Bonsoir,

Est-il possible de faire fonctionner une installation avec deux circulateurs en série, dont l'un (celui en aval du premier), n'est pas alimenté ?

L'idée est de ne faire fonctionner qu'un seul circulateur quand la configuration du circuit est en PSD, le circulateur solaire prenant en charge la circulation dans tout le circuit, solaire + plancher chauffant, et ainsi économiser l'électricité du second.

A+++

Posté : ven. oct. 14, 2011 20:06 pm
par Balajol
Bonsoir,
Pour ce qui est du fonctionnement et des pertes de charges induites par 2 circulateurs en série tu trouveras des infos ici:
http://amet.pierre.free.fr/yvesgern/Ins ... c151792820
A priori très peu de pertes de charge.
cordialement
Bertrand

Posté : sam. oct. 15, 2011 7:32 am
par fred04
Bonjour Samounet,

Oui, tout à fait.
J'emploie ce principe pour remplir le circuit solaire qui nécessite de monter l'eau à 7 mètres de haut.
Le circulateur amont est un faible consommation qui suffit à assurer le débit nécessaire, mais ne permet pas de remplir le circuit. Le circulateur aval est ancien, glouton, et ne fonctionne que 3 minutes par jour pour le remplissage du circuit (les 2 circulateurs tournent en même temps lors de cette opération)

Cordialement,
Fred