 voies sur le circuit du poele pour que celui ci reste en température > 60°C et baisser un poil la température de l'eau injectée dans le ballon

Je m'apprêtais à cder un 105 L chez eux avant de lancer ce post

http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... ur-sol.htm

Yan

Posté : mer. août 24, 2011 21:33 pm
par remi.450
Bonsoir,
Si tu as des radiateurs avec des températures moins importantes que 80°C et que c'est l'ensemble qui fait 1030 litres, un 80 litres le fait.
Rémi

Posté : jeu. août 25, 2011 0:12 am
par mikrocefal
salut,
avec ma propre expérience :un 80 litres suffit (gonfler la vessie à la pression de service, le faire vase d'expension demonté et froid)pour un volume de 1030 litres (ne pas oublier de comptabiliser l'eau du ballon,de la chaudiere ,de la tuyauterie et des radiateurs)
avec ces ces données tu vas monter d'environ 1 bar à 90°C +ta pression de service
Mais quel est ta pression de service ?N'hésite pas à mettre 105 litre si tu peux car ce sera jamais trop

personnellement j'ai 2800 litres tout compris(205 litres de vases expansion,en plusieurs vases(50 , 50 , 80 et 25L)), et ,une pression à froid de 0.9 bar et à 90°C environ 1.8 bar et les vessies gonflé à 0.9 bar,hauteur d'installation 3 mètres environ
Toujours mettre les vases en piquage le plus bas possible et sur le retour chauffage afin d'avoir la temperature la plus basse possible car les vessie n'aime pas trop les hautes température :sad: